Приветствую!
Необходимо узнать статус кондиционера по светящимся светодиодам.
Можно напрямую подключать ко входам MegaD-14-IOR два контакта от диода или какую-то схему развязку делать обязательно?
Или просто скиньте схему входа на MegaD-14-IOR.
MegaD-14-IOR схема входов
MegaD-14-IOR схема входов
- Вложения
-
- Схема работы диодов на кондиционере.
- LED.png (204.09 КБ) 1478 просмотров
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-14-IOR схема входов
На MegaD-14-IOR там больше обвязки, подтягивающие резисторы ещё есть с перемычками.
-
- Администратор
- Сообщения: 2188
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: MegaD-14-IOR схема входов
Сути это не меняет.
Если перемычка стоит в положении "цифровой вход", то линия без оптрона напрямую к микроконтроллеру, с отключаемой подтяжкой. Если "стандартный вход", то примерно как на той схеме.
Здесь нужен стандартный вход. Однако, как минимум, полевик с резистором ставить придётся.