контроль закрытого замка входной двери .
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
контроль закрытого замка входной двери .
Здравствуйте !
Не однократно получалось так что дверь оставалась открыта на ночь, вроде мелочь , а собственно не приятно.
и вот задумался над датчиком закрытого запора замка.
по сути на выходе надо получить 0- открыто 1 - закрыто, в идеале если еще бы и сколько оборотов . По гуглив день , я не нашёл готовых решений , и замков с такими датчиками, или даже наметок на это.
в голове созрело несколько идей.
1- оптопара на просвет , когда замок закрыт - то нет оптической связи. тут есть несколько неудобств ( сверлить как то косяк и что то выдумывать как ставить такую оптопару.
2- оптопара на отражении, ведь большинство засовов у замков блестящие .
3. самое банальное , геркон + магнит ( но по большому счету дверь на замок закрыта большее количество времени, то геркон со временем может залипнуть - ложная тревога)
4. в косяк двери встроить катушку ( пока не решил как и какую ) при выдвижении засова изменится магнитное поле и следовательно получится отследить что внутри катушки есть металл, получится что то типа микро металлоискателя. на просторах интернета тоже не нашёл подобных решений.
5. как и 4-е только использовать катушку как трансформатор , те замок закрыт - коэффициент трансформации изменится - на вторичной появится напряжение которое можно фиксировать . правильно расположив катушку - можно контролировать и даже на сколько далеко выдвинут запор замка.
может у кого еще будут идеи , или может кто встречал какие то решения по этому вопросу . буду премного благодарен .
Не однократно получалось так что дверь оставалась открыта на ночь, вроде мелочь , а собственно не приятно.
и вот задумался над датчиком закрытого запора замка.
по сути на выходе надо получить 0- открыто 1 - закрыто, в идеале если еще бы и сколько оборотов . По гуглив день , я не нашёл готовых решений , и замков с такими датчиками, или даже наметок на это.
в голове созрело несколько идей.
1- оптопара на просвет , когда замок закрыт - то нет оптической связи. тут есть несколько неудобств ( сверлить как то косяк и что то выдумывать как ставить такую оптопару.
2- оптопара на отражении, ведь большинство засовов у замков блестящие .
3. самое банальное , геркон + магнит ( но по большому счету дверь на замок закрыта большее количество времени, то геркон со временем может залипнуть - ложная тревога)
4. в косяк двери встроить катушку ( пока не решил как и какую ) при выдвижении засова изменится магнитное поле и следовательно получится отследить что внутри катушки есть металл, получится что то типа микро металлоискателя. на просторах интернета тоже не нашёл подобных решений.
5. как и 4-е только использовать катушку как трансформатор , те замок закрыт - коэффициент трансформации изменится - на вторичной появится напряжение которое можно фиксировать . правильно расположив катушку - можно контролировать и даже на сколько далеко выдвинут запор замка.
может у кого еще будут идеи , или может кто встречал какие то решения по этому вопросу . буду премного благодарен .
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Сложно посоветовать невидя замка с ключами ,
а если серьезно можно и в сам замок, что то встроить, механическое , электрическое, даже ардуинку засунуть и ibutton (1wire).
при действие замка, в одном месте обьем уменьшается (косяк) в другом увеличивается (сам замок), в зависимости от конструкции замка, от этого и плясать.
Я бы предпочел банальный вариант с герконом и магнитом в самом замке DS2401 и пустить в 1wire.
а если серьезно можно и в сам замок, что то встроить, механическое , электрическое, даже ардуинку засунуть и ibutton (1wire).
при действие замка, в одном месте обьем уменьшается (косяк) в другом увеличивается (сам замок), в зависимости от конструкции замка, от этого и плясать.
Я бы предпочел банальный вариант с герконом и магнитом в самом замке DS2401 и пустить в 1wire.
-
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 21 сен 2013, 00:38
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Сам сейчас ломаю голову над точно такой-же проблемой. Правда замок электромеханический (Полис), но хочется знать - закрыт он или нет, так как для открывания внутри будет двери ёмкостный сенсор - реагирующий на руку на ручке двери. По заданной логике импульс на открывание будет дан только если дверь в момент касания ручки открыта, дом не под охраной и т.п. Но если все условия соблюдены, но за ручку взялись, а потом передумали... а замок то открылся уже. А ещё тесть желание запускать открытие замка тогда, когда ручку уже нажимают. Так как сейчас некоторые знакомые пугаются, когда касаясь ручки слышат громкий щелчок в двери. А если щелчок будет при нажатии на ручку, будет логичнее и пугаться не должны
но вот как реализовать....
Можно контролировать наличие штифтов замка в косяке двери - к примеру индуктивным датчиком (к примеру такие:
)
По размерам он небольшой, 3,5 * 1,5 * 1,5 (см)
Но реагирует на металл только на очень небольшом расстоянии (2-3 миллиметра) от центра "мишени". Засунуть в дверную коробку его проблематично, в замок - тоже. После долгих раздумий пришел к выводу, что самое удобное место для каких-то датчиков - действительно сам замок. Но туда максимум - поместится или геркон + магнит, или миниатюрная оптопара, или контактный датчик, наподобие того, что контролирует закрывание лотка в CD-ROM. Геркон со-временем залипнет, оптопару может закидать смазкой, остается механический датчик...
но вот как реализовать....
Можно контролировать наличие штифтов замка в косяке двери - к примеру индуктивным датчиком (к примеру такие:
)
По размерам он небольшой, 3,5 * 1,5 * 1,5 (см)
Но реагирует на металл только на очень небольшом расстоянии (2-3 миллиметра) от центра "мишени". Засунуть в дверную коробку его проблематично, в замок - тоже. После долгих раздумий пришел к выводу, что самое удобное место для каких-то датчиков - действительно сам замок. Но туда максимум - поместится или геркон + магнит, или миниатюрная оптопара, или контактный датчик, наподобие того, что контролирует закрывание лотка в CD-ROM. Геркон со-временем залипнет, оптопару может закидать смазкой, остается механический датчик...
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: контроль закрытого замка входной двери .
а если в коробке поставить датчик Холла ? а например на запор замка прикрутить магнитик ?
потом с датчика снимать показания ?
потом с датчика снимать показания ?
-
- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 00:34
Re: контроль закрытого замка входной двери .
То получится самое верное решениеvladimir22 писал(а):а если в коробке поставить датчик Холла ? а например на запор замка прикрутить магнитик ?
потом с датчика снимать показания ?
Только датчик Холла с магнитом лучше и удобней в замок встраивать. А готовые комплекты можно даже у автомобилистов позаимствовать.
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: контроль закрытого замка входной двери .
я просто не работал с датчиками холла . мне интересен сам вопрос , если датчик будет находится в магнитном поле , не спадет ли его уровень на выходе до нуля , тк система стабильна ?
встраивать в замок не вариант - этого сразу хочется избежать , а вот магнит в замок положить - самое то . но хватит ли его мощи что бы на датчик повлиять
встраивать в замок не вариант - этого сразу хочется избежать , а вот магнит в замок положить - самое то . но хватит ли его мощи что бы на датчик повлиять
-
- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 00:34
Re: контроль закрытого замка входной двери .
По мне, так наоборот - гораздо проще снять и разобрать замок, чем адаптировать лутку.vladimir22 писал(а):встраивать в замок не вариант - этого сразу хочется избежать
Внутри привязаться к штоку или другой удобной движущейся части.
Магнит внутри железного замка для воздействия на датчик снаружи??? Это в принципе не должно работать...vladimir22 писал(а):а вот магнит в замок положить - самое то . но хватит ли его мощи что бы на датчик повлиять
Еще, конечно, можно нанести штриховку на ригель и по принципу мыши отслеживать направление движения и дальность, но это не наш путь
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Подпишусь на тему.. Тоже давно думаю над этим вопросом...
Re: контроль закрытого замка входной двери .
а не проще поставить такую кнопку
или любую другую,
что бы язычок замка при его закрытии просто нажимал на неё?
или, как вариант, установить её в замке, при открытом замке язычок задней частью нажимает кнопку?
или любую другую,
что бы язычок замка при его закрытии просто нажимал на неё?
или, как вариант, установить её в замке, при открытом замке язычок задней частью нажимает кнопку?
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Например у меня, двери металлические, коробка из профиля, в котором прорезана дырка под "языки", которые при полном закрытии стают в притул к коробре.Dron писал(а):а не проще поставить такую кнопку
+ закрыть двери с середины можно еще и на защелку...
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Я подумал также и взял себе взял вариант с поводком и роликом SC-7301-B. Взял 3 штуки, один на задвижку и два на Mottura (один на сувальдный запор, один на цилиндровый) . Думал, зацепить их на вход дверного герконового датчика zwave (типа fibaro) или бинарника zwave.me itemp, но решил, что дотяну витую пару от квартирного щитка.Dron писал(а):а не проще поставить такую кнопку или любую другую,
что бы язычок замка при его закрытии просто нажимал на неё?
или, как вариант, установить её в замке, при открытом замке язычок задней частью нажимает кнопку?
Саму кнопку см. слева:
Все проблемы - это установка их во внутренней полости металлической дверной коробки через отверстия под ригель. Операция "задний проход", однако
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Можно просто наставить герконов на все замки и анализировать их состояние:
Например так: дверь имеет 2 замка и щеколду или 3 замка один и которых вместо щеколды.
Если кто-то дома, то обычно закрывают щеколду, и на ночь все замки,
если никого нет дома то щеколда открыта а остальные замки закрыты, а дальше дело техники.
Правда есть моменты когда может не сработать, особенно если все 3 замка можно запереть и изнутри и снаружи.
Например так: дверь имеет 2 замка и щеколду или 3 замка один и которых вместо щеколды.
Если кто-то дома, то обычно закрывают щеколду, и на ночь все замки,
если никого нет дома то щеколда открыта а остальные замки закрыты, а дальше дело техники.
Правда есть моменты когда может не сработать, особенно если все 3 замка можно запереть и изнутри и снаружи.
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Вы описали логику, а нас интересует как сделать устройство...dmazay писал(а):Можно просто наставить герконов на все замки и анализировать их состояние:
Например так: дверь имеет 2 замка и щеколду или 3 замка один и которых вместо щеколды.
Если кто-то дома, то обычно закрывают щеколду, и на ночь все замки,
если никого нет дома то щеколда открыта а остальные замки закрыты, а дальше дело техники.
Правда есть моменты когда может не сработать, особенно если все 3 замка можно запереть и изнутри и снаружи.
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Магниты на запоры,
А герконы напротив запоров в двери.
А герконы напротив запоров в двери.
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Минусы этого решения:dmazay писал(а):Магниты на запоры,
А герконы напротив запоров в двери.
1. Чтобы двери могли закрываться, в ригелях надо сверлить углубления для магнитов. Не уверен, что это просто.
2. Если ход ригелей не очень велик (в моём случае 25-30 мм), то нужно ещё подобрать пары магнит-геркон, чтобы не было ложных срабатываний (может быть это надуманное замечание).
3. Хотелось бы избежать проблем с возможным залипанием герконов.
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Появилась у меня идея использовать обычную кнопку
http://radiomarket.lg.ua/site_images/El ... 020542.JPG
Втопить ее насколько нужно в коробке, оставить сверху только вершок, чтобы прижималось ригелями.
Количество оборотов камка не можно будет регулировать, и закрывать только на полную.
http://radiomarket.lg.ua/site_images/El ... 020542.JPG
Втопить ее насколько нужно в коробке, оставить сверху только вершок, чтобы прижималось ригелями.
Количество оборотов камка не можно будет регулировать, и закрывать только на полную.
-
- Сообщения: 400
- Зарегистрирован: 21 сен 2013, 00:38
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Мне кажется что хорошо бы иметь всё-же герметичный датчик. В кнопку со временем влага попадёт, и тогда "пиши пропало".
Контролировать штифты лучше сбоку, тогда не будет критичным количество оборотов.
Я уже писал про индуктивные сенсоры.
Вот такого плана сенсоры я купил:
http://www.ebay.com/itm/2M-Cable-SN04-N ... 20d7ee4c54
Они герметичные и недорогие. Реагируют не только на магнит, но и просто на сталь.
Контролировать штифты лучше сбоку, тогда не будет критичным количество оборотов.
Я уже писал про индуктивные сенсоры.
Вот такого плана сенсоры я купил:
http://www.ebay.com/itm/2M-Cable-SN04-N ... 20d7ee4c54
Они герметичные и недорогие. Реагируют не только на магнит, но и просто на сталь.
- Вложения
-
- пример
- lock.JPG (9.34 КБ) 21037 просмотров
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Спасибо. Я возьму на заметку... Интересно.
-
- Сообщения: 219
- Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:42
Re: контроль закрытого замка входной двери .
прикупил я HAL 506 ,
в четверг приедут макетки и другая рассыпуха ... начну собирать .
если задумка верна то HAL506 + ds2450 решат вопрос .
в четверг приедут макетки и другая рассыпуха ... начну собирать .
если задумка верна то HAL506 + ds2450 решат вопрос .
Re: контроль закрытого замка входной двери .
Отпишитесь плз, что получится. Я пока затащу в коробку кабель.vladimir22 писал(а):прикупил я HAL 506 ,
в четверг приедут макетки и другая рассыпуха ... начну собирать .
если задумка верна то HAL506 + ds2450 решат вопрос .