Элементы "умного дома" на Beckhoff
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 дек 2016, 00:01
- Откуда: Киев
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Здравствуйте! Начинаю знакомиться с BC9000. Помогите, пожалуйста, побороть ошибку:
"Invalid Target Version on 'BC9000 (BC9000-0000)"
Версия FIRMWARE у меня BE (но если выхода нет, то согласен и на downgrade)
Связь с модулем есть, PLC программу вроде исполняет, но ошибка мозолит глаз.
Пробовал писать в представительство Beckhoff в России, но там требуют номер счета, по которому было приобретено оборудование, а у меня б/у с ebay. Странное отношение к своим клиентам у Beckhoff
"Invalid Target Version on 'BC9000 (BC9000-0000)"
Версия FIRMWARE у меня BE (но если выхода нет, то согласен и на downgrade)
Связь с модулем есть, PLC программу вроде исполняет, но ошибка мозолит глаз.
Пробовал писать в представительство Beckhoff в России, но там требуют номер счета, по которому было приобретено оборудование, а у меня б/у с ebay. Странное отношение к своим клиентам у Beckhoff
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Прошу помощи у сообщества.
Установил модуль KL3403, подключил фазы, трансформаторы тока. KS2000 его видит. Вопрос, как к нему достучаться из винды? Желательно на примере vbs скрипта? Или надо состояние регистров в память переписывать и оттуда читать?
Скриншот https://yadi.sk/i/oZMTVICV33hsEn
Установил модуль KL3403, подключил фазы, трансформаторы тока. KS2000 его видит. Вопрос, как к нему достучаться из винды? Желательно на примере vbs скрипта? Или надо состояние регистров в память переписывать и оттуда читать?
Скриншот https://yadi.sk/i/oZMTVICV33hsEn
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 фев 2017, 12:31
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Добрый день!
Подскажите, возможно ли использовать такой контроллер как второстепенный модуль принятия решения при наличии доступа к серверу? Допустим пришел сигнал от кнопки, ели сервер доступен - прокинули это событие ему, если нет - отработали по собственной логике, записанной в контроллере?
И второй вопрос - можно ли программировать контроллер "на лету". Чтобы сервер мог в любой момент изменить логику поведения контроллера, на время его (сервера) недоступности?
Подскажите, возможно ли использовать такой контроллер как второстепенный модуль принятия решения при наличии доступа к серверу? Допустим пришел сигнал от кнопки, ели сервер доступен - прокинули это событие ему, если нет - отработали по собственной логике, записанной в контроллере?
И второй вопрос - можно ли программировать контроллер "на лету". Чтобы сервер мог в любой момент изменить логику поведения контроллера, на время его (сервера) недоступности?
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Можно, и то и другое, но не нужно (на мой взгляд).. ПЛК гораздо надежнее чем самосборка на "сервере".. Если хочется резервирования, то проще сделать опять же на двух ПЛК. В моем представление серверные обвязки хороши исключительно как Web-Based HMI например, а реальное управление лучше отдать промавтоматике. Опять же встанет вопрос что есть "доступность" сервера.. Факт того что по какому то протоколу сервер принял команду скажем на включение какого-то исполнительного устройства еще не гарантирует что он ее выполнил, плюс если сервер "погиб" по той или иной причине, то с какого состояния выходов должен начать исполнение ПЛК.
То есть я понимаю в целом, о чем вопрос, но в реальной жизни так не делается..
То есть я понимаю в целом, о чем вопрос, но в реальной жизни так не делается..
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
всем, кто разбирается в ST на BC9000.
Проблема все с тем же освещением,
во первых - не работает выключение "всего" света из одной точки, моргнет и все.
во вторых странно работает тот же алгоритм на выключение свет в спальне с одной точки-
на первый взгляд все ок, держим клавишу 5 сек (я столько поставил) и выключаются описанные светильники но!
после этого они уже не реагируют на свои выключатели, а если повторно сформировать сигнал выключения спальни то все точки зажигаются как было до отключения. Получается флаг Q2 попросту не дает загораться нескольким каналам.. не сбрасывая состояние Q1 каждого на FALSE?
функциональный блок переписал один в один как на первой странице, разве что имена другие...
Проблема все с тем же освещением,
во первых - не работает выключение "всего" света из одной точки, моргнет и все.
во вторых странно работает тот же алгоритм на выключение свет в спальне с одной точки-
на первый взгляд все ок, держим клавишу 5 сек (я столько поставил) и выключаются описанные светильники но!
после этого они уже не реагируют на свои выключатели, а если повторно сформировать сигнал выключения спальни то все точки зажигаются как было до отключения. Получается флаг Q2 попросту не дает загораться нескольким каналам.. не сбрасывая состояние Q1 каждого на FALSE?
функциональный блок переписал один в один как на первой странице, разве что имена другие...
IOBroker+BC9000+фантазия
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
свой вопрос снимаю сам.
переписал программку, используя глобальную переменную как флаг выключения всего света.
выходит программа "обучайка" в первых страницах не совсем корректна?
переписал программку, используя глобальную переменную как флаг выключения всего света.
выходит программа "обучайка" в первых страницах не совсем корректна?
IOBroker+BC9000+фантазия
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Коллеги, а ни у кого нет последней прошивки для BC9000? Что-то не выходит у меня подружиться с контроллером в виртуалке...
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Тоже мучался с виртуалкой, на bc9000 c прошивкой BB.
потом забил и все запустил на win10 x86 ноуте. Все прекрасно работает (тьфу*3 раза).
TwinCAT 2 и KS2000 версию не помню... кажется 5я
потом забил и все запустил на win10 x86 ноуте. Все прекрасно работает (тьфу*3 раза).
TwinCAT 2 и KS2000 версию не помню... кажется 5я
IOBroker+BC9000+фантазия
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что делать — не удаётся запустить первую программу на BC9000.
Twincat PLC Control контроллер видит, программу заливает, запускает, но нету связи глобальных переменных с аппаратными цифровыми входами/выходами.
Проект в PLC System Manager добавил, линки между конфигурациями настроил.
Но, что странно, SystemManager пишет, что контроллер Stopped и при попытке активировать конфигурацию получаю а PLC Control пишет Config Mode И когда через браузер заходишь — RUNNING
Twincat PLC Control контроллер видит, программу заливает, запускает, но нету связи глобальных переменных с аппаратными цифровыми входами/выходами.
Проект в PLC System Manager добавил, линки между конфигурациями настроил.
Но, что странно, SystemManager пишет, что контроллер Stopped и при попытке активировать конфигурацию получаю а PLC Control пишет Config Mode И когда через браузер заходишь — RUNNING
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Да, в KS2000 все модули видны, можно пощёлкать выходами.
И, опять же, Invalid Target Version.
Прошивка BE, Twincat последний
И, опять же, Invalid Target Version.
Прошивка BE, Twincat последний
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Уж сколько раз твердили миру: не работает софт на win7 и выше.
Только XP и только 32bit.
Только XP и только 32bit.
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
На ХР ситуация 1 в 1
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Уважаемые Берховцы,
Кто нибудь может написать программу для контролера за вознаграждение?
Кнопки опишу, необходимые сценарии тоже.
Контролер Beckhoff CX-1000.
Он у меня стоит и работает, но пока в очень простом режиме.
Или может кто знает, где можно заказать написание программы за вменяемые деньги?
Спасибо!
Кто нибудь может написать программу для контролера за вознаграждение?
Кнопки опишу, необходимые сценарии тоже.
Контролер Beckhoff CX-1000.
Он у меня стоит и работает, но пока в очень простом режиме.
Или может кто знает, где можно заказать написание программы за вменяемые деньги?
Спасибо!
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Подскажите, никак не могу найти, где в KS или TwinCat задаётся размер области памяти под Remanent и Persistent переменные. Контроллер CX1000.
PS: Всё работает и на семёрке и на 10-ке и на 32 и на 64 бита. Стоит несколько твинкатов на разных компах для одного контролера.LastNovik писал(а):Уж сколько раз твердили миру: не работает софт на win7 и выше.
Только XP и только 32bit.
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-то использовал контроллер Beckhoff для измерения давления воды в магистрали? Какую комбинацию модуля/датчика, может посоветуете? Есть ли какие соображения, например, какие аналоговые вводы лучше использовать в данном случае 0-10В или 0-20мА?
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Да, программа "обучайка" в первых страницах, не корректнаPalko писал(а): выходит программа "обучайка" в первых страницах не совсем корректна?
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Датчиков давления масса. Но все что я видел, это мА.Sorusat писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-то использовал контроллер Beckhoff для измерения давления воды в магистрали? Какую комбинацию модуля/датчика, может посоветуете? Есть ли какие соображения, например, какие аналоговые вводы лучше использовать в данном случае 0-10В или 0-20мА?
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
off...
Зато дает столько поводов к самосовершенствованию)))Silowar писал(а): Да, программа "обучайка" в первых страницах, не корректна
IOBroker+BC9000+фантазия
Re: Элементы "умного дома" на Beckhoff
Коллеги!
Поделитесь пожалуйста свежей версией firmware для вс9000?
Заранее спасибо.
Поделитесь пожалуйста свежей версией firmware для вс9000?
Заранее спасибо.