MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Дмитрий, есть технический вопрос - какое максимальное потребление тока вашей версии MegaD в исполнении "все выходы - реле". И еще вопрос - при питании внешними +12В какой бюджет у выходных +12В и +3,3В? В новой версии вроде еще +5В есть?
-
- Администратор
- Сообщения: 2194
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Это есть в характеристиках в первом сообщении этой темы. Максимальное потребление - 13 ватт, из которых 8 приходятся на сам моноблок (все включенные входы плюс все включенные реле) и 5 ватт для внешних потребителей по линиям 12, 5, 3.3 вольта.
Этот лимит имеет место быть при ПоЕ - питании (свитч видит, что устройство показывает класс 2, и при превышении 13 ватт просто выключает ему питание).
Если питание от внешних 12 вольт, то по 5 вольтам лимит 500мА (дальше может сработать защита, а может и ещё +25% дать), по 3.3 вольтам общий лимит 3А (на 4А защита), но из них 1А нужно оставить самому моноблоку. 12 вольт через моноблок насквозь лучше не подключать, так как тогда опять же будет общий лимит 13 ватт (из-за выходных цепей по 12в, рассчитанных на общие 13 ватт).
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Обнаружил на своем устройстве MegaD-2561-24I14O-RTC-POE странное поведение порта P21. Он подключен к сухим контактам термостата. При опросах периодически выдает состояние то ON то OFF, хотя контакт термостата не замкнут и лампочка состояния порта не горит. Из веб интерфейса картина та же - P21/OFF/12 и P21/OFF/12 счетчик включений не меняется. Как решить эту проблему? Система отопления сходит с ума!
-
- Администратор
- Сообщения: 2194
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Есть противоречие в ваших словах. Если счётчик включений не меняется, в веб-интерфейсе OFF, лампочка порта не горит, контакт термостата не замкнут, то откуда берётся состояние ON? Лог в студию, как говорится. Лог обмена с Мегой. И ещё, желательно, файл с конфигурацией Меги.
По опыту могу сказать, если счётчик на порту не меняется, Мега тут ни при чём.
P.S. Кстати, а по сети этот порт не может что-то включать внешней командой? Тогда, как раз, описанная вами ситуация, вероятно, возможна.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Извиняюсь за ошибку в сообщении, следует читать так: Из веб интерфейса Меги картина та же - P21/ON/12 и P21/OFF/12 счетчик включений не меняется.
При опросах из веб интерфейса Меги показывает то P21/ON/12, то P21/OFF/12. По порту 21 Мега автономно (через Program: if P21=0 -> 23:1 и if P21=1 -> 23:0) через порт 23 управляет насосом теплого пола. Внешними командами эти порты не управляются. Проблему обнаружил по неадекватному поведению насоса теплого пола и соответственно проконтролировал порты 21 и 23 через веб-интерфейс. (После чего, Мегу отключил от локальной сети - поведение насоса не изменилось (переодичеси включается и выключается самопроизвольно). Вчера целый день перешивал Мегу (с этим трудности) и восстанавливал настройки. Сейчас пока все работает нормально (кроме периодических пропаданий показаний датчиков температуры, чего раньше никогда не наблюдалось). Лог обмена с Мегой снимать не умею - так бы, его предоставил.
При опросах из веб интерфейса Меги показывает то P21/ON/12, то P21/OFF/12. По порту 21 Мега автономно (через Program: if P21=0 -> 23:1 и if P21=1 -> 23:0) через порт 23 управляет насосом теплого пола. Внешними командами эти порты не управляются. Проблему обнаружил по неадекватному поведению насоса теплого пола и соответственно проконтролировал порты 21 и 23 через веб-интерфейс. (После чего, Мегу отключил от локальной сети - поведение насоса не изменилось (переодичеси включается и выключается самопроизвольно). Вчера целый день перешивал Мегу (с этим трудности) и восстанавливал настройки. Сейчас пока все работает нормально (кроме периодических пропаданий показаний датчиков температуры, чего раньше никогда не наблюдалось). Лог обмена с Мегой снимать не умею - так бы, его предоставил.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Для понимания того, что творится в сети, очень помогает программа Wireshark. На своем примере могу сказать, что анализ трафика мне позволил "снять подозрения" с Меги в 100 % случаев. Всегда оказывался сам виноват (плохой контакт, неверная настройка и т.д.).
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Ну он подключен не параллельно. там "сухие" контакты реле NO, COM, NC. Котел использует NO и COM, а Мега - COM и NC. Котел включается замыканием NO и COM. Насос Мегой - соответственно размыканием COM и NC. Напряжения на COM и NC нет. Лампочка порта не горит при этом, но при опросах состояние порта P21 при этом разное.
Можно грешить на термостат, но как объяснить то, что "дребезг" на данном порту наблюдался и при отсоединенных от него проводах?
-
- Администратор
- Сообщения: 2194
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Так делать нельзя. Вы соединили какой-то контакт электросхемы котла и порт Меги через вывод COM термостата. Какой потенциал у котла относительно окружающего пространства и в какой момент времени там появится, например, 500 вольт через воду от включившегося насоса - неизвестно. Нужен как минимум один развязывающий диод, а лучше два.
Пока у вас ничего не сгорело, предлагаю Мегу подключить так: GND порта на COM термостата через диод, а порт на NC.
Нужно посмотреть, как подключен котёл к термостату, и подключить так, чтобы на COM была земля котла, лучше тоже через диод.
Конденсатор C32 на порту P21 у вас могло пробить (возможно, не до конца) этим потенциалом котла. Можно его просто попробовать убрать (или заменить на такой же, 0,1uF 0603 50V). Ну или используйте другой порт. Хотите - присылайте нам, заменим.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Большое спасибо за разъяснения! GND порта подключен на COM термостата, правда без диода. Какой диод лучше использовать? Можно ли развязать вход Меги через U-Sensor (5-310В)?
-
- Администратор
- Сообщения: 2194
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Версию прошивки решил не менять (fw: 4.32b3). Датчики DS18b20 температуры батарей подключены двумя линиями по 10м и 14м проводом КСПВ 4х0,5 (невитой четырехжильный провод). Под батареями коробки - от них примерно 40 см кабеля до датчика. Проблема проявляется на одной из шин в отсутствии показания температуры одного из датчиков (последнего в списке в веб-интерфейсе.Alex_Jet писал(а): ↑08 ноя 2019, 12:37А можно поподробнее - какая прошивка была до перепрошивки, какие датчики подключены, как подключены (какой кабель, какое питание, какая длина кабеля) и как это внешне проявляется (нет данных в СУ, нет данных в веб-интерфейсе)?
А какая система управления у Вас? Там наверняка какой-то лог обмена с MegaD есть? А еще лучше - снять tcp-dump либо с помощью Wireshark, либо средствами unix.
нормальный Device List:
Код: Выделить всё
38c7532f1401:44.50;acafa8080000:44.31;8e4e46920a02:33.62;9dee46921502:41.56;ff28b0311801:43.93
Код: Выделить всё
38c7532f1401:44.50;acafa8080000:44.31;8e4e46920a02:33.62;9dee46921502:41.56;ff28b0311801
Система управления - IntraHouse. Спасибо Alex_Jet за ваши сообщения на их форуме, очень помогают разобраться в работе системы.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Я закупал кучку влагозащищенных DS18B20 в Китае, которые принципиально не работали с паразитным питанием. Однако если подключаешь больше 4-х штук шиной на один порт, то по-моему (сейчас точно уже не помню) вообще ничего не отображалось...при этом не помогали ни дополнительная подтяжка, ни конденсаторы. Более того! - один из таких датчиков подключил на расстоянии около 8 м с помощью двухпарной UTP, первый тест показал, что датчик работает, когда все смонтировал "как надо", то MegaD стала показывать NA (порт в режиме DSen -> 1W), хотя с контактами было все ОК. Пришлось повесить 3 шт. резистора на 4,7кОм параллельно, чтобы датчик начал "читаться"! Какого же было мое удивление, когда спустя неделю какие-то неведомые мне условия изменились и контроллер снова стал отображать NA! В общем, выкинул этот датчик, демонтировал из другого места нормальный и установил. Все работает отлично уже который месяц без с подтяжкой 4,7кОм.gis писал(а): ↑09 ноя 2019, 21:27Device List со сбоем (у последнего датчика отсутствуют показания температуры)...Перегрузка Меги не помогает. Иногда помогает несколько раз включить и выключить питание. Установка дополнительных подтягивающих резисторов и конденсаторов по питанию в конце линии ситуацию не меняет.
К чему это я? Вероятно Андрей всегда использовал и использует нормальные проверенные DS18B20, а не ту копеечную ерунду, которую подсовывают нам китайцы. Поэтому тут несколько вариантов - допиливать прошивку под неизвестные фэйки датчиков или использовать "правильные"))
Не за что. Сам разбирался с нуля со всем), правда мне помогал директор intrahouse путем переписки по e-mail. А по поводу лога обмена сервера с MegaD - самый простой способ в iH - это скопировать лог отладчика плагина. Чуть посложнее - залогиниться в ОС сервера и запустить утилиту "tcpdump -s0 -A -vvv host 192.168.0.14 -w megadump.pcap, а потом стянуть с сервера megadump.pcap и открыть с помощью wireshark под Windows.
-
- Администратор
- Сообщения: 2194
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
В продолжение моего старого поста про проектирование умного дома.
По запросу пользователя делюсь своим файлом проекта со всеми таблицами. Конечно, проект для клиентов делается более подробным. Это чисто "для себя". Ссылку вечно держать не обещаю.
И напоминаю, что лист с планом щитков нужно мысленно повернуть на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы получить щиток.
План старый, прошу содержимое не критиковать, это только шаблон для желающих.
Шаблон этикеток для пластронов в файле тоже есть, но тоже старый. Для моноблоков выложу чуть позже.
По запросу пользователя делюсь своим файлом проекта со всеми таблицами. Конечно, проект для клиентов делается более подробным. Это чисто "для себя". Ссылку вечно держать не обещаю.
И напоминаю, что лист с планом щитков нужно мысленно повернуть на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы получить щиток.
План старый, прошу содержимое не критиковать, это только шаблон для желающих.
Шаблон этикеток для пластронов в файле тоже есть, но тоже старый. Для моноблоков выложу чуть позже.
-
- Администратор
- Сообщения: 2194
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Ещё был вопрос, что поставить временно, на время стройки.
У меня в качестве времянки стояли вот такие модули, с блокировочными реле, сразу рассчитанные на кнопки. И включались строителями из щитка, выключателей ещё не стояло.
Кстати, пример нормальной трассировки платы с реле.
У меня в качестве времянки стояли вот такие модули, с блокировочными реле, сразу рассчитанные на кнопки. И включались строителями из щитка, выключателей ещё не стояло.
Кстати, пример нормальной трассировки платы с реле.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
d.v.ermakov,
Не планируете создать аналог MegaD-16I-XT в формате моноблока (входы/выходы с заменяемыми реле)?
Не планируете создать аналог MegaD-16I-XT в формате моноблока (входы/выходы с заменяемыми реле)?
-
- Администратор
- Сообщения: 2194
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Не вижу смысла в копии моноблока без контроллера, но с интерфейсом i2c. Использовать ещё один моноблок во многих смыслах лучше.
Есть в работе исполнительный блок c i2c интерфейсом.
Вот по такому ТЗ:
- корпус 6 модулей на DIN-рейку,
- входы i2c и питания 12В,
- PCA9685, 16 выходов,
- съёмные клеммники,
- заменяемые силовые модули (мосфеты 12-24В до 10А или высоковольтные для люстр до 200В),
- полная развязка выходов,
- индикация питания и состояний выходов на крышке.
По причинам размеров силовые модули не будут взаимозаменяемыми с существующими.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Моноблок лучше, спора нет.d.v.ermakov писал(а): ↑06 дек 2019, 13:34Не вижу смысла в копии моноблока без контроллера, но с интерфейсом i2c. Использовать ещё один моноблок во многих смыслах лучше.
Просто на 2-х моноблоках остались незадействованные цифровые порты. 20 шт.
В перспективе есть еще 7 жалюзи. Это 14 кнопок и 14 выходов. Как раз на 1 моноблок. Еще 10 назадействованных цифровых входов добавится.
А так можно 2 входа использовать на 16I-XT. Еще 2 - на ваш исполнительный модуль.
Будет 16 входов, 16 выходов, и скорее всего в сумме дешевле моноблока.
-
- Администратор
- Сообщения: 2194
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
Коммутатор TP-Link TL-SG108PE за рейку я уже рекомендовал. У него есть и PoE и IGMP snooping (что немаловажно).
По поводу того, что не все порты использованы, переживать не стоит, совсем. Лучше посмотрите внимательно, чем отличаются нативные порты контроллера и порты расширителей. Я и выходы ненативные делаю только потому, что нужно гораздо больше диммируемых каналов, чем есть. Иначе бы просто поставил столько моноблоков, сколько нужно.
Про сроки я уже говорил, что не могу ничего комментировать.
По поводу того, что не все порты использованы, переживать не стоит, совсем. Лучше посмотрите внимательно, чем отличаются нативные порты контроллера и порты расширителей. Я и выходы ненативные делаю только потому, что нужно гораздо больше диммируемых каналов, чем есть. Иначе бы просто поставил столько моноблоков, сколько нужно.
Про сроки я уже говорил, что не могу ничего комментировать.
Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)
d.v.ermakov, у моноблока версии 2.0 ограничений по использованным прошивкам нет? Самую последнюю можно заливать?