Добрый.
"На сдачу" купил два сенсора Wofea wired type Leakage Alarm Detector water sensor.
Можно ли их приколхозить к меге? Два контакта.
Данные:
мметр в режиме прозвонки
Контакты сухие - цепь разомкнута
Контакты замкнуты железкой - цепь замкнута (мметр пищит)
Контакты погружены в воду - цепь разомкнута
мметр в режиме измерение сопротивления
Контакты сухие - нет данных
Контакты замкнуты железкой - 1-0,2 Ом (зависит от металла)
Контакты погружены в воду - 5,2-5,4 мОм
мметр в режиме измерение емкости
Контакты сухие - 0,6 nF
Контакты замкнуты железкой - нет данных
Контакты погружены в воду - 2.4 μF
мметр в режиме измерения диода
Контакты сухие - нет данных
Контакты замкнуты железкой - 0,005 V
Контакты погружены в воду - 2.7 V
мметр в режиме измерения вольтажа
Контакты сухие - 0
Контакты замкнуты железкой - 0
Контакты погружены в воду - 0.1 V
Датчик протечки Wofea water sensor
Re: Датчик протечки Wofea water sensor
А вы пробовали просто подключить этот датчик к стандартному входу?
Re: Датчик протечки Wofea water sensor
Андрей, каюсь - еще нет. Думал он будет работать по принципу "сухого контакта", прозвонил и отложил. Что ж, попробую. Надеюсь меге не поплохеет
Re: Датчик протечки Wofea water sensor
Не прошло и полгода... Проверил с мегой, прошивка 4.31 beta8, модуль MegaD-14-IN, положение джампера - верхнее
На "родном" проводе (около 80 см) корректно определяется положение "в воде" и "мокрая вата"
Датчик небольшой, контакты НЕ подпружиненные
На "родном" проводе (около 80 см) корректно определяется положение "в воде" и "мокрая вата"
Датчик небольшой, контакты НЕ подпружиненные
Re: Датчик протечки Wofea water sensor
Меня в этом датчике несколько смущает довольно большое расстояние от контактов до пола. "На глаз" миллиметра 4. У меня есть датчик протечки Астра, у которого контакты располагаются на нижней поверхности корпуса, чуть возвышаясь над уровнем пола (0,5 - 1 мм).
Думается, "доработка напильником" в плане наращивания контактов для приближения их к поверхности пола решит эту проблему.
Если оставить все в исходном виде, многовато воды натечет до срабатывания датчика.
Думается, "доработка напильником" в плане наращивания контактов для приближения их к поверхности пола решит эту проблему.
Если оставить все в исходном виде, многовато воды натечет до срабатывания датчика.
Re: Датчик протечки Wofea water sensor
Между контактами 10 мм
Re: Датчик протечки Wofea water sensor
Нет, не правильно. Рабочее положение - "прикручен к стене". То есть контактами в воду
В принципе для хоз помещений пойдет. Для "идеального" санузла/ванной хочется что-то более шикарное.
Re: Датчик протечки Wofea water sensor
Ну да, все же основное исполнение - прикручен к стене через технологическое отверстие, контакты упираются в пол