Страница 1 из 2

фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 28 окт 2014, 08:38
kinord
Коллеги, давайте делиться фото наших коммутационных узлов - мозгов умного дома и прочих элементов, которые заслуживают внимания.

Тут уже как-то приводили фотографии как можно все развести и свести в одно место. Очень много можно по фото подчерпнуть для себя конструктивных находок.

С себя начать не могу т.к. у меня пока только все провода стянуты в одно место, как таковой серверной еще нет, поэтому фото не выкладываю, но думаю многим уже есть чем поделиться и похвастаться.

Сейчас для себя хочу определить - собирать электрику, умный дом и серверное оборудование в одном месте (шкафе) или разнести силовую часть и серверную. Т.к. получается, что каждый раз придется в электроустановку лазить, когда надо какие-то манипуляции произвести. Что посоветуете?

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 28 окт 2014, 10:15
vtec
Поддержу.
Я если выложу, то чуть попозже и то у меня не шкаф, а стенд собираемый на листе МДФ

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 14 фев 2016, 20:20
maburak
А все таки есть фото работающих устройств, примеров реализации? вообще кто-то выкладывал в какой нибудь теме? подскажите где посмотреть, что-то не нахожу... неужто все так плохо, что не хотите выкладывать, в гости не напросимся, не бойтесь :) разве что только сами не пригласите... А вообще было бы хорошо, если видео небольшое сняли, ну например начали с ящика, где все оборудование, рассказали, что заведено, что управляется этой системой, показали как включается, что выключается, как реагирует, вот это было бы интересней...

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 29 фев 2016, 21:34
Vladimir797
вот мансарда. сейчас коммутирую 2 этаж. там 7 мег.
потом пойдет 1 этаж и подвал. там их 8будет

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 29 фев 2016, 21:51
Vladimir797
вот начало 2 этажа.....И огромная благодарность Андрею за терпение !!

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 10 мар 2016, 14:12
Aquarius
Как же эти шлейфы весь вид портят... :)

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 11 мар 2016, 22:33
Vladimir797
ну я же их еще не соединил) что то никак неделю руки не доходили доделать. думаю на выходных допилю вопрос)

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 29 мар 2016, 20:44
Vladimir797
IMG_7205.JPG
IMG_7205.JPG (104.26 КБ) 23778 просмотров

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 14 апр 2016, 17:57
Dmitrij
Vladimir797 писал(а):вот мансарда. сейчас коммутирую 2 этаж. там 7 мег.
потом пойдет 1 этаж и подвал. там их 8будет
Вы можете расписать для чего столько мег?

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 24 апр 2016, 18:45
Vladimir797
Добрый день.
управление светом, рольставнями, датчики качества воздуха, вытяжка, приточка, датчики движения, температуры.
у меня 4 этажа, 360 м кв. всего по моему проекту 15 мегадевайсов.
пока вот 2 этаж в тесте допиливаю.

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 06 май 2016, 10:14
arbuzmaster
Обслуживаем вот такую систему Legrand MyHome, дом 3 этажа. С автоматикой разобрались, разбираемся с системой термоконтроля.
Изображение
Изображение
Изображение

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 20 май 2016, 17:07
Andrey_B
Участник форума Ivan_A прислал фотографии своих шкафов.
шкаф1.jpg
шкаф1.jpg (67.5 КБ) 22953 просмотра
шкаф2.jpg
шкаф2.jpg (56.37 КБ) 22953 просмотра

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 23 май 2016, 15:39
OlegJktu84
Пользователь empenoso выложил фото шкафов и открыл тему viewtopic.php?f=1&t=1188
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
empenoso писал(а): ...
Используемые позиции:
1. 1SCA105332R1001 - Рубильник ABB 3х полюсный OT63F3 63А
2. 1SCA105461R1001 - Дополнительный силовой полюс ABB OTPS80FP для рубильников OT63..80F3
3. 1SNA125486R0500 - Клеммник ABB MA2,5/5 N на DIN-рейку 2,5мм.кв. синий
4. 2CCA703030R0001 - Модульный переключатель ABB E214-16-202 два переключающих контакта 16A (I-0-II)
5. 2CDL210001R1012 - Гребенчатая шина ABB 1-фаз 12мод. 63А PS1/12
6. 2CDS252001R0064 - Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 C6
7. 2CDS252001R0164 - Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 C16
8. 2CSF204001R1250 - УЗО ABB F204 AC-25/0,03 4-х полюсное 25A 30mA 4 модуля
9. 84654 - Щиток настенный DKC (3х18) на 54 модуля
10. 9764834 - Розетка РД-47 230В EKF
11. MegaD-14-IN
12. MegaD-328
13. MegaD-328
14. MegaD-7I7O-R
15. MRD10-16 - Розетка щитовая с заземлением на DIN-рейку ИЭК
16. Raspberry Pi gen.2
17. WAGO 209-120 - Крепления на DIN-рейку
18. YND10-4-07-100 - Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х7 ИЭК
19. Блок питания MEAN WELL DR-100-12
20. Блок питания MEAN WELL DR-30-12
21. Вольтамперметр D52-2042
22. Вольтамперметр D52-2048
23. Вольтметр цифровой трехфазный DIGITOP ВМ-3
24. Точка доступа MikroTik hAP AC lite RB952Ui-5ac2nD
25. Устройства защиты УЗМ-51М
...

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 04 авг 2016, 17:15
OlegJktu84
Пользователь d.v.ermakov выложил фото шкафов в теме viewtopic.php?f=1&t=1188#p21916 .(Выложил давно, я решил просто в кучку сгрести только сейчас). Там модно с монтажом в два слоя :). Бонусом план щитка.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
d.v.ermakov писал(а):Вот фото двух основных моих щитков (есть еще три маленьких щитка).
...

Щиты u42m, блоки питания MW LPV100-12 и 48, спрятаны вверху/внизу за держателями клемм. Правая часть в обеих случаях смонтирована в два слоя. В первом слое свитчи, один POE и один обычный в каждом щитке. Второй слой видно. Сами Меги приклеены под исполнительными блоками на хороший 2х сторонний скотч (Теза для зеркал ванной комнаты).
Чёрная коробочка с синим огоньком - Intel NUC, серая коробочка с надписью Cisco - маршрутизатор RV042G.

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 10 авг 2016, 20:07
OlegJktu84
Пользователь empenoso выложил фото шкафа в теме
viewtopic.php?f=1&t=1208
Изображение
Изображение

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 15 авг 2016, 10:26
vtec
DSC_0433_825042322545704996.JPG
DSC_0433_825042322545704996.JPG (189.35 КБ) 21392 просмотра

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 07 сен 2016, 18:34
evilruff
Электрощит домика..
Вход 15Квт 3фазы, раскидана группа освещения, розетки, несколько трехфазных нагрузок.. ну в принципе все видно.. управление TwinCat2 ( EBox 3300 + CX в резерве), исполнительные модули EtherCat.. что то еще допилится в процессе эксплуатации..

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 19 май 2017, 11:55
Andrey_B
Вот такую фотографию прислал пользователь из Ростова-на-Дону.
megad-appl.jpg
megad-appl.jpg (166.1 КБ) 16475 просмотров

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 24 май 2017, 15:00
d.v.ermakov
Жесть. Ктулху. Рейки слишком длинные, лучше пополам было разделить хотя бы. И сами рейки при таком монтаже лучше заземлить, скажем, через резистор 1 мегаом.

Re: фото наших коммутационных узлов

Добавлено: 31 май 2017, 11:39
igor333
Я б сказал “жесть, жесть”... Зачем такая вертикаль власти? Уже даже в бмп распределённое управление электрооборудованием сделали :). Прям страшилки для апологетов централизованных систем управления...