Снятие показаний счетчика воды
Снятие показаний счетчика воды
Добрый день.
Вчера заглянул в распред шкаф, где стоят счетки воды и обнаружил у каждого по проводу, на которые подается импульс от счетчка. Как их считать чтобы класть в базу и вести учет?
Пробовал кто нибудь это делать ?
Вчера заглянул в распред шкаф, где стоят счетки воды и обнаружил у каждого по проводу, на которые подается импульс от счетчка. Как их считать чтобы класть в базу и вести учет?
Пробовал кто нибудь это делать ?
Re: Снятие показаний счетчика воды
Есть специальные счетчики импульсов. Как правило, многоканальные 2-6 каналов.
Оснащаются различными интерфейсами как радио, так и проводными RS485.
Стоят от 2 до 5 тыс. рублей.
Оснащаются собственным ПО под Windows, но, наверняка можно расковырять протокол.
Можно собрать дешевле на базе "фантомной" уже DS2423 или на МК.
Теоретически такую функцию можно заложить даже в обсуждаемый в соседней ветке модуль, работающий по Ethernet.
Оснащаются различными интерфейсами как радио, так и проводными RS485.
Стоят от 2 до 5 тыс. рублей.
Оснащаются собственным ПО под Windows, но, наверняка можно расковырять протокол.
Можно собрать дешевле на базе "фантомной" уже DS2423 или на МК.
Теоретически такую функцию можно заложить даже в обсуждаемый в соседней ветке модуль, работающий по Ethernet.
Re: Снятие показаний счетчика воды
Где бы найти ещё эту DS2423.
Лепить эмулятор разве что.
Сейчас реализую квартирку знакомому на умном доме. к сожалению провода заложены до меня и к водяным стоякам (которых по 3 на квартиру, т.е. 6 счётчиков воды) приходит по одной 2-хпарке, а ещё надо снимать температуру стояка горячей воды, и управлять кранами и питанием бойлера. так что простой альтернативы 1-wire я не вижу(делать ethernet по 2-м парам и ставить отдельный контроллер - геморойненько ибо сроки жмут). Придётся наверно эмулятор DS2423 ваять
Лепить эмулятор разве что.
Сейчас реализую квартирку знакомому на умном доме. к сожалению провода заложены до меня и к водяным стоякам (которых по 3 на квартиру, т.е. 6 счётчиков воды) приходит по одной 2-хпарке, а ещё надо снимать температуру стояка горячей воды, и управлять кранами и питанием бойлера. так что простой альтернативы 1-wire я не вижу(делать ethernet по 2-м парам и ставить отдельный контроллер - геморойненько ибо сроки жмут). Придётся наверно эмулятор DS2423 ваять
Re: Снятие показаний счетчика воды
Хм. заказал на http://www.hobby-boards.com 10-к счётчиков двухканальных, посмотрим, что мне придёт.
-
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 07 янв 2012, 18:32
Re: Снятие показаний счетчика воды
Народ, а кто нибудь успешно смог реализовать снятия показания с обычного тахеометрического счетчика воды?
Например такого http://vodyanoy.com.ua/ru/products/2000 ... 21499.html
Например такого http://vodyanoy.com.ua/ru/products/2000 ... 21499.html
Re: Снятие показаний счетчика воды
А кто даст ковыряться в счетчике?
Разве что еще один ставить.
Но тогда можно купить со специальным выходом.
Разве что еще один ставить.
Но тогда можно купить со специальным выходом.
"Та нам з тобою своє робити, відкрити очі і далі йти!
І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити, хто ж тоді, як не ми, брати?!"(с)
І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити, хто ж тоді, як не ми, брати?!"(с)
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 дек 2011, 00:59
- Откуда: СПб
- Контактная информация:
Re: Снятие показаний счетчика воды
есть качественное решение - сейчас выпускают счетчики с контактной группой. выглядит как выходящий проводок.
он по сути то ли замыкается то ли стоит оптопара.. но используя его можно так же считать эти импульсы и писать их в БД. далее - дело техники.
(кстати, на многих счетчиках эл энергии, даже примитивных, то же есть такой выход. - для простой статистики можно и к нему привязаться)
есть еще идея.. если поставить два терморезистора или датчика температуры, то можно вычислять количество тепла которое отдали нагревательные приборы для дома/комнаты/помещения.. что поможет рассчитывать тепло и топливо, кому это нужно
он по сути то ли замыкается то ли стоит оптопара.. но используя его можно так же считать эти импульсы и писать их в БД. далее - дело техники.
(кстати, на многих счетчиках эл энергии, даже примитивных, то же есть такой выход. - для простой статистики можно и к нему привязаться)
есть еще идея.. если поставить два терморезистора или датчика температуры, то можно вычислять количество тепла которое отдали нагревательные приборы для дома/комнаты/помещения.. что поможет рассчитывать тепло и топливо, кому это нужно
Re: Снятие показаний счетчика воды
Не понял, куда датчики поставить ? в счетчик воды ? Или о чем Вы ?есть еще идея.. если поставить два терморезистора или датчика температуры, то можно вычислять количество тепла которое отдали нагревательные приборы для дома/комнаты/помещения.. что поможет рассчитывать тепло и топливо, кому это нужно
Re: Снятие показаний счетчика воды
Вчера посмотрел в магазине, появились в продаже следующие девайсы - http://www.tehnopostavka.ru/kipia/index ... ductID=919
Подойдет он под наши цели автоматизации ?
Подойдет он под наши цели автоматизации ?
Re: Снятие показаний счетчика воды
Вот еще такие варианты есть - http://www.teplovodokhran.ru/catalog/de ... p?navid=90
Какой вариант лучше и легче интегрировать в систему умного дома ?
Какой вариант лучше и легче интегрировать в систему умного дома ?
Re: Снятие показаний счетчика воды
Есть вот такие концентраторы - http://www.remont-r.ru/tor/70-teplo/1726-td5.html
Вот такие регистраторы - http://tehnopostavka.ru/kipia/index.php?productID=650
Вот тут человек пытался ардуино прикрутить к счетчикам - http://www.g0l.ru/blog/n2441
Вот такие регистраторы - http://tehnopostavka.ru/kipia/index.php?productID=650
Вот тут человек пытался ардуино прикрутить к счетчикам - http://www.g0l.ru/blog/n2441
Re: Снятие показаний счетчика воды
А кто нибудь пробовал считать мегой?
Подключить на сухой контакт - возможно?
Подключить на сухой контакт - возможно?
-
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 17 фев 2013, 23:49
- Откуда: Волгодонск, Ростовская обл.
- Контактная информация:
Re: Снятие показаний счетчика воды
А почему нет? В счетчиках этих в основном идет замыкание при пропускании определенного кол-ва воды (где 5л, где 10л). По сути провода на таких счетчиках и есть сухой контакт. Напишите скрипт, который при каждом замыкании прибавляет 5л или 10л (в зависимости от счетчика)
Re: Снятие показаний счетчика воды
Интересует вопрос скорости обработки http запросов сервером, насколько я его загружу (2 счетчика воды и счетчик газа), и не будет ли потерянных "запросов", изза которых показания будут некорректны
Re: Снятие показаний счетчика воды
Даже при маломощном сервере нагрузка, создаваемая тремя счетчиками, ничтожно мала и определяется, прежде всего, не самим фактом поступления HTTP-пакета, а тем, что с данной информацией происходит дальше (например, запись в БД).
Re: Снятие показаний счетчика воды
Мне кажется, было бы разумнее сделать именно счетчик, который (в идеале) хранит информацию в EEPROM, тогда отпадает проблема временной неработоспособности сервера. Прокормить сервер и прокормить МК - сильно разные вещи, а раз DS2423 предана анафеме - нужно изобретать что-то свое.
В порядке злостного оффтопа. MegaD - это хорошо весьма, а что-то подобное с RS485 было бы вообще здорово.
В порядке злостного оффтопа. MegaD - это хорошо весьма, а что-то подобное с RS485 было бы вообще здорово.
Re: Снятие показаний счетчика воды
У меня стоят такие счетчики, в описании написано что счётчик выдает по кабелю в цепь один импульс на 10 литров воды. Схемы бывают такие
Что за цепь намур? Написано - цепь НАМуР определяет наличие короткого замыкания или разрыва линии связи по ее сопротивлению. но по сути есть она или нет не важно? просто каждые 10 литров 2 проводка выходящие из счетчика замыкаются? Остается выбрать вариант для считывания записи и обработки показаний
Что за цепь намур? Написано - цепь НАМуР определяет наличие короткого замыкания или разрыва линии связи по ее сопротивлению. но по сути есть она или нет не важно? просто каждые 10 литров 2 проводка выходящие из счетчика замыкаются? Остается выбрать вариант для считывания записи и обработки показаний
Re: Снятие показаний счетчика воды
При централизованном учете расходования воды, данная цепь позволяет определить исправность соединительной линии к датчику по величине(предустановленной) протекающего по ней тока. Как-то так.Mildenbp писал(а):Что за цепь намур?
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: Снятие показаний счетчика воды
Господа , апну тему , хоть и некротопик .
есть берегун, счетчики воды в нем стоит цепь Намур , исходя из документации ( картинка )
по измерениям Омметром, данные сходятся по сопротивлению.
так вот был ли опыт сопряжения его с DS2423 или придется что то лепить в промежутке !?
есть берегун, счетчики воды в нем стоит цепь Намур , исходя из документации ( картинка )
по измерениям Омметром, данные сходятся по сопротивлению.
так вот был ли опыт сопряжения его с DS2423 или придется что то лепить в промежутке !?
- Вложения
-
- цепь
- namurf.gif (2.5 КБ) 18488 просмотров