Конструкция выходного вечера: 1wire ключ для вкл. котла

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Ответить
Ветер
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 07:58
Откуда: Минск, Беларусь (а не Белоруссия)

Конструкция выходного вечера: 1wire ключ для вкл. котла

Сообщение Ветер » 08 фев 2012, 23:58

Пришло время научить мою 1w-систему включать и выключать настенный газовый котёл. Обычный ключик замкнуто/разомкнуто с оптической развязкой. Было решено обозвать это макетом, поэтому плата не травилась и всё делалось по принципу «быстро, но надёжно».

Набросал прямоугольников на лист бумаги (схемой это тяжело назвать). Твердотельной релюшки под рукой не было, зато изобиловали оптотранзисторы. К оптрону прикрутил выпрямительный мостик, чтобы не париться с определением полярности при подключении к котлу. Защитной обвязки нет, т.к. модуль подключается к 1w пассивному хабу, на котором уже есть защита питания и линии данных.
Схемка.jpg
Схемка.jpg (111.7 КБ) 6145 просмотров
Некоторые модули моей системы будут жить рядом с котлом в коробочке с ДИН-рейкой. Описываемый ключик тоже там будет жить. Вырезал плату под корпус на ДИН-рейку.
корпус.jpg
корпус.jpg (173.42 КБ) 6145 просмотров
Резцом нарезал дорожек, распаял детальки. Для подключения к сети припаял кусок телефонного провода, для подключения котла – провода с пружинными клеммами (используются для подключения светильников).
Плата собранная.jpg
Плата собранная.jpg (208.44 КБ) 6145 просмотров
Подключил, заработало. Ну, а эффективность использования будет определяться управляющей программой.
Следующая версия ключа будет уже на нормальной плате и с переключателем на три положения : принудительно вкл, принудительно выкл, управление по 1w. На схеме этот переключатель есть.
Скрещиваю 1-wire и водяное отопление

Ветер
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 07:58
Откуда: Минск, Беларусь (а не Белоруссия)

Re: Конструкция выходного вечера: 1wire ключ для вкл. котла

Сообщение Ветер » 09 фев 2012, 00:01

еще пару фоток
Вложения
В щитке.jpg
В щитке.jpg (244.85 КБ) 6144 просмотра
В корпусе.jpg
В корпусе.jpg (227.32 КБ) 6144 просмотра
Скрещиваю 1-wire и водяное отопление

andvas
Сообщения: 177
Зарегистрирован: 07 ноя 2011, 23:04
Откуда: Россия, Самара
Контактная информация:

Re: Конструкция выходного вечера: 1wire ключ для вкл. котла

Сообщение andvas » 09 фев 2012, 10:45

А что, Мне нравится )) Смекалку у русского не отнимешь ))

Ветер
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 07:58
Откуда: Минск, Беларусь (а не Белоруссия)

Re: Конструкция выходного вечера: 1wire ключ для вкл. котла

Сообщение Ветер » 09 фев 2012, 11:53

andvas писал(а):А что, Мне нравится )) Смекалку у русского не отнимешь ))
Спасибо. Однако, я не русский. Я - белорус :)
Скрещиваю 1-wire и водяное отопление

Ответить