Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
Здравствуйте!
Нужна помощь!
Как настроить два контроллера 2561 чтобы управлять портом контроллера №1 с контроллера №2.
Подробного описания решения данной задачи на сайте не нашел. Только общее описание.
Контроллеры в одной подсети.
IPшники разные.
Команду прописал, вроде как описано на сайте. (поле NET http://192.168.0.15/?cmd=0:2)
Что делаю не так?
Нужна помощь!
Как настроить два контроллера 2561 чтобы управлять портом контроллера №1 с контроллера №2.
Подробного описания решения данной задачи на сайте не нашел. Только общее описание.
Контроллеры в одной подсети.
IPшники разные.
Команду прописал, вроде как описано на сайте. (поле NET http://192.168.0.15/?cmd=0:2)
Что делаю не так?
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
Вместо: 192.168.0.15/?cmd=0:2
Надо: 192.168.0.15/sec/?cmd=0:2
Пропущен пароль.
Надо: 192.168.0.15/sec/?cmd=0:2
Пропущен пароль.
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
И такой вариант пробовал...
Не арбайтен (((
Не арбайтен (((
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
После того как в поле
NET ввожу значение http://192.168.0.15/sec/?cmd=0:2
и сохраняю
то про повторном заходе на данный порт в поле появляется сие
0.168.0.15:0//192.168.0.15
Думается мне что так быть не должно.
NET ввожу значение http://192.168.0.15/sec/?cmd=0:2
и сохраняю
то про повторном заходе на данный порт в поле появляется сие
0.168.0.15:0//192.168.0.15
Думается мне что так быть не должно.
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
Могу отправить скрин, если это необходимо.
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
такой вариант тоже не прокатил.
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
192.168.0.15/sec/?cmd=0:2
не работает.
не работает.
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
А пароль не меняли?
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
А не работает что именно?
Что подключено к порту, для которого настраивается Net?
Какой IP-адрес у этого контроллера?
В момент срабатывания порта, светодиод активности на сетевом разъеме моргает?
Что подключено к порту P0 контроллера 192.168.0.15?
Переключается это что-то с помощью ссылок во встроенном Web-интерфейсе?
Какая версия прошивки контроллера, для которого прописывается Net?
Что подключено к порту, для которого настраивается Net?
Какой IP-адрес у этого контроллера?
В момент срабатывания порта, светодиод активности на сетевом разъеме моргает?
Что подключено к порту P0 контроллера 192.168.0.15?
Переключается это что-то с помощью ссылок во встроенном Web-интерфейсе?
Какая версия прошивки контроллера, для которого прописывается Net?
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
а на том порту никаких дополнительных настроек не нужно делать?
Может я чего упустил?
Может я чего упустил?
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
По ссыке все работает ON/OFF
Порт настроен как OUT
Сетевая активность есть
Версия прошивки 2,2 на ведомом контролере (MegaD 2561 V 2.2)
а на ведущем контроллере 2,1 (MegaD 2561-24l140-RTC V 2.2)
Порт настроен как OUT
Сетевая активность есть
Версия прошивки 2,2 на ведомом контролере (MegaD 2561 V 2.2)
а на ведущем контроллере 2,1 (MegaD 2561-24l140-RTC V 2.2)
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
сори, обманул
в момент нажатия IN сетевая активность отсутствует на обоих контроллерах
в момент нажатия IN сетевая активность отсутствует на обоих контроллерах
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
В общем по порядку и с самого начала
1. Контроллер №1 MegaD 2561-24l140-RTC V 2.1
IP 192.168.0.14
P0 настроен как IN d gjkt NET 192.168.0.15/sec/?cmd=0:2
2 Контроллер №2 MegaD 2561 V 2.2
IP 192.168.0.15
P0 настроен как OUT
1. Контроллер №1 MegaD 2561-24l140-RTC V 2.1
IP 192.168.0.14
P0 настроен как IN d gjkt NET 192.168.0.15/sec/?cmd=0:2
2 Контроллер №2 MegaD 2561 V 2.2
IP 192.168.0.15
P0 настроен как OUT
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
Сделайте скришоты P0 и сетевых настроек контроллера 192.168.0.14
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
отправил в личку.
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
Два скрина.
- Вложения
-
- Скрин 2.jpg (35.54 КБ) 849 просмотров
-
- Скрин.jpg (29.25 КБ) 849 просмотров
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
Никаких проблем не вижу - должно работать.
URL: 192.168.0.14/sec/?cmd=0:2 из браузера работает?
Индикатор Act в момент замыкания входа срабатывает?
URL: 192.168.0.14/sec/?cmd=0:2 из браузера работает?
Индикатор Act в момент замыкания входа срабатывает?
Re: Два контроллера 2561 megad в сети без сервера
а порт 7 отрабатывает команду?