Сообщение volkarti » 05 фев 2019, 07:42

Добрый день, решил менять входную дверь в холодную комнату коттеджа - вопрос какую дверь нужно рассмотреть с учетом замка с электронной частью и домофона. Может еще на что то нужно обратить внимание из опыта участников.

Требования:
- Железная дверь без утепления,
- Электронный замок с управлением от сервера с интеграцией к сигнализации - открытие обычным ключом и "таблеткой" при постановке на охрану автоматическое закрытие,
- надежное крепление доводчика,
- .....

volkarti
Сообщения: 171
Зарегистрирован: 04 фев 2015, 09:11
Откуда: Екатеринбург

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение volkarti » 07 фев 2019, 22:07

Вот начал компоновать - на рынке встретилась дверь металлическая "Берлога СБ-3" . Это доступная российская дверь с двумя листами металла, как с внутренней, так и с внешней стороны. Толщина металла: 1.4 мм. Теперь по замку - думаю дополнительно поставить накладной электромеханический замок J-Lock JL-10S (без блокировки открывания). Вот только что если его развернуть наоборот замок к косяку а накладку на дверь ? И еще одна проблема, при постоянном хождении между улицей и помещением дверь будет защелкиваться - снаружи его постоянно нужно открывать считывателем. Насколько такое решение надежно (на двери механический замок останется в эксплуатации) ?
Вложения
Дверь.JPG
Дверь.JPG (115.14 КБ) 6859 просмотров
замок.jpg
замок.jpg (17.73 КБ) 6864 просмотра

xsash
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение xsash » 07 фев 2019, 22:15

Посмотрите в сторону электро-магнитных замков (если не смущает видимая часть) или электромеханических (конкретно уличная модель ST-DB510WMLT)

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение Ruslan » 07 фев 2019, 22:18

А чем плоха комбинация электрозащелки (https://tantos.pro/aksessuary/ts-eml300.html) и обычного механического ("глупого") замка?
Причем такую электрозащелку можно врезать как в дверное полотно, так и в дверную коробку. А если произойдет нештатная ситуация, все элементарно решается ее обесточиванием.

xsash
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение xsash » 07 фев 2019, 22:23

1) в случае ЧП (пожар) система выхода должна обесточиваться (автоматом, либо руками), т.е. замок должен быть НО
2) нет механики - нечему ломаться. Электромагнитый замок ставят на подъездные двери
3) если п.2 не проходит - смотреть "уличное исполнение", предложенный выше TS-EML300 не уличный вариант (вроде разговор идет про улицу) + вылет ригелей
4) если замок можно открыть обычным ключом - значит его можно открыть и отмычкой

kontur
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 09 окт 2016, 12:31

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение kontur » 07 фев 2019, 22:59

Гардиан, начали комплектовать по желанию свои двери электромеханическими замками:
https://guardian.ru/komplektuyushchie_i ... nicheskie/

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение d.v.ermakov » 07 фев 2019, 23:31

Посмотрите на электрозамки CISA, есть нормальные врезные на разный вкус и кошелёк. От такого: http://cisa.trascon.ru/items/cisa-e6535 ... ution.html
до такого: http://cisa.trascon.ru/items/item81.html
Вот такой нечто среднее: http://cisa.trascon.ru/items/cisa-15530-15535.html
А ответные защёлки и накладные замки - это для калиток у ворот.

kod.begemot
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 21 сен 2013, 00:38

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение kod.begemot » 12 фев 2019, 17:28

Замки чиза - норм, хоть и цены довольно конские. J-Lock JL-10S - китайщина с неадекватным усилием на закрытие. Нашел российские электромеханические замки Полис - флажок вывода штырей можно легко мизинцем нажать - с закрыванием двери вполне справляется и доводчик - не хлопая, но надежно закрывая. С китайскими так настроить не получалось. Я, правда, покупал FassLock - но по всему выходит что он и есть J-Lock. Полисы раньше находил на местном радиорынке, потом пропали - заказывал через инет в какой-то конторе, торгует системами безопасности. Есть у них и узкие-длинные, для пластиковых дверей, и обычные, врезные, накладные. У себя использую 4 штуки Полис-13М уже лет 6. Ни с одним проблем нет. На калитку ставил версию с возможностью использования цилиндрового механизма, но сам механизм ставить не стал, в итоге через отверстие воды натекло и один раз замок промерз. Хотя после пары ударов открылся. После этого загерметизировал - с тех пор проблемы нет. Цену свою отрабатывают на 100%.

poraboloid
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 20:13
Откуда: Самара

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение poraboloid » 12 фев 2019, 23:59

Забудьте про Полисы, их качество и раньше хромало, а сейчас вообще капец что стало...
В одной из последних партий два замка у клиентов попались бракованные, слетали пружины отбрасывания ригелей.
Люди оставались запертыми, не могли выйти на площадку из квартиры.
Вызывали МЧС, те высверливали корпус и тянули ригеля крючком.

Хотите качества - берите Чизу, хотите дешевизны - посмотрите на врезные электрозащелки Шериф.

Монтирую и обслуживаю системы ограничения доступа с 2002 года.

poraboloid
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 20:13
Откуда: Самара

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение poraboloid » 15 фев 2019, 15:19

Вообще что касается замков - любая электромеханика со временем изнашивается.
Чиза сделана из правильного металла с закалёнными в нужных местах частями и служит по 6-10 лет без проблем вообще, если дверь не просядет на петлях.
Бывали случаи что стачивался металл на косяке, процарапывался взводной собачкой с годами. Но это на китайских дверях с толщиной 2мм и меньше.
Если зазор между косяком и дверью большой обычно ставится комплектная пластиковая накладка, у неё тоже есть проблема истирания.
Лучше прикрутить специально вырезанную пластину, или наварить полосу и обточить болгаркой.

Китайские копии Чизы продаются под 4-5 разными марками, но при внешнем сходстве металл у них ржавеет и истачивается быстро. Год-полтора и под замену.
Про Полисы мнение уже выразил выше, для улицы не пригодны вообще - клинят при переходной погоде, в сильные минуса густеет смазка и часто не отщелкивается.
На дверях площадок служат, но редко больше 4 лет, истирается внутри металл взвода собачки и однажды замок перестаёт взводится.
Ставим только если клиент сам купил, или ему жалко денег на нормальный замок.

Электромагнитные замки в отличии от первых почти вечные.
Вечные потому что в них нет никакого износа механики, а почти потому что на улице пластины трансформаторной стали к которым примыкает ответка под воздействием влаги из воздуха и осадков ржавеют и покрываются слоем окислов.
Надо чистить шкуркой, иначе усилие на отрыв падает.
Для ограничения доступа площадок и офисных дверей - идеальный вариант.
Для двери в квартиру - громоздкие.
Можно поставить пару тонких - сверху и снизу двери, тогда держат хорошо.
Заодно не дают двери ходить винтом, если она хлипкая, без нормальных ребер жесткости внутри.

Для квартирных дверей удобны маленькие и малозаметные врезные замки с ригелем выдвигаемым электромагнитом.
Некий гибрид электромагнитных и электромеханических замков.
Также долго служат, но требуют точной установки и критичны к провисанию двери.

Самый надёжный с точки зрения взломостойкости вариант - 6-8 приводов внутри косяков выдвигающие калёные ригеля в отверстия двери.
Косяки при этом с наружней стороны закрываются листовым металлом с порошковой окраской.
Чтобы нельзя было раздолбив откос достать привод.

Самый дешёвый вариант - электромеханические защёлки, имеющие нормально открытые и нормально закрытые варианты.
Их-же можно врезать в косяки металлических калиток на улице, служат вполне нормально.
Есть варианты в виде ответной части к уже имеющемуся защелкивающемуся замку.
Из минусов - клацают при открытии и закрытии.

Для резервирования электропитания при отключениях применяются стандартные блоки питания 12 вольт с свинцовыми абк.
Рукастым будет несложно поставить вместо древнего свинца туда литий железо-фосфат или титанат.
Будет служить десятилетиями, тогда как свининку положено по нормативам менять каждый год, вне зависимости от пройденных циклов.
Последний раз редактировалось poraboloid 17 янв 2020, 18:50, всего редактировалось 2 раза.

poraboloid
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 20:13
Откуда: Самара

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение poraboloid » 15 фев 2019, 15:36

Далее электрозамок как исполнительный механизм цепляется уже к управляющей системе.
Ей может быть блок сигнализации, контроллер ключей или беспроводных карт, приёмник радиобрелков, что угодно.
Можно и к мега-Д подключить, например как резервный способ открытия.

Также при выборе системы доступа следует обратить внимание на секретность.
Код ключа Dallas написан прямо на его корпусе, достаточно на 10 сек получить к нему доступ чтобы переписать и сделать клон.
Дублировщиков ключей и карт также продают навалом.
Теоритически при антене размером умещающейся в чемодане беспроводную карту можно запросто считать с 2-3 метров.
Также следует помнить - если ваш ключ или карта прописаны на доступ в нескольких местах - их код можно считать из памяти любого из контроллеров доступа.
Или через мастер-брелок\карту или через сервисный код.
Или выпаяв микросхему памяти и считав её программатором.
Узнав код сделать дубликат и получить доступ в ваше охраняемое помещение.

Радиобрелки по большей части продаются с статическим кодом или давно взломанным Килогом.
Достаточно находится в радиусе 30-50 метров со сканером, чтобы записать код граббером.

Есть более серьёзные беспроводные карты и диалоговые брелки. Но стоимость сразу на нулик больше и в открытой продаже в магазинах их как правило нет, не ходовый товар.

Если устанавливаете видеодомофон - обратите внимание на вывод сигнала открытия замка.
У большинства моделей достаточно снять вызывную панель и закоротить пару проводов, чтобы электрозамок открылся....
Есть модели у которых сигнал открытия выводится с самого домофона, отдельной линией.
Они будут более безопасны с точки зрения взломостойкости.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение d.v.ermakov » 15 фев 2019, 15:58

poraboloid, спасибо за ваш опыт, очень ценно. Какие тонкие магнитные замки (для верха и низа двери) рекомендуете и как их лучше ставить?
Что касается систем доступа - сейчас везде в приличных местах считыватели 13,56 МГц, они сильно подешевели (ну и телефон с Андроидом или браслет с NFC или самоклеящаяся метка). А про сигнал открытия на вызывной панели - конечно, правильно заводить сигнал от считывателя на Мегу, и ей уже открывать замок, отдельной линией.

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение Ruslan » 15 фев 2019, 16:06

poraboloid, тоже благодарю, что делитесь опытом. Подскажите, пожалуйста, какие можете порекомендовать модели врезных нормально открытых электрозамков (с соленоидом, не "электроповоротных"), чтобы была возможность отпирания ключом снаружи (самых простых, без всяких "прибамбасов" со своими контроллерами и т.п.). Ну и чтобы ценник был более-менее гуманный. Для входной металлической двери в дом (отапливаемое помещение).
Заранее спасибо!

poraboloid
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 20:13
Откуда: Самара

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение poraboloid » 15 фев 2019, 19:32

d.v.ermakov писал(а):
15 фев 2019, 15:58
poraboloid, спасибо за ваш опыт, очень ценно.
Ruslan писал(а):
15 фев 2019, 16:06
poraboloid, тоже благодарю, что делитесь опытом.
Пожалуйста, для этого и есть форум. Делится опытом.
d.v.ermakov писал(а):
15 фев 2019, 15:58
Какие тонкие магнитные замки (для верха и низа двери) рекомендуете и как их лучше ставить?
ML-295A "12V DC, 500mA, усилие 300 кг, 250x42x25 mm"
ML-180A "12V DC, 300mA, усилие 180 кг, 170x36x20 mm"
Это из наиболее массовых, российского производства.
Есть еще ворох недавно появившихся производителей с китая, типа Falcon, Fast Lock, Визит и т.п.
Если честно на марки особо не смотрю при монтаже, т.к. в электромагнитном замке сложно накосячить производителю, очень уж простая конструкция.
d.v.ermakov писал(а):
15 фев 2019, 15:58
Что касается систем доступа - сейчас везде в приличных местах считыватели 13,56 МГц, они сильно подешевели (ну и телефон с Андроидом или браслет с NFC или самоклеящаяся метка).
Тут боюсь та-же проблема, браслет и метка никак не защищены от считывания и копирования. На телефоне наверное требуется подтвердить посыл ответа, я честно говоря не в курсе.
d.v.ermakov писал(а):
15 фев 2019, 15:58
А про сигнал открытия на вызывной панели - конечно, правильно заводить сигнал от считывателя на Мегу, и ей уже открывать замок, отдельной линией.
От считывателя идёт кодированный сигнал, как правило просто передаётся по шине код доступа от ключа-карты.
А вот вызывная панель обычно имеет выход открывания в виде нормально разомкнутых контактов реле.

Я бы не доверил меге единственный вариант управления. Любой завис или выход из строя блока питания меги и вы не можете войти домой.
Ruslan писал(а):
15 фев 2019, 16:06
Подскажите, пожалуйста, какие можете порекомендовать модели врезных нормально открытых электрозамков (с соленоидом, не "электроповоротных"), чтобы была возможность отпирания ключом снаружи (самых простых, без всяких "прибамбасов" со своими контроллерами и т.п.). Ну и чтобы ценник был более-менее гуманный. Для входной металлической двери в дом (отапливаемое помещение).
Заранее спасибо!
Противоречивые требования.
Нормально открытый замок не блокирует дверь, пока на него не подано напряжение.
При подаче напряжения - закрывается, ограничивая доступ.
И открываться он соответственно будет электрически, а вы хотите механически...
Если открываем электрически значит контроллер, считыватель и т.п.
Тогда подойдёт что-то типа AT-EL600, недорого электрозамки, да и все по системам безопасности можно взять на дискаунтере

На что стоит обратить внимание при выборе:
1) Напряжение питания.
Подавляющее большинство электрозамков идут по стандарту 12 вольт.
Но есть и модификации на 24, или имеющие две полуобмотки, которые можно скоммутировать и на 12 и на 24, в зависимости от соединения параллель - послед.
2) Вывод провода.
Часть замков имеют выведенный производителем хвостик, часть имеют в корпусе полость для ввода внешнего провода и распайки.
Если провод уже выведен следует обратить внимание будет ли удобен монтаж.
Бывает провод выходит вверх и при установке на косяк под него надо высверливать отверстие в косяке под углом, чтобы провести проводку под обналичкой.
Естественно её при этом придётся временно снимать.
Если таких работ хочется избежать - выбирайте замок с выводом провода с торца.
3) Комплектация.
Сейчас производители взяли новую моду - неполный комплект для монтажа.
Т.е. если раньше купив замок к нему уже был и уголок и крепежные винты и переходная пластина для маленьких, то сейчас зачастую идет сам замок, ответка и винты - саморезы крепления.
Остальное - опция, покупайте отдельно....
Для крепления ответной пластины к двери в комплекте идёт втулка, вставляемая снаружи в сквозное отверстие и винт М6 или что чаще м8.
Так вот, на толстых пластиковых или металлических дверях длинны винта не хватает, надо покупать длиннее на 2-3 см.
Под шестигранник как родной их не найти, ставлю крестовые впотай.
На многих замках в ответке есть торчашая бобышка на лицевой стороне, подпружиненная изнутри.
Это для мягкого прилипания пластины к замку, без грохота удара.
Раньше для этого применялись резинки, наклеенные на головку винта крепления ответки, но результат был похуже.
4) Конструктивные особенности.
У российских замков есть один грешок - российское производство с особенностями национального менталитета.
Уголок для крепления имеет не ровно 90 градусов, а немного больше.
Замок встаёт немного под наклоном, в результате приходится либо подкладывать под один из его краёв полоску пластика от кабель-канала, или зажимать и обрезать вровень обрезок жилы кабеля.
На ответке есть два отверстия, куда забиваются шплинты, предохраняющие от проворачивания при ослабевании центрального крепежа.
И размеры от края и от центра гуляют в пределах 5-6 мм. Видимо их сверлят суровые мужики на заводах подсовывая под сверлильный станок тупо вручную на глаз.
Так что даже если в комплекте есть шаблон, не спешите по нему сверлить.
Из за этого приходится вымерять отклонения каждого отверстия от сторон и центра штангелем.
Хотя чаще я просто клею на ответку с двух сторон строительную липучку, при затянутом крепеже её расплющивает и она фиксирует от проворачивания ответку намертво.

Крепить электромагнитные замки к дереву следует черными калёными саморезами по дереву, с большим шагом.
К металлу - на винты М5-М6, никаких саморезов.
На металле любые саморезы расшатывает и замок начинает болтаться.
Ответка обычно крепится насквозь штатным крепежом, перед сверлением убедится что в нужном месте не проходят распорные штыри от замка внутри двери.
Если дверь серьёзная и имеет внутри металл 4 мм, допустимо нарезать резьбу и прикрутиться не сверля насквозь.

Для подключения электромагнитных замков следует использовать провод сечением не менее 0.75кв мм, для электромеханики Чиза - 1.5 мм кв.
Длина трассы от блока питания до замка может играть роль, на длинном проводе при срабатывании электромеханического замка может быть ощутимое падение.
Как результат - нестабильное открывание, частый эффект при установке систем доступа электриками - эти всё кидают витой парой, подключая на замок пару жилок.
В месте перехода провода от косяка к двери ставится гибкий переход, похожий на тонкую металлическую гофру, или кусок шланга от душа )))
Провод через него должен проводится обязательно многожильный, гибкий.
Электромагниты как правило ставятся на косяке, для них гибкий переход не требуется.

При установке Cisa особое внимание уделите кнопке выхода, если она коммутирует силовую цепь напрямую - ток коммутации должен быть не ниже 4 ампер.
Если кнопка подключается через контроллер - обязательно перед включением проконтролировать чтобы был включен режим импульсного выхода.
В Чизах низкоомные катушки на пластиковом каркасе с нетемпературостойким лаком на проводе.
Больше 10-15 секунд напряжения на катушке и замок стоимостью больше 6 тысяч рублей может прийти в негодность.
Катушки как запчасть возят далеко не все, да и ценник под тысячу.
Не рекомендую ставить кнопки выхода "Визит", с ними были неоднократные проблемы с залипанием контактов и выходом из строя замков.
Если надумаете покупать Чизу, учтите что их есть 4 варианта - на две стороны и для открывания внутрь и наружу.
Есть версия с блокировкой внутренней кнопки ключом - от детей, или при решетчатой калитке.

Если вы хотите электромеханический замок на калитку на улице - обязательна перевязка металлом между столбами калитки сверху и снизу.
Иначе столбы при разнице температур зима-лето гуляют и изменяется зазор между замком и ответкой.
Кто не сделал сразу - вызывают когда замок перестаёт открываться или закрываться.
Приходится смещать замок, зачастую пересверливая крепёжные отверстия.
При очередном сезонном изменении - перекручивать обратно.

P.S. Если тема интересна - возможно стоит перенести обсуждения в отдельный топик.
Со временем могу выкладывать фотографии с очередных монтажей, как пример для понимания.
Вложения
2 замка.JPG
2 замка.JPG (10.29 КБ) 6262 просмотра
Последний раз редактировалось poraboloid 17 янв 2020, 18:58, всего редактировалось 1 раз.

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение Ruslan » 16 фев 2019, 01:03

poraboloid писал(а):
15 фев 2019, 19:32
Я бы не доверил меге единственный вариант управления. Любой завис или выход из строя блока питания меги и вы не можете войти домой.
Ruslan писал(а):
15 фев 2019, 16:06
Подскажите, пожалуйста, какие можете порекомендовать модели врезных нормально открытых электрозамков (с соленоидом, не "электроповоротных"), чтобы была возможность отпирания ключом снаружи (самых простых, без всяких "прибамбасов" со своими контроллерами и т.п.). Ну и чтобы ценник был более-менее гуманный. Для входной металлической двери в дом (отапливаемое помещение).
Заранее спасибо!
Противоречивые требования.
Нормально открытый замок не блокирует дверь, пока на него не подано напряжение.
При подаче напряжения - закрывается, ограничивая доступ.
И открываться он соответственно будет электрически, а вы хотите механически...
Если открываем электрически значит контроллер, считыватель и т.п.
Тогда подойдёт что-то типа AT-EL600, недорого электрозамки, да и все по системам безопасности можно взять на дискаунтере
Спасибо за развернутый ответ. Чувствуется, что натерпелись от халтурных производителей...

Мысль у меня такая. Ставим нормально открытый врезной электрозамок с возможностью открытия снаружи ключом (это у нас второй вариант управления). Снаружи устанавливаем считыватель, поддерживаемый Мегой (что-нибудь типа EM-Marime). Внутри рядом с дверью вешаем кнопку для открытия/закрытия, чтобы за смартфоном не бегать. Считыватель и кнопку подключаем к Меге (ко входам). Ну и сам замок тоже к Меге (к релейному выходу).

Нормально открытый замок выбираю, потому что нет необходимости запирать днем входную дверь. Да и в случае нештатной ситуации, обесточиваем замок и проблема решена. Вечером с дивана тыкаем в веб-интерфейс и дверь запирается. Или запирание происходит автоматически, если в доме есть люди и вечером, допустим, в течение получаса отсутствует движение на первом этаже.

А AT-EL600, пишут, нормально закрытый... Нормально открытых с адекватной ценой в дискаунтере, увы, не нашел...

poraboloid
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 20:13
Откуда: Самара

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение poraboloid » 16 фев 2019, 11:01

Зачастую замки производятся в двух вариантах - НО и НЗ, но не всегда у продавца есть обе версии.
ST-DB090T посмотрите, механического ключа у него нет, но ценник приятнее вдвое.
Или ШЕРИФ-3В, но он клацает при открытии-закрытии.

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение Ruslan » 16 фев 2019, 11:30

Спасибо!
Странно, почему производители практически игнорируют такой логичный (ИМХО) вариант электрозамка [врезной, НО, открывается снаружи ключом], который "хорошо вписывается" в концепцию УД...

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2187
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение d.v.ermakov » 16 фев 2019, 11:39

poraboloid, а что скажете про AL-80FU в качестве второго электромагнитного замка снизу?

Кстати, те модели Cisa, которые я приводил выше, открываются и ключом, и электричеством. Кроме самой дешёвой защёлки. Пользуюсь четыре года - всё ОК.

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение Ruslan » 16 фев 2019, 12:55

d.v.ermakov писал(а):
16 фев 2019, 11:39
...
Кстати, те модели Cisa, которые я приводил выше, открываются и ключом, и электричеством. Кроме самой дешёвой защёлки. Пользуюсь четыре года - всё ОК.
Ну да. Правда, думаю, "электроповоротные" в сравнении с "соленоидными" имеют как плюсы так и минусы. Плюс в том, что питание надо подавать кратковременно, на период работы электромотора (допустим, на 2 сек.). А минус -- в случае нештатной ситуации (например, выход из строя мотора в закрытом состоянии) повозиться придется изрядно. Замок то врезной.

Кстати, в них (в этих замках) есть концевые выключатели? А то подашь по ошибке напряжение на длительное время и двигатель прикажет долго жить...

poraboloid
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 20:13
Откуда: Самара

Re: "Умная" входная дверь

Сообщение poraboloid » 16 фев 2019, 14:09

Ruslan писал(а):
16 фев 2019, 11:30
Спасибо!
Странно, почему производители практически игнорируют такой логичный (ИМХО) вариант электрозамка [врезной, НО, открывается снаружи ключом], который "хорошо вписывается" в концепцию УД...
Потому что ключи имеют только электромеханические замки, электромагниты управляются только электрически.
Делать личинку для механического ключа, нажимающую кнопку разрыва питания - странная затея.

Ответить