Управление вентиляцией по Ethernet
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Делаю подобное на основе пластиковых компонентов "ВЕНТС". Возникает сомнение в том, что сервопривод клапана может удержать заслонку при работе нормального канального вентилятора. Пробовал двигать заслонку рукой, так она свободно крутится вместе с осью сервопривода (MG90S).
- Вложения
-
- DSCN2063_2.jpg (43.98 КБ) 14628 просмотров
-
- DSCN2060_2.jpg (57.47 КБ) 14628 просмотров
-
- DSCN2059_2.jpg (52.42 КБ) 14628 просмотров
Последний раз редактировалось D D D 01 ноя 2014, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Наверно Вы просто богатырь и несколько килограмм нагрузки не замечаете. Лично я не представляю какой должен быть "номальный" канальный вентилятор, что бы ветром сдвинуть заслонку в трубе ф100мм.D D D писал(а):Возникает сомнение в том, что сервопривод клапана может удержать заслонку при работе нормального канального вентилятора. Пробовал двигать заслонку рукой, так она свободно крутится вместе с осью сервопривода (MG90S).
Высшая степень уважения к читателям — считать их идиотами. Имеется ввиду, что если своей информацией сможешь донести смысл до идиота - значит информация подана правильно.
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Какие вентиляторы ставите?
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Ставлю вентилятор ТТ 150 ПРО от ВЕНТС. Брал с запасом.
- Вложения
-
- 6546_icon.jpg (6.89 КБ) 14701 просмотр
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Это на одну комнату? какая его продуктивность? 150м^3?
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Коллеги, я вот тоже думал по поводу автоматизации вентиляции. Хочется сделать максимально естественную, насколько это возможно.
Т.е. без вытяжных/приточных вентиляторов.
Приток с помощью стеновых клапанов типа КИВ, только самодельных ибо считаю, что КИВ очень дорог за примитивность конструкции. В этих клапанах реализовать электронные заслонки, как приводятся в этой теме.
Точно так же заслонка будет регулировать вытяжной канал.
Идея в том, что бы организовать попеременное открывание/закрывание приточных и вытяжных клапанов и тем самым обеспечивать цикл вдох-выдох основываясь на разнице давления внути и снаружи помещения. Можно управлять временем циклов открытия -закрытия в зависимости от времени суток, наличия людей и датчиков.
В общем хочу сделать аналог открытия форточки для проветривания с тем лишь дополнением, что вытяжка тоже будет регулироваться.
Изначально можно настроить систему исходя из примерного расчета замещения объема воздуха в помещении, который приводится в СНИПе, а потом подкорректировать под свои ощущения.
Идеально было бы подключить датчик влажности, подскажите какие есть решения в данном нарпавлении?
И что вообще думаете по поводу работы данной упрощенной системы?
Т.е. без вытяжных/приточных вентиляторов.
Приток с помощью стеновых клапанов типа КИВ, только самодельных ибо считаю, что КИВ очень дорог за примитивность конструкции. В этих клапанах реализовать электронные заслонки, как приводятся в этой теме.
Точно так же заслонка будет регулировать вытяжной канал.
Идея в том, что бы организовать попеременное открывание/закрывание приточных и вытяжных клапанов и тем самым обеспечивать цикл вдох-выдох основываясь на разнице давления внути и снаружи помещения. Можно управлять временем циклов открытия -закрытия в зависимости от времени суток, наличия людей и датчиков.
В общем хочу сделать аналог открытия форточки для проветривания с тем лишь дополнением, что вытяжка тоже будет регулироваться.
Изначально можно настроить систему исходя из примерного расчета замещения объема воздуха в помещении, который приводится в СНИПе, а потом подкорректировать под свои ощущения.
Идеально было бы подключить датчик влажности, подскажите какие есть решения в данном нарпавлении?
И что вообще думаете по поводу работы данной упрощенной системы?
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Решения есть, например, ТвинФреш.kinord писал(а): подскажите какие есть решения в данном нарпавлении?
А что нам думать? Нет универсальных решений. У каждого свои стартовые условия и приоритеты. Кому-то данная упрощенная система за счастье, а кому-то и нет. Кроме Вас для Вас этот вопрос никто не решит.kinord писал(а): И что вообще думаете по поводу работы данной упрощенной системы?
Высшая степень уважения к читателям — считать их идиотами. Имеется ввиду, что если своей информацией сможешь донести смысл до идиота - значит информация подана правильно.
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Решил наладить себе вентиляцию.
Железо - готовые модули: Arduino UNO, ENC28J69, сервомашинка, датчики DHT не подключал.
Прошил. И столкнулся с проблемой:
Серва постоянно возвращается в крайнее положение (причем до механического ограничителя в серве! поэтому гудит и греется).
Заходим на страницу параметров сервы, задаем ее положение, жмем "ОК", серва становится в звдвнное положение и секунды через 2 возвращается в крайнее положение.
В общем при любых манипуляциях в WEB интерфейсе после нажатия "OK" сервы сначала занимают заданное положение, а через 2 сек. возвращаются в крайние.
Где чего поправить то?
Железо - готовые модули: Arduino UNO, ENC28J69, сервомашинка, датчики DHT не подключал.
Прошил. И столкнулся с проблемой:
Серва постоянно возвращается в крайнее положение (причем до механического ограничителя в серве! поэтому гудит и греется).
Заходим на страницу параметров сервы, задаем ее положение, жмем "ОК", серва становится в звдвнное положение и секунды через 2 возвращается в крайнее положение.
В общем при любых манипуляциях в WEB интерфейсе после нажатия "OK" сервы сначала занимают заданное положение, а через 2 сек. возвращаются в крайние.
Где чего поправить то?
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
А что за прошивка?
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Пробовал все:
328_0.02, 328_0.03, 328_0.04
Все ведут себя одинаково. Единственное что: у меня IP адрес 192.168.1.х поэтому компилю исходники сам с правкой адреса.
328_0.02, 328_0.03, 328_0.04
Все ведут себя одинаково. Единственное что: у меня IP адрес 192.168.1.х поэтому компилю исходники сам с правкой адреса.
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
dimik2000, я, к сожалению, Вам ничего не подскажу так как не могу попасть в Ваш "танк". Посмотри в каком неспешном темпе живет эта ветка форума. Я, например, купил себе у китайцев 16-ти канальный контроллер сервомашинок http://ru.aliexpress.com/item/LCSC-16-1 ... 00919.html . Опиши нормально проблему. Вы используете схему и прошивку от Andrey_B или THK и почему?dimik2000 писал(а):Решил наладить себе вентиляцию.
Железо - готовые модули: Arduino UNO, ENC28J69, сервомашинка, датчики DHT не подключал.
Прошил. И столкнулся с проблемой:
Высшая степень уважения к читателям — считать их идиотами. Имеется ввиду, что если своей информацией сможешь донести смысл до идиота - значит информация подана правильно.
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Бегло просмотрел всю тему еще раз. Где вы здесь увидели прошивку от уважаемого Andrey_B?123ksn писал(а):...
Вы используете схему и прошивку от Andrey_B или THK и почему?
Использую все как у автора темы и с сайта указанного в первом посте.
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Вопрос автору.
То ТНК:
Прошивка 0.04:
строка 217, зачем сервы в позицию 0?
Ответ всем кто столкнулся с проблемой как у меня:
закомментировать строку 217.
То ТНК:
Прошивка 0.04:
Код: Выделить всё
216 if (servo_OFF > 0) {servo_OFF--;}
217 else {Servo1A_position(0); Servo1B_position(0);}
Ответ всем кто столкнулся с проблемой как у меня:
закомментировать строку 217.
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Эх! Поздно увидел сообщение, а то бы сразу на эту строку отправил.dimik2000 писал(а):строка 217, зачем сервы в позицию 0?
Это не позиция "0", а длительность импульса. Сделано это для того, чтобы после установки в нужную позицию сервы "отключались". У меня дешевый китай и иногда в заданном положении сервы начинают немного жужать - шумы потенциометра. Чтобы этого избежать, снимаю сигнал управления.
А у Вас какие сервы?
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Пробовал на разных:THK писал(а):dimik2000 писал(а): А у Вас какие сервы?
Hobico SX-105 (китай)
Hitek HS-55 (тоже китай)
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Дом 2 этажа, использую вентканалы круглого сечения 315мм. Вентилятор стоит канальный 3х фазный 350 Вт, после него глушитель, перед ним фильтр. Дальше воздуховод идет прямо по чердаку от него отводы к комнатам,после каждого отвода диаметр главного ствола уменьшается на диаметр отвода. В отводах стоят клапаны с приводами (как у топикстартера) . Забор воздуха происходит снизу дома(канал преобразуется в прямоугольный 200х400 и спускается по стене дома). при таком раскладе когда вентилятор не работает атмосферное давление само загоняет воздух в систему. Вентилятор управляется через частотник, на максимальных оборотах его слышно..точнее не его,а воздух который движется по системе, но на максимуме никогда не использую, хватает 60%. Ещё в канале(на чердаке) стоит канальный нагреватель водяной,в него поступает горячая вода из системы отопления,а летом EC (контроллер среды) отключает контур нагревателя и включает фреоновый охладитель который стоит в канале и представляет собою нечто вроди сплита... снаружи обычный блок от сплита,а в канале стоит радиатор с трубками(как внутренний блок только без вентилятора). Ну и естественно есть все датчики влажности, температуры, скорости потока в каналах.. все это контролируется и управляется одним PLC,который работает в связке с остальными контроллерами дома.. используется cubietruck3 + ОВЕН-100 + самодельный контроллер, типа мегадевайса, только собран на STM32F103 имеет на борту 56 IO, ETH, RS485(modbus-rtu/ascii), adc,dac(0-10v, 0-20mA), дом знает какая температура в каждой комнате,на бортом, состояние электропитания(напряжения на 3х фазах, перекос фаз, ток по фазам(средний, пиковый, моментальные значения),давление воды на вводе. при отключении внешнего питания критичные системы сразу переходят на питание от инвертора (самодельный 2kW 220v Sin). Твердотельные реле отключают городскую сеть и подключают инвертор, если в течении 10 минут не восстановилось питание из города, запускается дизельный генератор, дом переходит на него а инвертор отключается. Все что происходит логируется, о сбоях и важных событиях дом отправляет уведомление по смс через GSM модуль. Имеются голосовые оповещения, немного понимает голосовые команды. конечно немного не в тему,но про вентиляцию тоже написал. А ещё в вент канале стоят термодатчики,на входе и на каждом выходе в комнату. Живу практически на краю города... фильтр приходится менять раз в 2 месяца... забивается так что воздух практически не идет. В сильный мороз дом закрывает шторки на воздухозаборе вентиляции что бы не пуска вовнутрь сильно охлажденный воздух.
-
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 21 сен 2013, 00:38
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Хорошее описание, и хорошая система!
Многие к такому примерно функционалу и стремяться...
Единственное, что смутило -
и ещё вопрос - как реализовали предотвращение замерзания теплообменника канального нагревателя при сильных морозах?
P.S. а можно про инвертор самодельный подробнее? Может в другой ветке?
P.P.S. сорри за оффтоп.
Многие к такому примерно функционалу и стремяться...
Единственное, что смутило -
Я бы не доверил такое переключение твердотелке, лучше пускатель переключающий со здоровыми контактами переключающими, чтобы на 120% не допустить работы инвертора/генератора на городскую сеть...Evgeniy писал(а):.... Твердотельные реле отключают городскую сеть и подключают инвертор.....
и ещё вопрос - как реализовали предотвращение замерзания теплообменника канального нагревателя при сильных морозах?
P.S. а можно про инвертор самодельный подробнее? Может в другой ветке?
P.P.S. сорри за оффтоп.
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
SSR поставил потому что были. Контактор лежит, все никак не соберусь поставить.
По поводу теплоносителя все просто. В сильный мороз, контроллер закрывает воздухозаборник и не дает включать вентилятор. Т.е холодный воздух не поступает в канал, а сам теплообменник находится внутри чердака, там тепло да и циркуляционник постоянно гоняет теплоноситель через него не давая остыть.
Про инвертор напишу отдельную тему чтоб не офтопить.. ветка все таки про вентиляцию )
По поводу теплоносителя все просто. В сильный мороз, контроллер закрывает воздухозаборник и не дает включать вентилятор. Т.е холодный воздух не поступает в канал, а сам теплообменник находится внутри чердака, там тепло да и циркуляционник постоянно гоняет теплоноситель через него не давая остыть.
Про инвертор напишу отдельную тему чтоб не офтопить.. ветка все таки про вентиляцию )
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
И, если можно, про контроллер. Вернее про исходник.Evgeniy писал(а): Про инвертор напишу отдельную тему чтоб не офтопить.. ветка все таки про вентиляцию )
Высшая степень уважения к читателям — считать их идиотами. Имеется ввиду, что если своей информацией сможешь донести смысл до идиота - значит информация подана правильно.
Re: Управление вентиляцией по Ethernet
Статься про инвертер будет когда оберусь домой (сейчас в командировке). А про контроллер... не думаю что Вам исходники очень помогут..ибо делался исключительно под себя, настроек там минимум. Но если нужно то выложу, схему и сырцы. Опять же как доберусь домой )
Кстати когда строил свою вентсистему, мне в одной конторе предложили так называемые "ирисовые" клапаны. На тот момент у них не было в наличии нужного мне диаметра,а ждать я не хотел. Небольшого размера они не дорогие..где то в пределах 500-700 рублей, выглядит как диафрагма фотоаппарата,отдельные экземпляры обеспечивают 98% герметичность.
ЗЫ:
Сейчас глянул цены, немного подорожали они(клапаны), видимо из за курса доллара. Вот например компания Ровен
Кстати когда строил свою вентсистему, мне в одной конторе предложили так называемые "ирисовые" клапаны. На тот момент у них не было в наличии нужного мне диаметра,а ждать я не хотел. Небольшого размера они не дорогие..где то в пределах 500-700 рублей, выглядит как диафрагма фотоаппарата,отдельные экземпляры обеспечивают 98% герметичность.
ЗЫ:
Сейчас глянул цены, немного подорожали они(клапаны), видимо из за курса доллара. Вот например компания Ровен