Есть комп,в нем торчит преобразователь интерфейсов (USB-1wire) потом 15 метров витухи 5е в конце кабеля висит пока что 18В20. Если параллельно ему повесить DS2406 то сеть падает.. невидно ни термометра ли ключика.
USB-1WIRE самодельный. собран из FT232 и DS2480B по даташиту. питание 5в ,от компа берется 12в и через кренку заногяется в витуху. Земли 1-wire и питания естественно общие. Просадки напряжения нет.
Андрей, подскажите какие пары кабеля Вы используете в своей сети?
странное поведение сети.
Re: странное поведение сети.
Что значит какие пары? Любые, желательно свитые.
Если у вас есть проблемы, это, кстати, всех касается, нужно планомерно пробовать различные варианты и постепенно исключать все потенциальные причины.
Пробуйте сократить длину кабеля. Пробуйте без питания. Пробуйте вешать только DS2406 (кстати, это просто микросхема или в виде какого-либо модуля?) Пробуйте разные версии owfs (к сожалению по части USB в новых версиях есть проблемы). Пробуйте другой мастер сети. Пробуйте все варианты, какие только сможете придумать. Это, возможно, даст достаточно информации для того, чтобы сделать правильные выводы.
Если у вас есть проблемы, это, кстати, всех касается, нужно планомерно пробовать различные варианты и постепенно исключать все потенциальные причины.
Пробуйте сократить длину кабеля. Пробуйте без питания. Пробуйте вешать только DS2406 (кстати, это просто микросхема или в виде какого-либо модуля?) Пробуйте разные версии owfs (к сожалению по части USB в новых версиях есть проблемы). Пробуйте другой мастер сети. Пробуйте все варианты, какие только сможете придумать. Это, возможно, даст достаточно информации для того, чтобы сделать правильные выводы.