1 wire с чего начать
Re: 1 wire с чего начать
ИМХО, процитированный текст - полный бред.
Для DS18B20.
Разрешающая способность DS18B20 выбирается пользователем от 9 до 12 бит (от 0,5 до 0,0625) и не зависит от типа питания.
То есть на паразитном питании всегда остается возможность получить 12 битное значение с шагом 0,0625 градуса.
Точность измерения (относительно эталонного термометра) не зависит от разрешающей способности, а зависит от фактической температуры.
Производитель заявляет точность +-0,5 градуса в диапазоне от -10 до +85 градусов.
Никакие длины сегментов, а тем паче количество элементов и помехозащищенность в зависимости от типа питания не описываются в документации, так как это зависит от массы факторов: типа и сечения используемого кабеля, силы и характера помех, наличия других элементов в сети и ее общей загруженности. Какие-либо выводы можно сделать только эмпирическим путем при этом тщательно указывая условия работы сети.
Повторяю, в моем случае двухпроводная система была выбрана исключительно по причине более простого и быстрого монтажа. В будущем я планирую реорганизовать сеть, выполнить ее более качественными кабелями и все датчики использовать с питанием.
Для DS18B20.
Разрешающая способность DS18B20 выбирается пользователем от 9 до 12 бит (от 0,5 до 0,0625) и не зависит от типа питания.
То есть на паразитном питании всегда остается возможность получить 12 битное значение с шагом 0,0625 градуса.
Точность измерения (относительно эталонного термометра) не зависит от разрешающей способности, а зависит от фактической температуры.
Производитель заявляет точность +-0,5 градуса в диапазоне от -10 до +85 градусов.
Никакие длины сегментов, а тем паче количество элементов и помехозащищенность в зависимости от типа питания не описываются в документации, так как это зависит от массы факторов: типа и сечения используемого кабеля, силы и характера помех, наличия других элементов в сети и ее общей загруженности. Какие-либо выводы можно сделать только эмпирическим путем при этом тщательно указывая условия работы сети.
Повторяю, в моем случае двухпроводная система была выбрана исключительно по причине более простого и быстрого монтажа. В будущем я планирую реорганизовать сеть, выполнить ее более качественными кабелями и все датчики использовать с питанием.
Re: 1 wire с чего начать
Линию в субботу запустил. 4 датчика по трехпроводной схеме, длина основной линии около 40 п.м. отводы не более 15 см.Andrey_B писал(а): ...
Повторяю, в моем случае двухпроводная система была выбрана исключительно по причине более простого и быстрого монтажа. В будущем я планирую реорганизовать сеть, выполнить ее более качественными кабелями и все датчики использовать с питанием.
Работает нормально. Датчик поставленный в колодце дополнительно вставил в медную трубочку (д 6мм) для большей инерции и затянул в термоусадку (3 слоя), а в подполе просто обернул фольгой (трубка дает большую толщину и датчик банально непролазил в трубку) и тоже затянул термоусадкой.
Остальные датчики припаял наскорую и пока никак не защищал от вредных воздействий. В ближайшие выходные займусь их корректной установкой и конфигурированием настройки термостата для вкючения электрических конвекторов. Прошлой зимой получил экономию около 15% на электричестве (стоял только один датчик). Если интересно сделаю фото.
Re: 1 wire с чего начать
YR_Spb , да сделайте пожалуйста фотографий, точно никому не помешают.
Да ещё вопрос, у вас частный дом? Или квартира? Вы используете эл. конвекторы?
Да ещё вопрос, у вас частный дом? Или квартира? Вы используете эл. конвекторы?
Re: 1 wire с чего начать
Живу в питере в хрущевке, 4 комнаты = 49 кв.м.vtec писал(а):YR_Spb , да сделайте пожалуйста фотографий, точно никому не помешают.
Да ещё вопрос, у вас частный дом? Или квартира? Вы используете эл. конвекторы?
А за городом есть участок земли с домом. Дом строили сами (купили участок после пожара), 1 этаж+ мансарда, тоже 4 комнаты, но около 110 кв.м.
Зимой отапливаю только санузел (душ+умывальник+унитаз), спальню и коридор - всего ок.18 кв.м.
Использую в эл. конвектора (800+500 Вт) и теплый пол (500 Вт). На конвекторах есть установка на "*" от разморозки, но с электроникой получается точнее выдерживать температуру +5-7гр. не допуская кондесации влаги и появления плесени и экономя электроэнергию. При этом можно заранее в пятницу отправить СМС и нагреть комнату до +18 гр. к своему приезду в субботу. Кроме того, основное назначение устройства - сигнализация, дает сигнал и включает сирену (соседи живут постоянно) может и поможет в случае грабежа .
Вот где-то так. Да для включения конвекоров последнее время использую KSA210AC8, а то релешки сильно щелкали.
Re: 1 wire с чего начать
Добрый день,
Выкладываю фото:
1, 2, 3 - вид разводки в подполье. Оно утеплено по периметру, т.к. там выход воды в санузел (фото 2). Нам повезло - в этом году по селу провели водопровод. Теперь платим 62 р/месяц и воды залейся. На фото виден вышод сигналного кабеля в зеленом шланге. В точке крепления к несущим балкам расположен датчик температуры. Остальные провода - это питание дренажного насоса, обогрев водопроводной трубы и питание на канализационную установку. На фото 2 виден край "обогревателя" для отопления подполья в сильные морозы.
Выкладываю фото:
1, 2, 3 - вид разводки в подполье. Оно утеплено по периметру, т.к. там выход воды в санузел (фото 2). Нам повезло - в этом году по селу провели водопровод. Теперь платим 62 р/месяц и воды залейся. На фото виден вышод сигналного кабеля в зеленом шланге. В точке крепления к несущим балкам расположен датчик температуры. Остальные провода - это питание дренажного насоса, обогрев водопроводной трубы и питание на канализационную установку. На фото 2 виден край "обогревателя" для отопления подполья в сильные морозы.
- Вложения
-
- Расположение датчика температуры
- 3.jpg (71.94 КБ) 21618 просмотров
-
- Отвод водопровода с греющим кабелем
- 2.jpg (73.96 КБ) 21618 просмотров
-
- Выход проводов в подполье
- 1.jpg (61.54 КБ) 21618 просмотров
Re: 1 wire с чего начать
Продолжение
4, 5 - блок сигнализации на "монтажном стенде" (потом уберу все в шкафчики). Видно - саму сигнализацию (черная коробочка), блок питания с аккумулятором, температурный датчик, выходы реле - коричневые и сигнальные входы - желтые. Отдельно смонтировано KSA210AC8 на алюминиевом радиаторе, управляющие включением электрического конвектора в коридоре.
4, 5 - блок сигнализации на "монтажном стенде" (потом уберу все в шкафчики). Видно - саму сигнализацию (черная коробочка), блок питания с аккумулятором, температурный датчик, выходы реле - коричневые и сигнальные входы - желтые. Отдельно смонтировано KSA210AC8 на алюминиевом радиаторе, управляющие включением электрического конвектора в коридоре.
- Вложения
-
- 5.jpg (75.31 КБ) 21618 просмотров
-
- 4.jpg (111.29 КБ) 21618 просмотров
Re: Первый блин комом
YR_SpbYR_Spb писал(а):Строю систему управления дома пока на базе GSM сигнализации (без компьютера).
Используемая система имеет возможность для подключения двух веток 1 Wire сетей по 16 датчиков и 6 выходов для включения внешних устройств.
Не могли бы Вы дать ссылку на эту систему? По поиску только продажа готовых блоков или примитивные схемы для автомобилей.
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 дек 2011, 00:59
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Re: 1 wire с чего начать
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=326722
http://www.sinava.ru/BM8039D.php
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... C8039&lr=2
марка сигнализации уже писалась на первой странице.. непонятно чем она отличается от ccu6225 кроме наличия 1-ware
http://www.sinava.ru/BM8039D.php
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... C8039&lr=2
марка сигнализации уже писалась на первой странице.. непонятно чем она отличается от ccu6225 кроме наличия 1-ware
Re: 1 wire с чего начать
Из описания сигнализации ВМ8039: К устройству можно подключить до 2 линий проводных датчиков (стандарт 1Wire). К каждой линии подключается не более 16 датчиков. Длина линии не должна превышать 50 м.
Вопрос: линии 1-wire подключаются непосредственно или через адаптер (COM или USB)?
Вопрос: линии 1-wire подключаются непосредственно или через адаптер (COM или USB)?
Re: 1 wire с чего начать
Добрый день,angedor67 писал(а):YR_SpbYR_Spb писал(а):Строю систему управления дома пока на базе GSM сигнализации (без компьютера).
Используемая система имеет возможность для подключения двух веток 1 Wire сетей по 16 датчиков и 6 выходов для включения внешних устройств.
Не могли бы Вы дать ссылку на эту систему? По поиску только продажа готовых блоков или примитивные схемы для автомобилей.
Извините, что сразу не ответил.
Все правильно, я использую ВМ8039.
Мне данная система понравилась стоимостью и возможностью независимого использования.
Подключение прямое. Компьютера нет совсем. подключение видно на фото, где датчик подключен к сигнализации (три цветных провода к черному блоку).angedor67 писал(а):Из описания сигнализации ВМ8039: К устройству можно подключить до 2 линий проводных датчиков (стандарт 1Wire). К каждой линии подключается не более 16 датчиков. Длина линии не должна превышать 50 м.
Вопрос: линии 1-wire подключаются непосредственно или через адаптер (COM или USB)?
Правда сейчас выпустили новую модель ВМ8039D для которой можно использовать промежуточный модуль.
Re: 1 wire с чего начать
наткнулся на ebay на одно устройство под названием "1 Wire Thermometer/adapter replace DS9097 DS9490-NEW!" вот ссылка
http://www.ebay.com/itm/1-Wire-Thermome ... 4ab24e24c5
может кто что знает про него? немного не понял на чем он собран и сгодится как мастер сети 1wire?
http://www.ebay.com/itm/1-Wire-Thermome ... 4ab24e24c5
может кто что знает про него? немного не понял на чем он собран и сгодится как мастер сети 1wire?
Re: 1 wire с чего начать
Этот адаптер тут уже обсуждался.
Это адаптер для COM-порта со встроенным преобразователем в USB
Оригинальный DS9490R на мой взгляд лучше.
Это адаптер для COM-порта со встроенным преобразователем в USB
Оригинальный DS9490R на мой взгляд лучше.
Re: 1 wire с чего начать
DS9490R# на мой взгляд нынче не актуален ибо DS2490 на базе которой, как я понимаю, он построен - сняли с производства.Andrey_B писал(а): Оригинальный DS9490R на мой взгляд лучше.
Хотя на сайте производителя нет рекомендации не вести разработок на базе DS9490R, но для DS2490 есть и в москве DS9490R уже нет и в ближайшее время не предвидится.
-
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 17 май 2011, 13:25
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Re: 1 wire с чего начать
"D" по схеме почти не отличается, главное отличие - конструктив.YR_Spb писал(а):Правда сейчас выпустили новую модель ВМ8039D для которой можно использовать промежуточный модуль.
Я пожадничал - и зря, потому что потом все равно все провода заделал в клеммники.
Прикол в том, что мой "макет" очень мало отличается от изображенного здесь Правда, у меня проводов побольше, ибо как раз сигнализация, а температуру регулировать пока нет нужды. Сфоткать щас не могу - ключ от второго этажа потерял (Когда к горлу припрет - вскрою болгаркой, но пока еще надеюсь ключ найти)
Re: 1 wire с чего начать
По поводу "D" я знаю, что это тот же самое устройство, но в другом корпусе. Просто к нему есть переходной блок и датчики температуры подключаются к нему. Правда этот переходной блок можно подцепить и к ВМ8039, но надо распотрошить соединительный кабель.stanislav.l писал(а):"D" по схеме почти не отличается, главное отличие - конструктив.YR_Spb писал(а):Правда сейчас выпустили новую модель ВМ8039D для которой можно использовать промежуточный модуль.
Я пожадничал - и зря, потому что потом все равно все провода заделал в клеммники.
Прикол в том, что мой "макет" очень мало отличается от изображенного здесь Правда, у меня проводов побольше, ибо как раз сигнализация, а температуру регулировать пока нет нужды. Сфоткать щас не могу - ключ от второго этажа потерял (Когда к горлу припрет - вскрою болгаркой, но пока еще надеюсь ключ найти)
Проводов у меня мало, потомучто как раз сиганилизацию я в полном объеме пока не сделал.
Планирую весной упаковать все в боксик и поесить где-нибудь в темном месте. А пока зима, тренируюсь в установ Linux на старый ноутбук, для создания удаленного видеонаблюдения и переноса контроля температу на комп.
-
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 17 май 2011, 13:25
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Re: 1 wire с чего начать
Отлично, наконец-то нашелся почти полный единомышленник
Поделюсь своими мыслями по сигнализации и видеонаблюдению, надеюсь в ответ услышать какие-то новые идеи.
Итак, у меня сегодня подключены датчики 3х типов: герконы на окна и двери, ИК-датчики движения, "Стекло-3" (на звук разбития). 2 ИК висят снаружи (должно быть 3, 1 еще не повесил). Наружные датчики часто реагируют на кошек...
Почему без них не обойтись ? Да потому что любой, кажущийся надежным датчик может давать ложные срабатывания. Я однажды увидел как геркон оторвался от косяка и висел на проводах. Если бы это произошло без меня - вот и ложняк...
Т.е. если я получу последовательное срабатывание наружного датчика, а затем внутреннего - только тогда буду уверен, что тревога не ложная.
По причине кошек, наружные датчики сирену не включают, а включают только наружное освещение. Но есть мысль: одновременно с освещением включать компьютер, к которому прицеплены камеры. Снимать кино - нафиг надо, брать серию кадров с интервалом 0.2с и анализировать наличие изменений. Где процент изменений выше порога - архивировать и слать по интернету в город.
Интернет - через роутер DIR-320. В котором вполне кошерный линух, есть место для своих скриптов, внутри есть свободный последовательный порт. Он вроде даже USB-камеру умеет, но я решил его этим не грузить.
Далее: валеяется платка "Ардуино". Ее входы хочу запараллелить со входами ВМ8039, а по последовательному порту связать с DIR-320 - таким образом получать состояние датчиков независимо от ВМ8039 и слать в город, на домашний сервер. Это и "альтернативный канал", и возможность получать более детальную информацию, не думая о стоимости. (СМС-ки - все-таки "дорогой" канал)
При этом ВМ8039 работает как работал, НЕЗАВИСИМО от остального железа, включает сирену, шлет СМС...
Такое разделение на куски связано еще и с питанием. Обеспечить батарейным питанием все то железо, что хочется - слишком жирно, а сигнализация должна не зависеть от 220-ти. Разделение на "автономные" блоки даст возможность включать-выключать некоторые из них и реализовать несколько режимов экономии.
Поделюсь своими мыслями по сигнализации и видеонаблюдению, надеюсь в ответ услышать какие-то новые идеи.
Итак, у меня сегодня подключены датчики 3х типов: герконы на окна и двери, ИК-датчики движения, "Стекло-3" (на звук разбития). 2 ИК висят снаружи (должно быть 3, 1 еще не повесил). Наружные датчики часто реагируют на кошек...
Почему без них не обойтись ? Да потому что любой, кажущийся надежным датчик может давать ложные срабатывания. Я однажды увидел как геркон оторвался от косяка и висел на проводах. Если бы это произошло без меня - вот и ложняк...
Т.е. если я получу последовательное срабатывание наружного датчика, а затем внутреннего - только тогда буду уверен, что тревога не ложная.
По причине кошек, наружные датчики сирену не включают, а включают только наружное освещение. Но есть мысль: одновременно с освещением включать компьютер, к которому прицеплены камеры. Снимать кино - нафиг надо, брать серию кадров с интервалом 0.2с и анализировать наличие изменений. Где процент изменений выше порога - архивировать и слать по интернету в город.
Интернет - через роутер DIR-320. В котором вполне кошерный линух, есть место для своих скриптов, внутри есть свободный последовательный порт. Он вроде даже USB-камеру умеет, но я решил его этим не грузить.
Далее: валеяется платка "Ардуино". Ее входы хочу запараллелить со входами ВМ8039, а по последовательному порту связать с DIR-320 - таким образом получать состояние датчиков независимо от ВМ8039 и слать в город, на домашний сервер. Это и "альтернативный канал", и возможность получать более детальную информацию, не думая о стоимости. (СМС-ки - все-таки "дорогой" канал)
При этом ВМ8039 работает как работал, НЕЗАВИСИМО от остального железа, включает сирену, шлет СМС...
Такое разделение на куски связано еще и с питанием. Обеспечить батарейным питанием все то железо, что хочется - слишком жирно, а сигнализация должна не зависеть от 220-ти. Разделение на "автономные" блоки даст возможность включать-выключать некоторые из них и реализовать несколько режимов экономии.
Re: 1 wire с чего начать
Еще как актуален! Я приобрел его неделю назад в интернет магазине официального дилера всего за 780 руб. Там можно приобрести любые компоненты 1-Wire и 1-Button по низким ценам.VovCHIK писал(а):DS9490R# на мой взгляд нынче не актуален ибо DS2490 на базе которой, как я понимаю, он построен - сняли с производства.Andrey_B писал(а): Оригинальный DS9490R на мой взгляд лучше.
Хотя на сайте производителя нет рекомендации не вести разработок на базе DS9490R, но для DS2490 есть и в москве DS9490R уже нет и в ближайшее время не предвидится.
http://components.rtcs.ru/
Re: 1 wire с чего начать
Станислав, вот вам еще идея которую я не встречал на форумах (Ноу-Хау) ... но правда не знаю на сколько воплотима на linuxe... скорее для компа на базе Windows....stanislav.l писал(а):Отлично, наконец-то нашелся почти полный единомышленник
Поделюсь своими мыслями по сигнализации и видеонаблюдению, надеюсь в ответ услышать какие-то новые идеи.
Итак, у меня сегодня подключены датчики 3х типов: герконы на окна и двери, ИК-датчики движения, "Стекло-3" (на звук разбития). 2 ИК висят снаружи (должно быть 3, 1 еще не повесил). Наружные датчики часто реагируют на кошек...
Почему без них не обойтись ? Да потому что любой, кажущийся надежным датчик может давать ложные срабатывания. Я однажды увидел как геркон оторвался от косяка и висел на проводах. Если бы это произошло без меня - вот и ложняк...
Т.е. если я получу последовательное срабатывание наружного датчика, а затем внутреннего - только тогда буду уверен, что тревога не ложная.
По причине кошек, наружные датчики сирену не включают, а включают только наружное освещение. Но есть мысль: одновременно с освещением включать компьютер, к которому прицеплены камеры. Снимать кино - нафиг надо, брать серию кадров с интервалом 0.2с и анализировать наличие изменений. Где процент изменений выше порога - архивировать и слать по интернету в город.
Интернет - через роутер DIR-320. В котором вполне кошерный линух, есть место для своих скриптов, внутри есть свободный последовательный порт. Он вроде даже USB-камеру умеет, но я решил его этим не грузить.
Далее: валеяется платка "Ардуино". Ее входы хочу запараллелить со входами ВМ8039, а по последовательному порту связать с DIR-320 - таким образом получать состояние датчиков независимо от ВМ8039 и слать в город, на домашний сервер. Это и "альтернативный канал", и возможность получать более детальную информацию, не думая о стоимости. (СМС-ки - все-таки "дорогой" канал)
При этом ВМ8039 работает как работал, НЕЗАВИСИМО от остального железа, включает сирену, шлет СМС...
Такое разделение на куски связано еще и с питанием. Обеспечить батарейным питанием все то железо, что хочется - слишком жирно, а сигнализация должна не зависеть от 220-ти. Разделение на "автономные" блоки даст возможность включать-выключать некоторые из них и реализовать несколько режимов экономии.
Можно по дому развести низкочастотный кабель для передачи звука от компа (через гнездо наушников) - топология "звезда".
Так же, топологией звезда развести 1-Wire сеть при помощи четырехжильного телефонного кабеля.
К "звуковой" звезде подвести звук от компа, а в центре звезды "1-Wire" установить коммутатор, который будет коммутировать "звуковую" звезду (звук от компа, до определенной розетки в определенной комнате (на базе компонента 1-Wire например DS2408)). Таким образом можно направить звук от компа до розетки в любой из комнат и подсоединить к этой "звуковой" розетке громкоговоритель, питание которого так же можно включить при помощи ключа 1-wire (например на DS2406) и транслировать звук. Таким образом можно по сценарию, при наступлении какого-либо события (например при срабатывании датчика объема или геркона) транслировать звук с компа (Wav файл. например "Уходи нехороший человек, пилиция уже едет!") в нужную комнату.... Получается "Умный звук" транслирующийся на нужный громкоговоритель при наступлении определенного события. Применений этому можно найти массу. Как раз подобную конструкцию я собираюсь воплотить в своем умном доме
Последний раз редактировалось User68 22 фев 2012, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: 1 wire с чего начать
Вот пример четырехканального видеокоммутатора 1-Wire, который так же легко можно использовать как аудиокоммутатор
http://www.benuks.ru/oborud.html
http://www.benuks.ru/walpers/sh_video_4.jpg
http://www.benuks.ru/jpg/video4.jpg
http://www.benuks.ru/oborud.html
http://www.benuks.ru/walpers/sh_video_4.jpg
http://www.benuks.ru/jpg/video4.jpg