Если средствами MegaD, то, наверное, если только использовать режим click mode входа - в поле cmd какого-нибудь in прописать (для канала 10): 10=255|10=30. То есть при однократном нажатии ШИМ включиться на максимум, при двухкратном нажатии - на 30 единиц.martiniman писал(а): ↑26 янв 2018, 11:07openHAB, но я хотел узнать можно ли это реализовать на самой Меге?
Управление освещением (Диммер)?
Re: Управление освещением (Диммер)?
-
- Сообщения: 528
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 15:09
- Откуда: Сочи
Re: Управление освещением (Диммер)?
А по таймеру возможно менять настройку входа с «10=255» на «10=30»?
Re: Управление освещением (Диммер)?
По "таймеру" сервера можно делать что угодно! Любые прихоти:) По cron MegaD-2561 - тоже можно, почему не попробуете сами?martiniman писал(а): ↑27 янв 2018, 15:41А по таймеру возможно менять настройку входа с «10=255» на «10=30»?
-
- Сообщения: 254
- Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:43
- Откуда: Астрахань
Re: Управление освещением (Диммер)?
Может кому пригодится на Али появились 220в. АС диммеры с управлением 3.3/5в. логикой, нужно будет еще детектор нуля собрать,заказал себе пару штук попробую, как работают.
Re: Управление освещением (Диммер)?
Схема устройства уже давно гуляла, китайцы все облагородили)) И не понятно, что имеете ввиду под "собрать детектор нуля". Он уже есть на этой плате, только вот что будет этот переход обрабатывать - вопрос. На мегу такое не повесишь.arbuzmaster писал(а): ↑29 ноя 2018, 17:17Может кому пригодится на Али появились 220в. АС диммеры с управлением 3.3/5в. логикой, нужно будет еще детектор нуля собрать,заказал себе пару штук попробую, как работают.
-
- Сообщения: 254
- Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:43
- Откуда: Астрахань
Re: Управление освещением (Диммер)?
У меня нет Меги
Последний раз редактировалось arbuzmaster 30 ноя 2018, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Управление освещением (Диммер)?
Скажите, а как подключать этот диммер? Я правильно понимаю, что вход (фаза и ноль) подключается туда, где написано "AC-IN", а к нагрузке напряжение идет от клемм "LOAD" (причем "полярность" не имеет значения)? А логика идет на "кривые" ножки: на "GND" идет минус, а на "PWM" - ШИМ-сигнал. Так?
-
- Сообщения: 254
- Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:43
- Откуда: Астрахань
Re: Управление освещением (Диммер)?
baden Извиняюсь, был напуган! Там же в схеме уже есть детектор нуля! Получается, что нужно с Z-C завести сигнал на вход контроллера, а с выхода подавать ШИМ на PWM вход диммера!
-
- Сообщения: 254
- Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:43
- Откуда: Астрахань
Re: Управление освещением (Диммер)?
Да примерно так, но только нужно синхронизировать ШИМ с контроллера с переходом через ноль иначе лампочка будет просто беспорядочно мигать.Ruslan писал(а): ↑30 ноя 2018, 20:58Скажите, а как подключать этот диммер? Я правильно понимаю, что вход (фаза и ноль) подключается туда, где написано "AC-IN", а к нагрузке напряжение идет от клемм "LOAD" (причем "полярность" не имеет значения)? А логика идет на "кривые" ножки: на "GND" идет минус, а на "PWM" - ШИМ-сигнал. Так?
Re: Управление освещением (Диммер)?
Спасибо! Так вроде же есть возможность на портах с функцией ШИМ регулировать частоту (несколько предустановленных частот). Мы с этими частотами сможем синхронизировать этот переход через ноль?
Re: Управление освещением (Диммер)?
Так контроллер должен ловить эти переходы через ноль. 50 раз в секунду. И как то синхронизировать с моментом включения нагрузки. Думаю это мегу напряжет, да и нет такой функции в ней. На отдельной ардуине есть схема многоканального диммер. Но она кроме этого ничего не делает.
Интересно было бы это к меге подключить.
Интересно было бы это к меге подключить.
Re: Управление освещением (Диммер)?
Правильно. У переменки нет полярность, есть фаза и ноль, но в данном случае, для диммирования лампы накаливания, можно не морочиться.Ruslan писал(а): ↑30 ноя 2018, 20:58Скажите, а как подключать этот диммер? Я правильно понимаю, что вход (фаза и ноль) подключается туда, где написано "AC-IN", а к нагрузке напряжение идет от клемм "LOAD" (причем "полярность" не имеет значения)? А логика идет на "кривые" ножки: на "GND" идет минус, а на "PWM" - ШИМ-сигнал. Так?
Re: Управление освещением (Диммер)?
Вот вся нужная инфа по этому диммер у.
https://github.com/AlexGyver/AC_Dimmer
https://github.com/AlexGyver/AC_Dimmer
Re: Управление освещением (Диммер)?
Ну... для "валенков" это через чур... Нам бы то, что поддерживается на уровне прошивки. Потому что с сервера 50 раз в секунду чем-то управлять, со всеми задержками по сетевому трафику -- это явно не вариант. В общем, пока Мега не будет включать управление такой штуковиной в свой штатный функционал, можно даже рыпаться...baden писал(а): ↑30 ноя 2018, 23:14Вот вся нужная инфа по этому диммер у.
https://github.com/AlexGyver/AC_Dimmer
Я вот чего не понимаю, почему сразу для удобства пользователей не сделать так, чтобы "железяка" сама брала на себя вопрос детекции этого нуля?
Пользователю останется только подавать ШИМ-сигнал в диапазоне от 0 до 255. И не "парить" этим ни контроллер, ни тем более сервер.
Re: Управление освещением (Диммер)?
Да, похоже без обработки перехода через ноль для этого (https://ru.aliexpress.com/item/AC-Light ... 4398OWdgiX) диммера никак не обойтись.
"Недоподключение" лампы накаливания к Меге имеет следующий результат (порт в режиме PWM; подключена земля ("GND") и подается ШИМ-сигнал):
Частота (параметр "Freq") имеет значение
"Norm" -- при установке ШИМ-сигнала на уровне "10" лампа не горит, при "11" -- горит на полную яркость;
"Low" -- при установке ШИМ-сигнала на уровне "1" лампа не горит, при "2" -- горит на полную яркость;
"High" -- при установке ШИМ-сигнала на уровне "66" лампа не горит, при "67" -- мигает с частотой примерно 10 раз в секунду, при "68" мигания становятся нерегулярными, серия миганий периодически прерывается полусекундным стабильным свечением, при "69" -- горит на полную яркость.
"Недоподключение" лампы накаливания к Меге имеет следующий результат (порт в режиме PWM; подключена земля ("GND") и подается ШИМ-сигнал):
Частота (параметр "Freq") имеет значение
"Norm" -- при установке ШИМ-сигнала на уровне "10" лампа не горит, при "11" -- горит на полную яркость;
"Low" -- при установке ШИМ-сигнала на уровне "1" лампа не горит, при "2" -- горит на полную яркость;
"High" -- при установке ШИМ-сигнала на уровне "66" лампа не горит, при "67" -- мигает с частотой примерно 10 раз в секунду, при "68" мигания становятся нерегулярными, серия миганий периодически прерывается полусекундным стабильным свечением, при "69" -- горит на полную яркость.
Re: Управление освещением (Диммер)?
MegaD-8I7O-SD позволяет по инструкции использовать 3 диммируемых канала. Но до 300 вт.
3 вопроса:
- если мощность больше 300 вт - возможно ли что то сделать?
- есть ли какие то готовые модули например на али которые можно подключить к меге к симмисторному каналу для увеличения мощности больше 300 вт
- есть ли какие то готовые модули например на али которые можно подключать к обычным портам , но управлять диммированием?
3 вопроса:
- если мощность больше 300 вт - возможно ли что то сделать?
- есть ли какие то готовые модули например на али которые можно подключить к меге к симмисторному каналу для увеличения мощности больше 300 вт
- есть ли какие то готовые модули например на али которые можно подключать к обычным портам , но управлять диммированием?
Re: Управление освещением (Диммер)?
Вот, например:
https://ru.aliexpress.com/item/High-pow ... 0.0.R2NpyC
Но под постоянное напряжение от 5 до 36 В. До 400 Вт.
Пробовал, работает. ШИМ-сигнал подавал с MegaD-14-IN, т.е. в текущей версии это будет MegaD-14-IOR.
https://ru.aliexpress.com/item/High-pow ... 0.0.R2NpyC
Но под постоянное напряжение от 5 до 36 В. До 400 Вт.
Пробовал, работает. ШИМ-сигнал подавал с MegaD-14-IN, т.е. в текущей версии это будет MegaD-14-IOR.
-
- Администратор
- Сообщения: 2187
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Управление освещением (Диммер)?
1) Можно симистор выпаять из платы и вынести из корпуса на радиатор. Будет до 2200 ватт. Но радиатор нужен соответствующий (я тут на форуме где-то расчёт приводил, какой именно), и провода примерно 1-1,5 мм2, не тоньше. И аккуратнее, на корпусе симистора будет, скорее всего, 220 вольт.
2) Можно подключить на обычный выход блок МастерКит МР248, будет до 8кВт (с радиатором).
2) Можно подключить на обычный выход блок МастерКит МР248, будет до 8кВт (с радиатором).
Re: Управление освещением (Диммер)?
А чем этот модуль плох https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0018aRuslan писал(а): ↑08 янв 2019, 14:24Да, похоже без обработки перехода через ноль для этого (https://ru.aliexpress.com/item/AC-Light ... 4398OWdgiX) диммера никак не обойтись.
Re: Управление освещением (Диммер)?
Объясните? Тут нужно тогда лампочки не на 220 вольт использовать, или еще что то подключать для лампочек 220 в?Ruslan писал(а): ↑12 янв 2019, 00:19Вот, например:
https://ru.aliexpress.com/item/High-pow ... 0.0.R2NpyC
Но под постоянное напряжение от 5 до 36 В. До 400 Вт.
Пробовал, работает. ШИМ-сигнал подавал с MegaD-14-IN, т.е. в текущей версии это будет MegaD-14-IOR.