Страница 9 из 10

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 28 окт 2014, 18:24
digitalhome1
Немного не понял. Для управления Мегой нужен Raspberry Pi? Или на мегу напрямую с интернета можно дать команду/сигнал?

Практическое применение простое - я ушел на работу утром забыв краны перекрыть, и пока еду на работу дал команду и уверен что все будет сухо

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 28 окт 2014, 22:45
Andrey_B
digitalhome1, можно и напрямую (если мега подключена к настроенному роутеру), но через Raspberry Pi или любой другой мини-компьютер и удобнее и возможностей в плане управления больше.

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 28 окт 2014, 23:58
digitalhome1
Andrey_B писал(а):digitalhome1, можно и напрямую (если мега подключена к настроенному роутеру), но через Raspberry Pi или любой другой мини-компьютер и удобнее и возможностей в плане управления больше.
Роутер в том же щитке. Но он на 24 автомата, боюсь все три девайса туда тяжело запихать

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 29 окт 2014, 11:36
shemnik69
Из опыта применения Raspberri.
Выводы JPIO которые присутствуют на плате Raspberi (модель А и В) легко подключать к внешним устройствам с помощью стандартного LPT кабеля от LPT разъема (внешнего, не который на материнской плате). У этого шлейфа как раз разъем на 26 Pin, и идеально входит в гнездо корпуса Raspberry.
А уже к жилам проводов шлейфа подключаем либо дополнительные коннекторы и прочие платы устройств (пайка).

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 31 окт 2017, 10:05
Alex_Jet
Andrey_B писал(а):Нормально-закрытый клапан 99.9999% будет находиться под напряжением и потреблять электроэнергию.
Добрый день, коллеги! Искал по форуму, но не нашел ни одного наименования/артикула клапана соленоидного типа нормально закрытого. У меня после вводного шарового крана будет стоять накопительная емкость (с распылением воды и принудительной аэрацией для выпадения железа в осадок), соответственно когда поплавок/датчик уровня воды срабатывает, клапан должен открыться на время, необходимое для заполнения емкости.
Что можете порекомендовать? Наши местные "водоснабженцы" ставят что-то типа 2W-200-20-3/4 NC, но я как-то таким поделкам не доверяю. Конечно из емкости будет перелив в коллекторный колодец, но все же...
Сходу нашел еще такой - http://wexon.ru/prod/asco-numatics-238 и такой - http://shop-watervalve.ru/index.php/shop/59183/. Последний выглядит убедительно и для моей глубинки - реально приобрести (через интернет-магазин).

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 31 окт 2017, 11:00
Andrey_B
Alex_Jet писал(а):Искал по форуму, но не нашел ни одного наименования/артикула клапана соленоидного типа нормально закрытого.
Я использую для наполнения накопительной емкости вот такой клапан.
http://www.irritrol.it/public/prod_sche ... 15_ENG.pdf
Специально не выбирал, взял тот, что был в наличии в магазине.
Можно использовать любой клапан такого типа, предназначенный для автополива. Продукция фирмы Hunter (клапаны типа PGV) у нас очень распространены.
Клапан у меня соединен с поплавком напрямую, но с помощью U-Sensor я контролирую работу клапана. Также питание клапана заведено через нормально-замкнутые контакты реле (MegaD-7I7O-R). В случае обнаружения протечки, закрывается не только шаровый кран на вводе, но и отключается питание клапана наполнения емкости (фактически включается соответствующий порт).

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 31 окт 2017, 20:21
MSapogov
Alex_Jet, А почему именно нужен клапан? Боишься, если будет шаровый кран , то при отключении электричества не будешь знать в каком положении он остался?
Hunter-овские клапана очень хвалят для автополива, им давление на входе можно низкое подавать и пропускная способность у них очень большая.
Но Irritrol мне тоже очень понравился.
Для себя я решил выбирать клапан исходя из необходимой пропускной способности и давления.
Если хочется сэкономить, то наливной клапан от стиральной машинки тоже можно использовать, но там пропускная способность небольшая.

Чертежи шарового вентиля

Добавлено: 01 янв 2018, 21:33
Ysi5
MSapogov писал(а):
31 окт 2017, 20:21
Alex_Jet, А почему именно нужен клапан? Боишься, если будет шаровой кран, то при отключении электричества не будешь знать в каком положении он остался?
Защита от протечек - это какая-то хрень для лохов. Любой адекватный водяной может смонтировать один раз и на всю жизнь. И никто не будет вспоминать про эти трубы. А если делать через обычное место, то сами датчики и лишние детали будут только увеличивать вероятность проблем.

Электрические шаровые вентили

Добавлено: 01 янв 2018, 23:16
Ruslan
Ysi5 писал(а):
01 янв 2018, 21:33
Защита от протечек - это какая-то хрень для лохов. Любой адекватный водяной может смонтировать один раз и на всю жизнь. И никто не будет вспоминать про эти трубы. А если делать через обычное место, то сами датчики и лишние детали будут только увеличивать вероятность проблем.
Не соглашусь с вами. Те, у кого хотя бы однажды серьезно затапливало квартиру или дом, много бы отдали, чтобы этого не случилось. Адекватные "водяные", использующие качественные материалы и комплектующие, попадаются далеко не всегда. У моих знакомых дважды самопроизвольно (после нескольких лет использования) рвались шланги, подводящие воду к унитазам и смесителям. Каким-то чудом кто-то в этот момент был дома и большого ущерба избежать удалось. После этого превентивно были заменены все подводящие шланги, приобретенные уже не "на обум", а по совету правильного "водяного".

А что касается надежности, то при прочих равных условиях, вероятность проблем в случае использования систем предотвращения протечек только уменьшается.

Добавлено: 02 янв 2018, 14:03
Ysi5
Ruslan писал(а):
01 янв 2018, 23:16
А что касается надежности, то при прочих равных условиях, вероятность проблем в случае использования систем предотвращения протечек только уменьшается.
Вы принципиально не правы. При равных затратах, надёжнее будет система меньшей сложности.
При включении мозгов и использовании прямых рук, есть только одно слабое место - резиновые шланги, их качество конечно не проверить даже специалисту. Решается переходом на медные/латунные трубки с гибкой и развальцовкой по месту. Их точно хватит на сто лет даже с редким пе(ре)-монтажом.

Re: Чертежи шарового вентиля

Добавлено: 02 янв 2018, 14:27
Andrey_B
Ysi5 писал(а):
01 янв 2018, 21:33
Защита от протечек - это какая-то хрень для лохов.
Ysi5, на нашем форуме не принято высказывать свое мнение в таком духе. Ситуации в жизни бывают очень разные.
У меня используется безнапорная накопительная емкость для воды. Она выполняет две функции: резерв воды в связи с частыми летними перебоями в снабжении и аэрация/очистка в связи с большим количеством растворенного железа.
В емкости был смонтировал по всем правилам довольно надежный клапан итальянского производства QuickStop Advance. Так вот проработав несколько лет кряду этот клапан в один прекрасный момент отказал. И вода благополучно переполнила бак и пошла верхом. От глобального затопления спас датчик, который был установлен на полу.
После этого случая я заменил QuickStop Advance на новый, но отвел ему резервную функцию. В качестве основы установил поплавковый датчик с электромагнитным клапаном. Также установил датчик протечки в верхней части бака так, чтобы он сработал еще до переполнения. Теперь я спокоен за эту часть системы: два дублирующих клапана и два датчика. Но кто бы мог подумать, что надежный _механический_ клапан мог выйти из строя? Он устроен довольно хитро и я не смог понять причину, по которой он дал сбой. Возможно, все дело в небольшом засорении деталей клапана налипшими частичками глины и железа.
Возможно, в вашей терминологии я лох и сделал хрень. Но мы здесь делимся своим опытом, мнениями, ошибками и идеями не считая себя профессорами-сантехниками, знающими все обо всем. Здесь приветствуется доброжелательная дискуссия, где более опытные участники могут помочь и подсказать менее опытным, но вежливо и корректно.

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 02 янв 2018, 23:09
Igor_odessa
У меня порвало шланг подвода воды к унитазу на втором этаже и даже трудно представить если бы не было датчика. УД у меня X13 управляет обычным китайским шаровым краном, датчики во всех сан узлах и кухне. Так что прочувствовал на своей шкуре необходимость такой автоматики.

Всех с Новым 2018 годом, удачи, здоровья и терпимости....

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 03 янв 2018, 08:38
Erik
В системах защиты от протечек огорчает одно.
Когда вода течет от соседа сверху, а перекрывается у тебя. :lol:

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 06 мар 2018, 22:18
empenoso
Покупал NEPTUN IWS Bugatti Pro 12B 1/2, так они по 5270 p. за штуку http://perm.vseinstrumenti.ru/santehnik ... 1_2/#tab-1 а наткнулся на CWX-15 electric brass ball valve DN15 DN20 DN25 DC3-6v DC12v DC24v AC220v motorized valve for water
Specification: DN20
Voltage: 12V
Wiring Control: CR02
https://www.aliexpress.com/item/CWX-15- ... 90976.html так они примерно в пять раз дешевле. Что думаете по надежности?
HTB1zT6hdkfb_uJkSmRyq6zWxVXaL.jpg
HTB1zT6hdkfb_uJkSmRyq6zWxVXaL.jpg (103.21 КБ) 2430 просмотров

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 06 мар 2018, 23:02
xsash
Проблема выбора не в электронике или схемах, а в корпусе, в гарантиях, что не потечет
Оригинальному Bugatti (шаровые подделывают конечно, но тут шанс имхо нулевой) у меня куда больше доверия, чем noname китаю.

Либо покупать и делать опресовку каждого, проверять критическое давление

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 07 мар 2018, 06:05
Palko
Покупал краны с приводом китайские, шаровые 12В MiSol.
Достаточно толстокожий латунный корпус. Но шестерни пластик.
Пол года пока норм (тьфу*3) , пока не закисли) опрессовал после монтажа на 10 бар.

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 07 мар 2018, 11:21
dibrov2k
Имею такие китайские в стальном корпусе. Кран с виду толстенный тяжеленный, если кому интересно могу разобрать и сфотографировать все внутренности механизма.

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 07 мар 2018, 11:37
empenoso
dibrov2k писал(а):
07 мар 2018, 11:21
Имею такие китайские в стальном корпусе. Кран с виду толстенный тяжеленный, если кому интересно могу разобрать и сфотографировать все внутренности механизма.
Было бы интересно.

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 07 мар 2018, 14:09
dibrov2k
Собственно вот. CWX-15Q 12V CR05

Re: Электрические шаровые вентили

Добавлено: 07 мар 2018, 18:01
Palko
Кстати если не правильно подать полярность на выводы управления, плата сгорит... защиты от переполюсовки никакой.