Элементы "умного дома" на Beckhoff
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Кардинально ничем не отличаются. Только более компактно в шкафу получиться. Если есть место, и KL1104 дешево продаются, то можете смело их брать. Как дополнительный бонус в модуле KL1104 - с контактов 2 и 6 можно брать +24 для той же кнопки. В KL1408 все дырки заняты на входы, и соотвественно для +24 надо какую-то дополнительную клеммную колодку придумывать...
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Здравствуйте.
Речь снова пойдёт об измерении температуры. Я пытаюсь построить всё на контроллере Wago 750-842. И вот собственно в чём вопрос:
- в обсуждении http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=3487&PN=2 человек подключает датчики температры с нормированным выходам 4-20 ма к модулю wago 750-455. Мне как раз досталось 2 таких модуля, сами датчики температуры с таким выходом стоят от 1000р. и до бесконечности. При этом есть http://www.ebay.com/itm/New-PT100-Tempe ... 5af2a0808a такого рода преобразователи, работающими с Pt100. Кто-нибудь с такими модулями работал? Почему они так дёшевы, насколько точно меряют? Модуль овен подобного типа http://www.owen.ru/catalog/temperaturni ... 2/opisanie стоит порядка 980 р.
- 3-фазный измерителя KL3403 (под wago определяется как 750-493) может ли мерять параметры однофазной сети?
- Если ставить такой пибор для измерения параметров сети http://kipservis.ru/seneca/analizator_o ... z203-1.htm, как его интегрировать в контроллер, протокол данных такой же ModBUS как и у контроллера.
Спасибо
Речь снова пойдёт об измерении температуры. Я пытаюсь построить всё на контроллере Wago 750-842. И вот собственно в чём вопрос:
- в обсуждении http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=3487&PN=2 человек подключает датчики температры с нормированным выходам 4-20 ма к модулю wago 750-455. Мне как раз досталось 2 таких модуля, сами датчики температуры с таким выходом стоят от 1000р. и до бесконечности. При этом есть http://www.ebay.com/itm/New-PT100-Tempe ... 5af2a0808a такого рода преобразователи, работающими с Pt100. Кто-нибудь с такими модулями работал? Почему они так дёшевы, насколько точно меряют? Модуль овен подобного типа http://www.owen.ru/catalog/temperaturni ... 2/opisanie стоит порядка 980 р.
- 3-фазный измерителя KL3403 (под wago определяется как 750-493) может ли мерять параметры однофазной сети?
- Если ставить такой пибор для измерения параметров сети http://kipservis.ru/seneca/analizator_o ... z203-1.htm, как его интегрировать в контроллер, протокол данных такой же ModBUS как и у контроллера.
Спасибо
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Radon,
1) один из последователей beckhoff темы уже подключал температурные датчики 4-20мА. У него было около 20 штук. Без проблем все работает. Какие именно подключал не знаю, но вроде как обычно где-то достались незадорого. Могу дать контакт, бумаю он с удовольствие поделиться информацией.
Модули меряют достаточно точно. Почему дешевы? Да по моему мнению электроника в массовом исполнении не должна быть дорогой. В любм случае надо пробовать конкретные модули. Как я сказал в принципе это нормально работает.
2) Параметры однофазной мерять может. На остальных двух будут нули. Ну и один трансформатор тока придется купить вместо трех.
3) Не парьтесь, используйте пункт 2)
1) один из последователей beckhoff темы уже подключал температурные датчики 4-20мА. У него было около 20 штук. Без проблем все работает. Какие именно подключал не знаю, но вроде как обычно где-то достались незадорого. Могу дать контакт, бумаю он с удовольствие поделиться информацией.
Модули меряют достаточно точно. Почему дешевы? Да по моему мнению электроника в массовом исполнении не должна быть дорогой. В любм случае надо пробовать конкретные модули. Как я сказал в принципе это нормально работает.
2) Параметры однофазной мерять может. На остальных двух будут нули. Ну и один трансформатор тока придется купить вместо трех.
3) Не парьтесь, используйте пункт 2)
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Всем доброго!
Имеется Beckhoff BX9000 http://infosys.beckhoff.com/content/103 ... tm?id=1949.
Проблема в том, что я купил б/у'шный со сломанным джостиком. Пытаюсь подключиться, не получается. Даже не знаю какой айпи-адрес, чтобы хоть пинги проверить. При этом джостик немного, да нажимается. А на экранчике только подсветка, ни одной буквы или цифры. Подключиться к стандартным бекхоф'им айпи-адресам не получилось (пробовал через ethernet девайс-ноутбук). Задача - "подружиться" с этим девайсом. Завтра проверю какой там айпи-адрес, подключив девайс к роутеру с dhcp. Но если адрес статический, то все пропало? BC9000 вроде проще в этом отношении. Как еще можно "обнулить" девайс? Как и в BC9000 подключить к KL9010? Там еще есть выходы на com-порт, может через него как-то?
Имеется Beckhoff BX9000 http://infosys.beckhoff.com/content/103 ... tm?id=1949.
Проблема в том, что я купил б/у'шный со сломанным джостиком. Пытаюсь подключиться, не получается. Даже не знаю какой айпи-адрес, чтобы хоть пинги проверить. При этом джостик немного, да нажимается. А на экранчике только подсветка, ни одной буквы или цифры. Подключиться к стандартным бекхоф'им айпи-адресам не получилось (пробовал через ethernet девайс-ноутбук). Задача - "подружиться" с этим девайсом. Завтра проверю какой там айпи-адрес, подключив девайс к роутеру с dhcp. Но если адрес статический, то все пропало? BC9000 вроде проще в этом отношении. Как еще можно "обнулить" девайс? Как и в BC9000 подключить к KL9010? Там еще есть выходы на com-порт, может через него как-то?
- Вложения
-
- IMG_20140609_223026.jpg (265.16 КБ) 12082 просмотра
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Solidarik,
1) Перед любыми проверками убеждаемся что вырублены все firewall
2) Проверяем для начала стандартный IP 172.16.21.20, для этого обязательно на своем компе делаем подсеть 172.16.21.* Просто так пингануть не получиться, но это понятно думаю.
3) Проверить DHCP
4) Открыть внизу крыжечку там где по инструкции Labeling area. Одна у вас уже выломана левая, аккуратно откройте правую. С хорошим светом загляните внутрь. Если там маленькие dip-переключатели. Если есть, то с помощью них можно сбросить.
5) Спросить продавца
6) Позвонить в Beckhoff в Москве
.... после этого еще раз написать сюда на форум
1) Перед любыми проверками убеждаемся что вырублены все firewall
2) Проверяем для начала стандартный IP 172.16.21.20, для этого обязательно на своем компе делаем подсеть 172.16.21.* Просто так пингануть не получиться, но это понятно думаю.
3) Проверить DHCP
4) Открыть внизу крыжечку там где по инструкции Labeling area. Одна у вас уже выломана левая, аккуратно откройте правую. С хорошим светом загляните внутрь. Если там маленькие dip-переключатели. Если есть, то с помощью них можно сбросить.
5) Спросить продавца
6) Позвонить в Beckhoff в Москве
.... после этого еще раз написать сюда на форум
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
7. Еще можно сбросить к заводским настройкам, подключив только KL9001, а потом попинговать стандартный адрес.
8. Попробовать утилиту Beckhoff BootP. В этом случае IP адрес не важен, но нужно переключателем включить этот режим на контроллере.
Во вложенном файле описаны несколько способов назначить IP (на английском)
8. Попробовать утилиту Beckhoff BootP. В этом случае IP адрес не важен, но нужно переключателем включить этот режим на контроллере.
Во вложенном файле описаны несколько способов назначить IP (на английском)
- Вложения
-
- infoPLC_net_Assigning_IP_Addresses_Beckhoff_Ethernet_Devices.zip
- (121.53 КБ) 355 скачиваний
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Спасибо Ali, MerryKaze за оперативные ответы! Вчера пытался подключить напрямую к ноуту, а DHCP на Win7 вроде бы нет, поэтому у компа ось выдает айпи-адрес 169... Статичный на ноуте из той же подсети 172. пробовал, но не получилось. Сегодня вечером возьму роутер, там-то точно нормальный DHCP, может получится. Продавца спросил, он мне прислал Beckhoff-инструкцию http://infosys.beckhoff.com/english.php ... 02.htm&id= и все. Испытал то самое чувство, когда тебя отправляют искать ответ в гугл)
Инструкцию для BC9000 видел и реализовывал, но там проще, т.к. видны DIP-переключатели.
А BX9000 не охота подключать к KL9010, т.к. уже вставил в дин-рейку и подключил модули, и даже некоторые провода уже подсоединил. Т.е. если его вытаскивать, то потрачу пару вечеров, что не хотелось бы) В общем тихо надеюсь, что роутер и DHCP поможет, а также поищу dip-переключатели в правой Labeling area. Спасибо!!! О результатах отпишусь.
P.S. Левую Labeling area сам открыл, она не выломана)
Инструкцию для BC9000 видел и реализовывал, но там проще, т.к. видны DIP-переключатели.
А BX9000 не охота подключать к KL9010, т.к. уже вставил в дин-рейку и подключил модули, и даже некоторые провода уже подсоединил. Т.е. если его вытаскивать, то потрачу пару вечеров, что не хотелось бы) В общем тихо надеюсь, что роутер и DHCP поможет, а также поищу dip-переключатели в правой Labeling area. Спасибо!!! О результатах отпишусь.
P.S. Левую Labeling area сам открыл, она не выломана)
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Можно достать только контроллер, а модули пускай себе остаются на дин рейке.
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
А как легко достать контроллер? Он мне показался самым сложным и его я "надевал" на дин-рейку, а не защелкивал сверху. Т.е. сначала снимаем дин-рейку, надеваем контроллер со всеми входами-выходами и только потом прикручиваем дин-рейку. Может там есть какие-то волшебные задвижки для легкого съема? Подключил девайс к роутеру. Пока безрезультатно, в DHCP девайс не регается, скорее всего там статический айпи-адрес. Открыл Labeling area справа, дип-переключатели не обнаружил. Есть подозрение, что их нет, или они совсем внутри.
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Дерни за веревочку модуль и снимется. Эта возможность очень приятная у beckhoff. Ищи белые штучки под labeling area у дин рейки - их сначала щелкаем вниз а потом у первого модуля питания контролера оранжевая штучка - дергаем на себя. И контроллер вытащится. В документации нарисовано должно быть как это делается.
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Ali, вы вроде собирались подключить модуль KL3403. Удалось? Я смотрю, он бывает разных модификаций. Стандартная модификация 0000 требует трансформатор тока на 1A, я таких что-то не нашел, видел на 5A... А вот модификация 0010 использует некий transducer на 5A. Я так понял - это что-то другое, не трансформатор.. Вообщем хочу купить модуль, но не знаю какой взять, чтобы потом не было проблем с подключением.
Есть лишние модули Beckhoff. Пишите в личку.
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
У меня модули в модификации 0010. Для измерения силы тока они соотвественно требуют преобразователей тока, которые преобразуют в 5А. Я его подключал, на одну фазу ставил. Все работает. Если есть реальный интерес, то я могу вам предоставить такой модуль. Если поставите и понравится - купите. Стоит 50 евро. Не понравиться - вернете Но если понравится и заработает обязуетесь про это написать здесь в форуме.
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Да, модуль интересен, но реально подключить его смогу ближе к осени - еще электричество не разведено пока.. Потом отпишусь, конечно. Купить предпочитаю заранее, чтобы при сборке щитка экстренно не искать.
Есть лишние модули Beckhoff. Пишите в личку.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 июл 2014, 22:59
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Скажите пожалуйста, а есть ли возможность продукцию Beckhoff и в частности контролер BC9000 подружить с z-wave сетью ?
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
В стандарных модулях есть только EnOcean. Соответственно поженить можно, но надо использовать шлюзы. Точно шлюзы должны быть, но так как не работал с z-wave не могу ничего порекомендовать. Стандартно надо искать на RS232 или на modbus.4ypa4ypsik писал(а):Скажите пожалуйста, а есть ли возможность продукцию Beckhoff и в частности контролер BC9000 подружить с z-wave сетью ?
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Кто какую систему управления на ПК подключал и использует с контроллером? С веб-интерфейсом и возможностями интеграции с другими системами?
-
- Сообщения: 104
- Зарегистрирован: 27 мар 2011, 02:15
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Скажите, а какие контроллеры поддерживают Twincat 3?
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Продам контроллер BECKHOFF BC9000 - 8800р. (Новый в упаковке)
Дискретный 8-ми канальный модуль вывода Beckhoff KL2408 - 1500р.
Дискретный 8-ми канальный модуль ввода Beckhoff KL1408 - 1500р.
Конечный модуль Beckhoff KL9010 - 500р.
Если купите все сразу отправлю по России за свой счет.
вопросы на edr2001@mail.ru
Дискретный 8-ми канальный модуль вывода Beckhoff KL2408 - 1500р.
Дискретный 8-ми канальный модуль ввода Beckhoff KL1408 - 1500р.
Конечный модуль Beckhoff KL9010 - 500р.
Если купите все сразу отправлю по России за свой счет.
вопросы на edr2001@mail.ru
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Не срослась любовь с Beckhoff?
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Не срослась!Ali писал(а):Не срослась любовь с Beckhoff?