Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
-
empenoso
- Сообщения: 1039
- Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:03
- Откуда: Пермь
Сообщение
empenoso » 08 мар 2018, 10:01
Palko писал(а): ↑07 мар 2018, 18:01
Кстати если не правильно подать полярность на выводы управления, плата сгорит... защиты от переполюсовки никакой.
А вопрос к знатокам - может быть можно на ali плату готовую подобрать которая защитит от этого? Как называется?
И Андрей сделал в прошивке меги программную опцию (Group №...) которая исключает включение одновременно двух каналов, за что ему большое спасибо, но может на ali тоже подобные платы есть слаботочные? Как искать?
-
Ruslan
- Сообщения: 2185
- Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44
Сообщение
Ruslan » 08 мар 2018, 13:16
Если я правильно понял проблему, надо обеспечить отсутствие одновременной подачи "двух плюсов на оба конца". Думаю, с этим может справится микросхема на базе L298N. Такая, как использовалась тут (
https://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-led-rgb). Там, если случайно по ошибке подать высокий сигнал сразу на обе ножки, на выход не будет подаваться вообще ничего.
-
dibrov2k
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 08 янв 2018, 23:38
Сообщение
dibrov2k » 08 мар 2018, 13:25
Поясните пожалуйста, о какой переполюсовке речь. В моём варианте (CR05 5проводов) нет никаких плат, есть лишь DC мотор и 2 концевых выключателя по сигналам с которых нужно отключить мотор.
-
Palko
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 07:26
- Откуда: Новосибирск
Сообщение
Palko » 08 мар 2018, 13:52
Переполюсовка это когда вы подадите вместо плюса минус на вход. В этом случае выгорает дорожка. И диод. Защитить можно просто - поставить диоды на входы. Одновременно подавать не страшно, там реле и одна позиция в приоритете.
IOBroker+BC9000+фантазия
-
Palko
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 07:26
- Откуда: Новосибирск
Сообщение
Palko » 08 мар 2018, 13:53
dibrov2k писал(а): ↑08 мар 2018, 13:25
Поясните пожалуйста, о какой переполюсовке речь. В моём варианте (CR05 5проводов) нет никаких плат, есть лишь DC мотор и 2 концевых выключателя по сигналам с которых нужно отключить мотор.
Вам придется сгородить простую схему из реле и диодов. Найду схему выложу.
IOBroker+BC9000+фантазия
-
Palko
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 07:26
- Откуда: Новосибирск
Сообщение
Palko » 08 мар 2018, 14:15
IOBroker+BC9000+фантазия
-
dibrov2k
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 08 янв 2018, 23:38
Сообщение
dibrov2k » 08 мар 2018, 15:42
Заказывал впопыхах, поэтому выбрал CR-05. В моих экземплярах 3 из 4-х (в каждом механизме по 2) концевых выключателя отщелкиваются назад как только я снимаю напряжение с мотора, что мне совсем не понравилось. Схема с диодами неприменима из-за этого. Планирую управлять через L9110 (
https://www.aliexpress.com/item/L9110-L ... 03003.html) + самопальный контроллер, пока вопрос отложил.
Для себя вижу во всём этом как минусы, так и плюсы. Минусы: сложнее, нельзя определить текущее положение. Плюсы: я точно смогу контролировать, что кран работает, периодически его открывая, закрывая и снимая сигналы с концевиков.
-
Palko
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 21 авг 2014, 07:26
- Откуда: Новосибирск
Сообщение
Palko » 12 мар 2018, 12:35
Вот штатная схема, что в кране Misol
- misol.JPG (43.23 КБ) 1520 просмотров
D1 и D2 я добавил для защиты от переполюсовки.
И кстати - если не снимать напряжение с клемм, потребление все же есть.