Конечно, можно. Никаких ограничений нет и никогда не было.
MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
-
- Администратор
- Сообщения: 2196
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
-
- Администратор
- Сообщения: 2196
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Уважаемые пользователи!
Вынужден предупредить, что при транспортировке, несмотря на все предпринятые нами меры (пружинящая прокладка под реле, усиленная упаковка), в некоторых случаях происходит смещение реле в панелях на силовой плате. Это может ухудшить вентиляцию реле, и, в некоторых случаях, повлиять на надёжность контакта (что опасно на больших токах).
Смещение происходит по причине чрезмерных ускорений, которым, видимо, подвергает наши посылки почта.
Прошу всех получателей моноблоков, перед установкой в щиток, проверять состояние реле на силовой плате. Для этого потребуется снять с блока все (или только нижние) клеммники, открыть нижнюю крышку блока, визуально проверить правильность положения реле, а затем собрать всё обратно.
Будем думать над тем, как улучшить конструкцию моноблока, чтобы избежать этих смещений в дальнейшем.
Вынужден предупредить, что при транспортировке, несмотря на все предпринятые нами меры (пружинящая прокладка под реле, усиленная упаковка), в некоторых случаях происходит смещение реле в панелях на силовой плате. Это может ухудшить вентиляцию реле, и, в некоторых случаях, повлиять на надёжность контакта (что опасно на больших токах).
Смещение происходит по причине чрезмерных ускорений, которым, видимо, подвергает наши посылки почта.
Прошу всех получателей моноблоков, перед установкой в щиток, проверять состояние реле на силовой плате. Для этого потребуется снять с блока все (или только нижние) клеммники, открыть нижнюю крышку блока, визуально проверить правильность положения реле, а затем собрать всё обратно.
Будем думать над тем, как улучшить конструкцию моноблока, чтобы избежать этих смещений в дальнейшем.
-
- Администратор
- Сообщения: 2196
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
В соседних ветках активно обсуждается использование команд уменьшения/увеличения яркости диммеров, в том числе управление скоростью диммирования.
Хочу предупредить, что наш симисторный диммер изменяет яркость не мгновенно, а пошагово. Скорость зависит от того, на какую величину вы изменяете яркость. К примеру, от 100% до 0% изменение будет происходить около секунды. Сделано это для того, чтобы уменьшить мерцание подключенных ламп при нестабильной синусоиде в сети.
Впрочем, прошивка диммера открыта, и все желающие могут поправить алгоритм под себя.
Хочу предупредить, что наш симисторный диммер изменяет яркость не мгновенно, а пошагово. Скорость зависит от того, на какую величину вы изменяете яркость. К примеру, от 100% до 0% изменение будет происходить около секунды. Сделано это для того, чтобы уменьшить мерцание подключенных ламп при нестабильной синусоиде в сети.
Впрочем, прошивка диммера открыта, и все желающие могут поправить алгоритм под себя.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
d.v.ermakov,
подскажите, не нашел в описании. Ethernеt адаптер у моноблока какие режимы скорости/дуплекса поддерживает?
Обнаружил, что два моих работают на 10 Мбит/с полудуплекс.
Соответственно, на портах есть и коллизии, и ошибки.
Его можно принудительно в полный дуплекс перевести как нибудь?
подскажите, не нашел в описании. Ethernеt адаптер у моноблока какие режимы скорости/дуплекса поддерживает?
Обнаружил, что два моих работают на 10 Мбит/с полудуплекс.
Соответственно, на портах есть и коллизии, и ошибки.
Его можно принудительно в полный дуплекс перевести как нибудь?
-
- Администратор
- Сообщения: 2196
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Вообще любая Мега, и моноблок в частности, по-умолчанию работает в 10Mb/s Half Duplex. Но может работать и в режиме Full Duplex, если включить принудительно в свитче. Только на количество коллизий это не повлияет никак, передача и приём в любом случае идёт по разным парам. Тут, видимо, электромагнитные помехи виноваты внутри щитка, например, от контакторов. Поможет заземление корпуса щитка через мощный резистор 1М, и экранирование патч-кордов с их заземлением. У меня, например, все свитчи в металлическом корпусе, и я прикручиваю их к корпусу щитка. И этого хватает.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
А у моноблока земля на разъем RJ45 заведена?
Офтоп. У моих 2-х моноблоков мак адреса последней буквой только отличаются. У одного A, у второго B
Офтоп. У моих 2-х моноблоков мак адреса последней буквой только отличаются. У одного A, у второго B
-
- Администратор
- Сообщения: 2196
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
У меня из сетевых устройств в шкафу не только меги. Есть еще сервер и контроллер отопления.d.v.ermakov писал(а): ↑23 дек 2019, 15:10Тут, видимо, электромагнитные помехи виноваты внутри щитка, например, от контакторов. Поможет заземление корпуса щитка через мощный резистор 1М, и экранирование патч-кордов с их заземлением. У меня, например, все свитчи в металлическом корпусе, и я прикручиваю их к корпусу щитка. И этого хватает.
2 трехуровневых шкафа рядом.
Меги - в правом снизу. Сервер и контроллер отопления - в левом снизу. Контакторы - в левом сверху.
А ошибки и коллизии только у мег.
Я, конечно, поставлю заземленные пачкорды. Но не ожидаю позитивных изменений.
А зачем резистор для заземления корпуса щитка? У меня 2 уличных металлических есть, там в инструкциях ничего о резисторах в цепи заземления не было.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Коллизии - это абсолютно нормальная ситуация для Ethernet в режиме Half-Duplex.
У меня на стенде есть вариант контроллера с чипом ENC424J600 (Auto-Negotiation, 100Mb).
Никакого прироста в производительности нет. Напротив, в силу особенностей работы с микросхемой скорость даже немного ниже.
Узкое место в части увеличения скорости работы с Ethernet - микроконтроллер.
У меня на стенде есть вариант контроллера с чипом ENC424J600 (Auto-Negotiation, 100Mb).
Никакого прироста в производительности нет. Напротив, в силу особенностей работы с микросхемой скорость даже немного ниже.
Узкое место в части увеличения скорости работы с Ethernet - микроконтроллер.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Меге больше и не нужно.Andrey_B писал(а): ↑25 дек 2019, 10:04Коллизии - это абсолютно нормальная ситуация для Ethernet в режиме Half-Duplex.
У меня на стенде есть вариант контроллера с чипом ENC424J600 (Auto-Negotiation, 100Mb).
Никакого прироста в производительности нет. Напротив, в силу особенностей работы с микросхемой скорость даже немного ниже.
Узкое место в части увеличения скорости работы с Ethernet - микроконтроллер.
Просто не написано об этом нигде. И рекомендации клевые парой постов выше есть.
У меня иногда при переключении в другой порт линк на меге минут через 5 только загорается, и связи с ней эти 5 минут нет.
Потом работает надежно, если порт не менять.
Из-за чего это может быть?
-
- Администратор
- Сообщения: 2196
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Резистор нужен, если с заземлением связана слаботочка в щитке (блоки питания, свитчи, Меги). Без резистора, если в заземление (или в силовой проводник, проходящий рядом с заземлением) прилетит молния, всё выгорит, скорее всего.
Строго говоря, через резистор - это не заземление, а защита от статики и наведённых токов.
Это связано с алгоритмом работы собственного нестандартного ПоЕ микротика. Если это ПоЕ принудительно отключить, то линк поднимается быстро.
Про коллизии вопрос исследую и напишу. Возможно, это тоже связано с сетевым оборудованием. Сам использую только управляемые свитчи Нетгир, Циско, и, с недавних пор, ТПЛинк. Микротики использовал тоже, но только в роли маршрутизатора.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Если молния даже просто ударит в 50 м от дома - выгорит все от наведенных токов. Если (не дай бог) кабели уложены так, что в наложении получается закрытый контур - будут пробои изоляции, и вероятно возгорание.d.v.ermakov писал(а): ↑25 дек 2019, 15:34Резистор нужен, если с заземлением связана слаботочка в щитке (блоки питания, свитчи, Меги). Без резистора, если в заземление (или в силовой проводник, проходящий рядом с заземлением) прилетит молния, всё выгорит, скорее всего.
Строго говоря, через резистор - это не заземление, а защита от статики и наведённых токов.
Поэтому заземляют лотки, шкафы, металлорукова - чтобы сливать наводки в землю.
А выгорит и так. Из-за наводок внутри аппаратуры.
И это если в 50м от дома.
А если прямо в силовой проводник - боюсь, что ничего не спасет. А мегаомный резистор побудет какое-то время сверхпроводником.
У меня нет РоЕ у микротика. Модель без РоЕ. Меги от БП запитаны.d.v.ermakov писал(а): ↑25 дек 2019, 15:34Это связано с алгоритмом работы собственного нестандартного ПоЕ микротика. Если это ПоЕ принудительно отключить, то линк поднимается быстро.
-
- Администратор
- Сообщения: 2196
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Молнии очень разные бывают. Резистор ограничивает ток. Меня спасало дважды. Но это были промышленные объекты.
Сообщите модель Микротика, попробуем повторить. У нас их сейчас целый зоопарк, как раз для этих целей.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
У меня такой. Всё работает идеально
Отправлено с моего Mi Note 2 через Tapatalk
Отправлено с моего Mi Note 2 через Tapatalk
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Кстати.d.v.ermakov писал(а): ↑25 дек 2019, 17:19
Сообщите модель Микротика, попробуем повторить. У нас их сейчас целый зоопарк, как раз для этих целей.
У микротика есть всего 5 моделей поддерживающих на выходе РоЕ стандарта 802.3af/at.
https://mikrotik.com/product/RB960PGS
https://mikrotik.com/product/RB960PGS-PB
https://mikrotik.com/product/crs112_8p_4s_in
https://mikrotik.com/product/crs328_24p_4s_rm
https://mikrotik.com/product/rbomnitikpg_5hacd
И все. 1 плата RB960, две платы crs и одна перелицованная убикьюти.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
На микротике можно каждый пакет обрабатывать ROS на уровне бриджа, а можно настроить на портах Hardware Offload, и увести все пакеты на L2, и обрабатывать их встроенным чипом коммутатора, не используя ROS совсем.
И оно по-разному работает. В рамках одной версии ROS работает по-разному, а в рамках разных версий ROS может вообще однажды не заработать без полной переконфигурации через сброс в заводские установки.
А вы как тестируете?
-
- Администратор
- Сообщения: 2196
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
У меня именно в режиме hardware offload 5-минутная задержка поднятия линка при переключении в другой порт.