Есть огород, Нет электричества (точнее было, но все по оборвали и сперли зимой).
Нужно поливать в теплице и небольшой участок с посадками.
Имеем:
1. Солнечную батарею.
2. Контроллер заряда.
3. Батарею на 14 мА/ч.
4. Водяной насос на 12 вольт.
5. Шланги и распылители.
Соответственно, солнечную батарею к контроллеру, контроллер к АКБ, от АКБ к таймеру (вот тут посоветуйте что лучше, может на контроллере сделать, ели на контроллере то как?), от таймера к насосу.
Ну и задача: полить в определенное время например в среду в 15:00, включить насос на 30 минут.
Выслушаю любую критику и предложения
Таймер на вкл и откл водяного насоса по времени и длительн.
Re: Таймер на вкл и откл водяного насоса по времени и длител
Скажите, пойдет для выполнения функции таймера?
1. Arduino Nano.
2. Часы реального времени на DS1307.
3. Релейный блок до 10A 277VAC/24VDC (http://www.electronshik.ru/card/modul-releyniy-114492).
1. Arduino Nano.
2. Часы реального времени на DS1307.
3. Релейный блок до 10A 277VAC/24VDC (http://www.electronshik.ru/card/modul-releyniy-114492).
Re: Таймер на вкл и откл водяного насоса по времени и длител
дешевле купить вот такое или что-нить наподобии
http://aquasvet.com.ua/komplektuyuschie ... 01016.html
там все внутренности, по идее, питаются от 12в (недавно покупал похожие радиоуправляемые розетки и переделывал под 12в)
вытряхнуть все лишнее и усе
похожее видел в продаже в строительных супермаркетах по цене около 10 долларов
http://aquasvet.com.ua/komplektuyuschie ... 01016.html
там все внутренности, по идее, питаются от 12в (недавно покупал похожие радиоуправляемые розетки и переделывал под 12в)
вытряхнуть все лишнее и усе
похожее видел в продаже в строительных супермаркетах по цене около 10 долларов
Re: Таймер на вкл и откл водяного насоса по времени и длител
Пойдет, но:vtec писал(а):Скажите, пойдет для выполнения функции таймера?
1. Arduino Nano.
2. Часы реального времени на DS1307.
3. Релейный блок до 10A 277VAC/24VDC (http://www.electronshik.ru/card/modul-releyniy-114492).
1. померить ток собранного с работающим кодом, на сколько хватит дней аккумулятора в условии пасмурной погоды
2. лучше DS1307N+ у них меньше проблем с уходом времени при отрицательной температуре
3. реле любое не больше 35-40 мА - это критично для атмеги, напряжение на 5 В. желательно с запасом минимум в два раза по току, чем больше тем лучше, т.к. стартовый так насоса будит приличным.
и подумайте как запускать зарядку от солнечных батарей, также можно подумать о том чтобы панели автоматически направлялись на солнце не зависимо от времени дня, некоторые читал что делают на сервах с помощью той же ардуины.
Re: Таймер на вкл и откл водяного насоса по времени и длител
Если покажите, как его переделать и что там реально 12 вольт, то купил бы. А так покупать кота в мешке....Demeter писал(а):дешевле купить вот такое или что-нить наподобии
http://aquasvet.com.ua/komplektuyuschie ... 01016.html
там все внутренности, по идее, питаются от 12в (недавно покупал похожие радиоуправляемые розетки и переделывал под 12в)
вытряхнуть все лишнее и усе
похожее видел в продаже в строительных супермаркетах по цене около 10 долларов
Re: Таймер на вкл и откл водяного насоса по времени и длител
1. Я думаю нет так критично, во первых на огород мы ходим раз в две недели точно, во вторых если облачно то значит и земля будет не сильно сухая. Даже если АКБ сядит, то ничего критичного не должно произойти. Появилось солне, заряд пошол. Да и насос будет работать 2-3 раза в неделю. А кто нибудь знает сколько потребляет Andruino UNO и Andruino Nano?.Jacks_d писал(а):Пойдет, но:
1. померить ток собранного с работающим кодом, на сколько хватит дней аккумулятора в условии пасмурной погоды
2. лучше DS1307N+ у них меньше проблем с уходом времени при отрицательной температуре
3. реле любое не больше 35-40 мА - это критично для атмеги, напряжение на 5 В. желательно с запасом минимум в два раза по току, чем больше тем лучше, т.к. стартовый так насоса будит приличным.
и подумайте как запускать зарядку от солнечных батарей, также можно подумать о том чтобы панели автоматически направлялись на солнце не зависимо от времени дня, некоторые читал что делают на сервах с помощью той же ардуины.
2. В отрицательную погоду данное устройство работать не будет (только летом), но спасибо за совет.
3. Насос будет так же на 12 вольт. Реле рассматриваю как раз на 5В, а вот по амперажу обращу внимание. Так же спасибо.