Добрый день.
Кто, как коммутирует электропроводку в щитке к релейным модулям меги?
Если подключать провода ВВГ сечением 1.5 и 2.5 напрямую к модулю, то субъективно получается не слишком плотное соединение и при закручивании винта, боязнь сорвать резьбу или сорвать клеммную колодку. Плюс не слишком красиво общий внешний вид.
Если сначала к меге подключать гибкий провод с наконечником и затем подсоединять к ВВГ через клеммную колодку, то получается более надежное соединение в месте подключения к меге и более красивое. Но появляется дополнительное место соединения и при этом место в щитке используется больше.
Может кто-то решил для себя это красиво и надежно?
Подключение ВВГ к исполнительному модулю MegaD-R
-
- Администратор
- Сообщения: 2194
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Подключение ВВГ к исполнительному модулю MegaD-R
У меня ВВГ идёт через автоматические выключатели. Только кабели от линий освещения напрямую на Меги, но для них я использовал ШВВП 3х0,75.
Re: Подключение ВВГ к исполнительному модулю MegaD-R
Мда... придется все-таки клеммники промежуточные ставить.