Здравствуйте.
Вопрос встал о подключении розеток в автоматику дома.
Как я понял лучше всего подключать каждую козетку через силовое реле или как он правильно называется контактер.
При поиске на форуме не нашел схожих тем о реле.
Как все делают? Тут много кто пишет, что управляет каждой розеткой дома какие то включает, какие то выключает.
Из этого следует, что в щите на каждую розетку устанавливаются контактеры.
Кто как делает? по группам ставит? на какие нагрузки брать реле? 16А или чуть больше 1 розетку.
И стоит ли подключать каждую розетку к автоматике? Стоит ли оно того?
Потребляет ли контактер какую то энергию на замыкание контактов или нет? если да то сколько примерно
Вопрос встал о подключении розеток в автоматику дома.
Как я понял лучше всего подключать каждую козетку через силовое реле или как он правильно называется контактер.
При поиске на форуме не нашел схожих тем о реле.
Как все делают? Тут много кто пишет, что управляет каждой розеткой дома какие то включает, какие то выключает.
Из этого следует, что в щите на каждую розетку устанавливаются контактеры.
Кто как делает? по группам ставит? на какие нагрузки брать реле? 16А или чуть больше 1 розетку.
И стоит ли подключать каждую розетку к автоматике? Стоит ли оно того?
Потребляет ли контактер какую то энергию на замыкание контактов или нет? если да то сколько примерно
Re: Силовое реле , CT, Контактер
Есть отдельно промежуточные реле и контакторы.
И то и другое продается в магазинах электротоваров.
Промежуточные реле дешевле и чаще занимают больше места. Контакторы дороже. Щелкают одинаково громко.
Я использовал продукцию и российско-китайского предприятия ИЭК и ABB. Работает и то и другое.
Совместно с MegaD-328 нужно выбирать модели, у которых управляющее напряжение 220В.
Целесообразность коммутации отдельных розеток или групп вы должны определить сами. Я у себя не стал коммутировать розетки общего пользования.
Любое реле в активном режиме потребляет ток. Сколько - зависит от конкретной модели и все это указано в документации.
И то и другое продается в магазинах электротоваров.
Промежуточные реле дешевле и чаще занимают больше места. Контакторы дороже. Щелкают одинаково громко.
Я использовал продукцию и российско-китайского предприятия ИЭК и ABB. Работает и то и другое.
Совместно с MegaD-328 нужно выбирать модели, у которых управляющее напряжение 220В.
Целесообразность коммутации отдельных розеток или групп вы должны определить сами. Я у себя не стал коммутировать розетки общего пользования.
Любое реле в активном режиме потребляет ток. Сколько - зависит от конкретной модели и все это указано в документации.
-
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 04 фев 2013, 15:47
Re: Силовое реле , CT, Контактер
Andrey_B писал(а):Есть отдельно промежуточные реле и контакторы.
И то и другое продается в магазинах электротоваров.
Промежуточные реле дешевле и чаще занимают больше места. Контакторы дороже. Щелкают одинаково громко.
Я использовал продукцию и российско-китайского предприятия ИЭК и ABB. Работает и то и другое.
Совместно с MegaD-328 нужно выбирать модели, у которых управляющее напряжение 220В.
Целесообразность коммутации отдельных розеток или групп вы должны определить сами. Я у себя не стал коммутировать розетки общего пользования.
Любое реле в активном режиме потребляет ток. Сколько - зависит от конкретной модели и все это указано в документации.
Можете рассказать на примере вашего опыта, сколько стоит у вас реле или контакторов ( какого номинала) на этажах и для каких розеток?
Re: Силовое реле , CT, Контактер
Контактор/промежуточное реле необходимо использовать в следующих случаях.
Для MegaD-7I7O-R: когда мощность коммутируемой нагрузки превышает допустимый ток для встроенных реле (6А/10А для разных каналов или 1300Вт/2200Вт)
Для MegaD-7I7O-S: когда мощность коммутируемой нагрузки превышает допустимый ток для встроенных симисторов (1,4А или 300Вт) или когда коммутируется напряжение, отличное от 220В +- 10%.
Другими словами. Поскольку в розетки общего пользования теоретически можно включать приборы мощностью более 10А, для их коммутации целесообразно применять контакторы/реле.
Также есть смысл применять контакторы/реле когда мы заведомо знаем, что мощность будет выше или напряжение не 220В (для симисторов). Наглядный пример: управление ТЭНами в сауне.
Для MegaD-7I7O-R: когда мощность коммутируемой нагрузки превышает допустимый ток для встроенных реле (6А/10А для разных каналов или 1300Вт/2200Вт)
Для MegaD-7I7O-S: когда мощность коммутируемой нагрузки превышает допустимый ток для встроенных симисторов (1,4А или 300Вт) или когда коммутируется напряжение, отличное от 220В +- 10%.
Другими словами. Поскольку в розетки общего пользования теоретически можно включать приборы мощностью более 10А, для их коммутации целесообразно применять контакторы/реле.
Также есть смысл применять контакторы/реле когда мы заведомо знаем, что мощность будет выше или напряжение не 220В (для симисторов). Наглядный пример: управление ТЭНами в сауне.
-
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 04 фев 2013, 15:47
Re: Силовое реле , CT, Контактер
Просто посмотрел контакторы на 16 ампер и цены просто космас. на 16 ампер IEK стоит около 800 рублей.Andrey_B писал(а):Контактор/промежуточное реле необходимо использовать в следующих случаях.
Для MegaD-7I7O-R: когда мощность коммутируемой нагрузки превышает допустимый ток для встроенных реле (6А/10А для разных каналов или 1300Вт/2200Вт)
Для MegaD-7I7O-S: когда мощность коммутируемой нагрузки превышает допустимый ток для встроенных симисторов (1,4А или 300Вт) или когда коммутируется напряжение, отличное от 220В +- 10%.
Другими словами. Поскольку в розетки общего пользования теоретически можно включать приборы мощностью более 10А, для их коммутации целесообразно применять контакторы/реле.
Также есть смысл применять контакторы/реле когда мы заведомо знаем, что мощность будет выше или напряжение не 220В (для симисторов). Наглядный пример: управление ТЭНами в сауне.
Серьезно все такие дорогие контакторы используют? (у меня MegaD На симмисторах, надо включать днем и отключать ночью нагревательный бак 2.2 квт)
Re: Силовое реле , CT, Контактер
На прошедшей неделе взял IEK КМИ 18-амперный за 350 рублей. Кстати, у IEK нет контакторов серии КМИ на 16А, только 12А или 18А.Virtus-pro писал(а): Просто посмотрел контакторы на 16 ампер и цены просто космас. на 16 ампер IEK стоит около 800 рублей.
Серьезно все такие дорогие контакторы используют?
Re: Силовое реле , CT, Контактер
Я использую вот такие:
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: Силовое реле , CT, Контактер
Использую реле РП 21 (22 шт) на 24 в. их контакты (если их включить параллельно) могут до 10 а легко (номинал 6). Для индуктивных нагрузок это не хорошо, (самоиндукция и дуга) но например для ламп и пр. работает нормально. Уже с 2004 года замечаний нет. Розетки в основном не коммутируются (но такая возможность есть) только через автомат. Есть несколько розеток (например аквариум) на которых управляемые реле (в главном блоке) но на настоящее время на аквариуме работает автономный блок и он не связан с системой.
Мощный двигатель 3 ф (привод ворот. станок. лебедка) переключаю через пускатели (контакторы) как правило это на 16 (нулевая величина) применяется АВВ. Реверс по классической схеме. В основном применяю реле. Тиристоры есть но мало.
Мощный двигатель 3 ф (привод ворот. станок. лебедка) переключаю через пускатели (контакторы) как правило это на 16 (нулевая величина) применяется АВВ. Реверс по классической схеме. В основном применяю реле. Тиристоры есть но мало.
-
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 04 фев 2013, 15:47
Re: Силовое реле , CT, Контактер
По сути мне надо включать всего 2.4 кВт (бойлер для подогрева воды), может реле есть?
Где вы находите такие дешевые?
Вот например от ABB на 20 ампер http://elektrotovari-moskva.ru/kontakto ... ushka-220v
цена у него 1750
самое интересно, написано он на 20А, а номинальная нагрузка пишется 1.3 кВт, это как? если 220*20=4,4 кВт
А так на каждом сайте такие конские цены.
Можете дать ссылку где дешевые контакторы? где вы их берете по 350 рублей ?
Так же не могу найти информации о том сколько потребляет энергии сам контактор, когда он включен
Где вы находите такие дешевые?
Вот например от ABB на 20 ампер http://elektrotovari-moskva.ru/kontakto ... ushka-220v
цена у него 1750
самое интересно, написано он на 20А, а номинальная нагрузка пишется 1.3 кВт, это как? если 220*20=4,4 кВт
А так на каждом сайте такие конские цены.
Можете дать ссылку где дешевые контакторы? где вы их берете по 350 рублей ?
Так же не могу найти информации о том сколько потребляет энергии сам контактор, когда он включен
Re: Силовое реле , CT, Контактер
Я брал у местного поставщика www.cem73.ruVirtus-pro писал(а):Можете дать ссылку где дешевые контакторы? где вы их берете по 350 рублей ?
Вы можете поискать ближайших к вам в списке партнеров IEK http://iek.ru/products/where_to_buy/ Выбираете регион, потом город, потом просматриваете интернет-магазины ваших местных поставщиков.
http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148Virtus-pro писал(а):Так же не могу найти информации о том сколько потребляет энергии сам контактор, когда он включен
Мощность потребления катушки при Uc, ВА - срабатыв. 60, удержание 7.
-
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 04 фев 2013, 15:47
Re: Силовое реле , CT, Контактер
Не совсем понял.Taurus писал(а): Мощность потребления катушки при Uc, ВА - срабатыв. 60, удержание 7.
7 ампер при работе контактора ? или как? не пойму.
Re: Силовое реле , CT, Контактер
ВА = вольт-ампер. Не вдаваясь в дебри электротехники можно оценочно принять 1 ВА = 1Вт, тем более, что в справочнике IEK значения потребляемой мощности даются для cos j = 0,75 в режиме срабатывания и cos j = 0,3 в режиме удержания.Virtus-pro писал(а):Не совсем понял.
7 ампер при работе контактора ? или как? не пойму.
Re: Силовое реле , CT, Контактер
А никто не думал сделать "умный" автомат: для автоматического выключалеля или просто выключателя, те которые ставляться на дин-рейку, сделать устройство включения/выключения на основе сервопривода/шаговика/эл.магнита?
Кстати, вроды не плохие, не большие шаговики есть в флопиках. Вот думаю только как...
Кстати, вроды не плохие, не большие шаговики есть в флопиках. Вот думаю только как...
Re: Силовое реле , CT, Контактер
Сделать можно, но есть большое НО: любой двигатель будет слишком медленным, будет дуга при выключении.
-
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 16 авг 2011, 14:07
- Откуда: Россия,Тюмень
- Контактная информация:
Re: Силовое реле , CT, Контактер
А на кой их делать, есть готовые. Позже кину фотку, но там только отключение, включать ручками.
Пишу с пульта....
Пишу с пульта....
Re: Силовое реле , CT, Контактер
Для обычного выключения - это нужно по команде дергнуть ногой мк и если ход мотора не большой, то выключение думает будет моментальное. т.е как пальцем по кнопке...nevkon писал(а):Сделать можно, но есть большое НО: любой двигатель будет слишком медленным, будет дуга при выключении.
Re: Силовое реле , CT, Контактер
ну это только ползадания, но интересно.. Покажитеaurodionov писал(а):А на кой их делать, есть готовые. Позже кину фотку, но там только отключение, включать ручками.
Пишу с пульта....
-
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 16 авг 2011, 14:07
- Откуда: Россия,Тюмень
- Контактная информация:
Re: Силовое реле , CT, Контактер
ROM, на отключение можно такой, http://teksan.kz/catalog/showItem/id/25129. Автомат к нему по вкусу.
Пишу с пульта....
Пишу с пульта....
Re: Силовое реле , CT, Контактер
Я не против использования двигателей в качестве приводов. Просто посчитайте за какое время будет пройдено расстояние на разъединение. После чего посмотрите в характеристиках на обычное реле время срабатывания, обычно оно не больше 20 миллисекунд. Ваш двигатель должен обеспечивать в идеале не меньшее время - простое реле уже идет по границе необходимого времени переключения и дуга образуется там довольно часто.
Re: Силовое реле , CT, Контактер
коллеги, вопрос по смежной теме.
Стоит вот такое реле
на управление освещением.
Вопрос вот в чем, если поставить автоматический выключатель перед реле, т.е. автомат->реле->нагрузка.
Будет ли это правильным? Будет ли срабатывать автомат при КЗ?
ps: Извиняюсь за большую картинку, не знаю как уменьшить
Стоит вот такое реле
на управление освещением.
Вопрос вот в чем, если поставить автоматический выключатель перед реле, т.е. автомат->реле->нагрузка.
Будет ли это правильным? Будет ли срабатывать автомат при КЗ?
ps: Извиняюсь за большую картинку, не знаю как уменьшить