MegaD-2561-31I15O-RTC-PoE (моноблок)

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Alex_Jet » 09 авг 2019, 22:24

d.v.ermakov писал(а):
09 авг 2019, 12:27
Интерфейс прошивки моноблока сейчас имеет некоторые усовершенствования, так как прошивка научилась отличать, моноблок это или нет, в последней ревизии железа (2.2).
Дмитрий, очень интересно! А как прошивка определяет моноблок или нет? Какой-нибудь пин МК подтянут внешним резистором к питанию? На предсерийных образцах это можно реализовать?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 09 авг 2019, 23:10

Alex_Jet писал(а):
09 авг 2019, 22:24
А как прошивка определяет моноблок или нет? Какой-нибудь пин МК подтянут внешним резистором к питанию? На предсерийных образцах это можно реализовать?
Мне бы не хотелось углубляться в эту тему. Могу сказать только одно: это возможно реализовать на всех ревизиях моноблока, но только вернув его нам.

MSapogov
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 13 май 2015, 08:44
Откуда: г. Томск

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение MSapogov » 21 авг 2019, 20:17

d.v.ermakov писал(а):
09 авг 2019, 12:27
Интерфейс прошивки моноблока сейчас имеет некоторые усовершенствования, так как прошивка научилась отличать, моноблок это или нет, в последней ревизии железа (2.2).
Стал обладателем Вашего творения.
А по каким признакам можно понять, что интерфейс усовершенствован?
Как проверить?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 21 авг 2019, 22:00

MSapogov писал(а):
21 авг 2019, 20:17
А по каким признакам можно понять, что интерфейс усовершенствован?
Все порты должны быть видны на главной странице, без необходимости заходить в ХР1/ХР2.

Petros
Сообщения: 900
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 22:09
Откуда: Москва

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Petros » 24 авг 2019, 20:08

Дмитрий, столкнулся с интересной ситуацией. Список портов не отображается в текстовых браузерах типа links. есть только конфиг. Подозреваю это связанно с использованием скрипта для вывода списка. Если забрать wget-ом - index.html загружается полностью

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 24 авг 2019, 21:53

Petros писал(а):
24 авг 2019, 20:08
Список портов не отображается в текстовых браузерах типа links. есть только конфиг.
Абсолютно ожидаемая ситуация. Естественно, из-за скрипта. Обычным пользователям использование браузера, не понимающего скрипты, ИМХО, не грозит.

Petros
Сообщения: 900
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 22:09
Откуда: Москва

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Petros » 25 авг 2019, 02:40

Согласен, вот только возникла ситуация, когда доступ к малине есть, а доступа к меге нет, т.к. малина в двух подсетях. И потребовалось через ссш выключить порт на меге (есть такой момент, что моментальное срабатывание входящего порта не отрабатывается мегой и команда "2" становится инвертированной, при отпущенной кнопке реле вкл, при нажатой выкл). Кроме того понадобилось изменить поле act. Квест получился тот ещё... возможно всё-таки есть возможность адаптировать прошивку под текстовые браузеры?

dibrov2k
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 23:38

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение dibrov2k » 25 авг 2019, 11:22

Petros писал(а):
25 авг 2019, 02:40
Согласен, вот только возникла ситуация, когда доступ к малине есть, а доступа к меге нет, т.к. малина в двух подсетях. И потребовалось через ссш выключить порт на меге (есть такой момент, что моментальное срабатывание входящего порта не отрабатывается мегой и команда "2" становится инвертированной, при отпущенной кнопке реле вкл, при нажатой выкл). Кроме того понадобилось изменить поле act. Квест получился тот ещё... возможно всё-таки есть возможность адаптировать прошивку под текстовые браузеры?
Могу посоветовать пробросить порт через iptables, или поднять nginx на малине, а бэкендом указать вашу мегу, и будет у вас доступ всегда.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 26 авг 2019, 15:32

Petros писал(а):
25 авг 2019, 02:40
возможно всё-таки есть возможность адаптировать прошивку под текстовые браузеры?
Считаю, что это не нужно, в том числе вам. Скрипт есть только на главной. Заходите на страницы портов напрямую и делайте там, что планировали.
Последний раз редактировалось d.v.ermakov 30 авг 2019, 15:46, всего редактировалось 1 раз.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 29 авг 2019, 14:28

Andry писал(а):
19 июл 2019, 08:17
Видео жду с нетерпением.
https://www.youtube.com/watch?v=xpZ29OF1k8I

Результаты тестирования диммируемых ламп:
Osram Parathom DIM Classic - отлично,
IKEA Rollsbo LED 140lm - отлично,
IKEA Ledare LED 400lm - некоторое мерцание на низких яркостях,
Uniel AIR dimmable - мерцание в широком диапазоне яркостей.
IMG_4984.jpg
IMG_4984.jpg (148.92 КБ) 4750 просмотров
Причём, проводили испытания и с обычным недорогим аналоговым диммером, результаты такие же.

THK
Модератор
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 19:00
Откуда: Серпухов, МО

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение THK » 31 авг 2019, 11:02

Petros писал(а):
25 авг 2019, 02:40
Согласен, вот только возникла ситуация, когда доступ к малине есть, а доступа к меге нет, т.к. малина в двух подсетях.
В таких ситуациях я настраиваю прокси на WEB-сервере (пользуюсь Apache2), чего и Вам советую.
Плюсы такого решения:
1. Нет необходимости "светить" наружу все устройства домашней сети. Достаточно одной малины.
2. При необходимости можно защитить вход на мегу супер-мега-паролем. (в дополнение к "открытому" паролю меги).
3. Ненужно помнить как попасть на то или иное устройство, достаточно где то в меню на страничке указать ссылки на устройства к которым может потребоваться доступ извне.
4. Сами придумайте. :)

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 26 сен 2019, 10:04

Erik писал(а):
26 сен 2019, 09:29
...моргал еще диод "MCU". Он о чем сигнализирует?
Это индикатор активности микроконтроллера. Такой же, как "Act" на оригинальной Меге.
Его мигание может свидетельствовать о команде, поступившей по локальной сети, например.

gis
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 15:26
Откуда: Калужская область

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение gis » 30 сен 2019, 22:00

Помогите разобраться с подключением MegaD-16I-XT. Расширитель виден, состояние портов определяется. Питание берется от MegaD-2561-24I14O-RTC-POE. Линия INT подсоединена к порту P6, порт сконфигурирован как IN, режим P. Лампочка порта горит постоянно, состояние порта - P6/ON/1. В описании работы расширителя (https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561) написано: "Когда происходит срабатывание входа, расширитель замыкает порт, к которому подключена линия INT (прерывание), тем самым сообщая контроллеру о том, что произошло какое-то событие. Только тогда контроллер считывает состояние портов и определяет, какой именно порт сработал." У меня получается, что этот порт (P6) к которому подключена линия INT (прерывание) постоянно замкнут.
В чем может быть проблема??

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение Andrey_B » 30 сен 2019, 22:27

Линию INT расширителя можно подключать _только_ к цифровым портам. Это логический выход.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 30 сен 2019, 22:29

gis писал(а):
30 сен 2019, 22:00
У меня получается, что этот порт (P6) к которому подключена линия INT (прерывание) постоянно замкнут.
В чем может быть проблема??
Для того, чтобы использовать один из «стандартных» портов моноблока, как цифровой, нужно переставить джампер под крышкой. Это написано на первой странице топика.
Сделали ли вы это для порта Р6?

gis
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 17 дек 2018, 15:26
Откуда: Калужская область

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение gis » 30 сен 2019, 22:38

Спасибо большое! Нет, не переключал, к сожалению в описании MegaD-16I-XT это явно не указано.

sergt78
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 29 сен 2019, 16:55

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение sergt78 » 08 окт 2019, 20:11

Вопрос глупый, прошу не пинаться: DS18B20 можно подключать, по схеме с паразитным питанием, на любой порт из Р30-Р37 при компенсации подтяжки ?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 08 окт 2019, 21:01

sergt78 писал(а):
08 окт 2019, 20:11
DS18B20 можно подключать, по схеме с паразитным питанием, на любой порт из Р30-Р37 ?
Да, можно. Но на порты P30-P35, P14, P29. Подтяжка 4К7 у них уже есть. Р36 и Р37 больше предназначены для подключения аналоговых датчиков, они без подтяжки и без токоограничивающего резистора. Подробнее здесь.
Ещё нюанс - DS18B20 очень много поддельных. Подделки с паразитным питанием не работают или работают плохо.
Я, честно говоря, стараюсь избегать схемы с паразитным питанием по разным причинам.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 09 окт 2019, 01:59

Про особенности китайского ценообразования я тут где-то писал. Россия в компонентах - филиал Китая.
Оригинальный DS18B20 у производителя в корпусе TO-92 в партиях от 1000 штук стоит минимум $1.92. А его ещё нужно привезти, растаможить, что-то заработать.
Если вам нужно сделать линию с паразитным питанием, можно сделать так.
Точность у неоригинальных достаточная, просто нет заводской калибровки и потребляют они больше, поэтому бывают проблемы с паразитным питанием при конвертации.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD2561-24I14O-RTC-POE (моноблок, совместимый с прошивкой ab-log.ru)

Сообщение d.v.ermakov » 10 окт 2019, 14:02

В любой Меге, и в моноблоке в том числе, ШИМ поддерживают только семь портов: Р10, Р11, Р12, Р13, Р25, Р27, Р28.
В моноблоке эти порты жёстко сконфигурированы как выход. Чтобы поключить ИК-передатчик к моноблоку, нужно использовать модуль-перемычку.

Ответить