Электрические шаровые вентили

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение Andrey_B » 30 май 2013, 10:33

moxli, симисторы в исполнительном модуле 4-й ревизии рассчитаны на 8А. Однако на симисторах нет радиаторов, поэтому безопасный ток при продолжительном использовании не должен превышать 1,3-1,4А.
К выходу MegaD-7I7O можно подключить любое реле, на любые токи, на любое напряжение. Самому реле все-равно какое напряжение постоянное или переменное. Важно только, чтобы управляющее напряжение было 220В.

medvedko
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 09:57

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение medvedko » 09 июн 2013, 18:53

Приветствую!

Наткнулся на изиэлектроникс на статью про микромоторчики с железными шестернями и первым вариантом применения подумалось - электровентили на кранах. Есть желающие поэксперементировать? На ебее по "Metal Gear Motor" находятся по 5 баксов штука.
Передаточное у них 300 к 1. Можно подключить к любому вызывающему доверие крану. Лишь пару шестеренок подобрать.

Goerg
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 13:20

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение Goerg » 15 июл 2013, 13:58

Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку, установил на даче Raspberry Pi с мастером DS9490R для контроля температуры теплицы, и захотел автоматизировать полив, есть возможность приобрести шаровый кран с управляющим напряжением DC3V-9V (220В тянуть в сад не хочется). Возможно ли собрать ключ управляемый по 1-wire сети именно для этого диапазона напряжения?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение Andrey_B » 15 июл 2013, 15:39

Ключ собрать можно. Но даже модуль на 220В всегда можно использовать совместно с промежуточным реле с управляющим напряжением 220В.
Например, такое: http://www.ab-log.ru/files/Image/smart_ ... B-CR-M.jpg (вместо MegaD представьте симисторный 1-wire ключ)
В некотором смысле это даже надежнее и гибче.

arbuzmaster
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:43
Откуда: Астрахань

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение arbuzmaster » 16 июл 2013, 00:20

Здравствуйте! Меня интересует следующий вопрос-как правильно реализовать регулировку температуры воды на выходе из крана. Теоретически для опыта хотел взять два крана управления отопителем с электроприводом а-м Газель (принцип работы-2 управляющих вывода -12в один на закрытие другой на открытие время полного закрытия 2 сек.) один устанавливается на холодную воду другой на горячую-далее смеситель и на выходе из него датчик температуры DS18B20 Для управления кранами - 2 DS2413P по два канала на каждый кран первый для открытия второй для закрытия . Тут собственно и кроется вопрос - если поделить время закрытия на временные промежутки можно ли управлять положением задвижки? Т.е. подав команду от сервера к DS2413P канал 1 на включение прервать ее например через 200 миллисекунд. Таким образом получив 10 состояний задвижки. Общий принцип работы такой - сначала открывается кран холодной воды на половину а затем кран горячей воды на 200 миллисекунд измеряется температура воды и в зависимости от её значения сравнивается с заданной кран либо открывается ещё на 200 миллисекунд либо закрывается на такое же значение.Извиняюсь если написал не по теме. Но более подходящей темы не нашел.

medvedko
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 янв 2013, 09:57

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение medvedko » 16 июл 2013, 09:18

Про запчасти от Газели могу сказать, что на форумах автолюбителей находятся энтузиасты, ставящие помпу от неё и потом в 50-60% случаев получающих лужу под машиной. А дома оно вам надо?

Goerg
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 13:20

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение Goerg » 16 июл 2013, 09:25

Andrey_B писал(а):Ключ собрать можно. Но даже модуль на 220В всегда можно использовать совместно с промежуточным реле с управляющим напряжением 220В.
Например, такое: http://www.ab-log.ru/files/Image/smart_ ... B-CR-M.jpg (вместо MegaD представьте симисторный 1-wire ключ)
В некотором смысле это даже надежнее и гибче.
Спасибо за совет =) Нашел кран с управлением 12В.
У вас есть схема ключа для постоянного тока 12В? Или стандартный ключ на 220В тоже подойдет?
Заранее спасибо за ответ!

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение Andrey_B » 16 июл 2013, 09:51

arbuzmaster, на рынке представлен широкий выбор смесителей, с автоматической поддержкой заданной температуры.
Мало? - используйте внешние регулируемые термостатические смесители.
Мало? - используйте 3-х ходовой кран с приводом пропорционального или 2-х точечного регулирования .Правда цена такого решения оправдана только при установке на общую магистраль, а не под каждый смеситель.

Goerg, с низкими и постоянными напряжениями удобно использовать реле.
http://www.benuks.ru/walpers/sh_rele_m.jpg
Стандартный 220В симисторный ключ не будет работать с 12В, даже переменного тока.

arbuzmaster
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:43
Откуда: Астрахань

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение arbuzmaster » 16 июл 2013, 15:06

Andrey_B Огромное спасибо за совет про термостатические смесители - с ними действительно будет проще собрать всю цепочку!

digitalhome1
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение digitalhome1 » 29 июл 2013, 10:48

Народ! Подскажите пожалуйста, вопрос сугубо практический - где и какие шаровые краны с электроприводом можно купить? Желательно адресок в Москве
или в Одинцово.

Времени думать и читать форумы совсем нет, завтра уже сантехники будут собирать водяную разводку, а перекрывающие краны идут самым первым элементом. Если с диаметром я определился - 1.2", то с питанием - нет. У меня в том месте где начинается отвод воды выведен провод на 220 В (для бойлера) и выведена витая пара (4 пары) для датчика протечки и шины умного дома. Витая пара проходит через весь дом.
Брать на 220В или на 12В? Какой фирмы? Где купить? Желательно чтобы соотношение цена-качество было оптимальным. Китай не хочу, спасибо, с их нестандартными гайками и прочей лабудой )))

Буду очень благодарен за советы!

digitalhome1
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение digitalhome1 » 29 июл 2013, 12:04

Что пока нашел:

http://www.smartron.ru/katalog/sistemy- ... troprivody

http://www.gidrolok.ru/kran-s-elektroprivodom/

http://www.neptun-mcs.ru/price/#obor_provod

А еще нашел вот такой тип зверей, написано "под редуктор или электропривод"

http://www.payor.ru/catalog/nasosnoe-ob ... rii-60-rr/

Еще есть аквасторож - http://www.smartron.ru/katalog/smartron ... privodom-1? , но непонятно, как он сигнал на закрытие получает

Пока склоняюсь вот к такому варианту - http://www.smartron.ru/katalog/sistemy- ... ptun-10701

Кран шаровой с электроприводом Neptun Bugatti 220 B 1/2

Изображение

digitalhome1
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение digitalhome1 » 29 июл 2013, 13:29

Кароче, что я выяснил по последнему "пациенту" - Бугатти с электроприводом. К нему идет трехжильный провод - ноль, фаза-закрытие и фаза-открытие. Я так понимаю, что для 2-х кранов (для горячей и холодной воды) пойдет элемент управления DS2413 с нагрузкой на два канала - первый канал параллельно на 2 крана на фазу-закрытие, второй канал параллельно на 2 крана на фазу-открытие.
+ датчик протечки

А земля ему что, не нужна? Или стояк и есть земля сам по себе?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение Andrey_B » 29 июл 2013, 16:15

Без земли (без нуля) никак не можно.
Земля (ноль) подключается к крану (кранам). Остальное верно.

Стояк, конечно, иногда земля, но вряд ли ноль соединен с корпусом крана.

digitalhome1
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение digitalhome1 » 30 июл 2013, 11:34

Andrey_B писал(а):Без земли (без нуля) никак не можно.
Земля (ноль) подключается к крану (кранам). Остальное верно.

Стояк, конечно, иногда земля, но вряд ли ноль соединен с корпусом крана.
4-х жильный провод. Две фазы открытия-закрытия, ноль, земля
Вложения
bugatti-01-shema.jpg
bugatti-01-shema.jpg (63.33 КБ) 17255 просмотров

digitalhome1
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение digitalhome1 » 30 июл 2013, 13:46

К сожалению, именно такого крана в наличии нет. Есть аналог - Кран шаровой с электроприводом JOYWEE 1/2 JW5015 220VAC

Изображение

Заказал 2 штуки, посмотрим, что за зверь )))


Может еще кто посоветует, как датчик протечек собрать? На каких элементах? http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f= ... 8941#p8941

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение Andrey_B » 30 июл 2013, 15:52

Если вы под землей понимали PE, тогда прошу прощения.
PE для работы крана не нужна. Она нужна только для защиты человека от поражения электрическим током.

digitalhome1
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение digitalhome1 » 08 авг 2013, 12:58

Кран оказался не как на картинке. Не желтый, а синий, и американка - не латунь, а сталь. По моему, картинки перепутали в интернет-магазине.
Вот он, вот он, кран моей мечты )
Подключается фаза - открывается, к другому - перекрывается ))))
Вложения
IMG1220.jpg
IMG1220.jpg (81.84 КБ) 16029 просмотров
IMG1219.jpg
IMG1219.jpg (70.88 КБ) 16029 просмотров
IMG1218.jpg
IMG1218.jpg (65.85 КБ) 16029 просмотров

digitalhome1
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение digitalhome1 » 08 авг 2013, 12:59

Сам кран?
Вложения
IMG1221.jpg
IMG1221.jpg (63.37 КБ) 16029 просмотров

digitalhome1
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение digitalhome1 » 23 авг 2013, 01:20

Сорри за оффтоп, но есть маленький совет навеяный личным опытом. В лючке, где надо ставить такой кран, обычно мало пространства. Надо открутить 4 гайки (видно на 3-й фотке) и аккуратно снять серво приводид с крана. Сантехник монтирует кран, далее ставишь серво привод. Надо пользоваться "гибкой отверткой"

digitalhome1
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45

Re: Электрические шаровые вентили

Сообщение digitalhome1 » 20 сен 2013, 12:39

Что получилось в итоге. Я очень доволен, стояк мне собрали просто идеально!
Вложения
IMG1298.jpg
IMG1298.jpg (154.05 КБ) 14163 просмотра

Ответить