Страница 2 из 2

Re: Контакторы

Добавлено: 01 авг 2018, 12:01
Erik
Смотрите, что нашел.

https://arled.uaprom.net/p679100801-ust ... puska.html
Устройство ограничивает максимальный ток при включении большого количества импульсных блоков питания. Многие сталкиваются с тем что автоматические выключатели марки B, C отключаются при включении светодиодных светильников. Это связанно с большим током заряда конденсаторов находящихся в импульсных блоках питания. Данное устройство ограничивает ток двумя ступенями :1) Заряд через резистивный блок в течение нескольких периодов питающей сети 220В. 2) Включение нагрузки через 0, при смене полярности
И можно ли решить проблему устройствами плавного пуска ABB PSR?
http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/1 ... tarter.pdf

Включить плавную подачу напряжения за 1-20 сек на импульсный БП.

Re: Контакторы

Добавлено: 01 авг 2018, 12:38
Erik

Re: Контакторы

Добавлено: 05 сен 2018, 22:45
martiniman
Сегодня хороший пост на Хабре по этой теме:
https://habr.com/company/wirenboard/blog/422197/

Re: Контакторы

Добавлено: 06 сен 2018, 00:53
d.v.ermakov
Остаётся добавить, что мы используем реле именно такого форм-фактора, только не от Hongfa, а от SongChuan, что несколько лучше и дороже, так как фирма тайваньская.
И у меня тоже на столе с десяток разобранных реле, а у Andrey_B не простаивает постоянно щёлкающий стенд для испытания разных реле.

Re: Контакторы

Добавлено: 06 сен 2018, 16:21
Erik
d.v.ermakov писал(а):
06 сен 2018, 00:53
Остаётся добавить, что мы используем реле именно такого форм-фактора, только не от Hongfa, а от SongChuan, что несколько лучше и дороже, так как фирма тайваньская.
И у меня тоже на столе с десяток разобранных реле, а у Andrey_B не простаивает постоянно щёлкающий стенд для испытания разных реле.
Используете в MegaD-2561-24I14O-RTC?

Re: Контакторы

Добавлено: 06 сен 2018, 16:55
d.v.ermakov
Да. Кроме того, реле у нас установлены в сокеты (и клеммники все съёмные), где их легко поменять, если что.

Re: Контакторы

Добавлено: 06 сен 2018, 20:16
Erik
d.v.ermakov писал(а):
06 сен 2018, 16:55
Да. Кроме того, реле у нас установлены в сокеты (и клеммники все съёмные), где их легко поменять, если что.
Круто!
Клемники я уже оценил, скоро стану пользователем. :)

Re: Контакторы

Добавлено: 08 сен 2018, 20:52
Genix
Erik писал(а):
01 авг 2018, 12:38
Еще вариант решения

http://www.germany-electric.ru/427

https://www.larysa-golik.de/files/ESB101_Flyer_RU.pdf
я правильно понимаю, что такого устройства достаточно по одному на контроллер для управления светом?

Re: Контакторы

Добавлено: 09 сен 2018, 08:28
Erik
по максимальной ёмкости нагрузки ориентируйтесь.

Re: Контакторы

Добавлено: 04 дек 2018, 11:08
Genix
Поделюсь своим опытом установки контакторов Finder (куплены с сайта) и ABB (докуплено в местном магазине по причине нехватки Finder).
Так вот, ABB в жилых помещениях пришлось тоже менять на Finder, потому что если прислушаться катушки ABB немного гудят едва заметно (ночью может быть слышно в полной тишине), в то время как Finder стоят бесшумно.
Кроме того, у Finder есть лампочка состояния (включен/выключен), в то время как у ABB механический индикатор.

Будете выбирать контакторы - имейте в виду.

Re: Контакторы

Добавлено: 12 апр 2019, 10:57
Erik
Я вот что понять не могу.

Мы тут боимся стартового тока блока питания 200 ватной лед лампочки, подключенной к 20А контактору.

А инверторные сварочные аппараты мощностью по 6 кВт работают от бытовых розеток на 16А автомате, и производители даже не замарачиваются указанием стартового тока.

Какая-то параллельная реальность. :)

Re: Контакторы

Добавлено: 24 дек 2019, 09:27
Ghost
martiniman писал(а):
05 сен 2018, 22:45
Сегодня хороший пост на Хабре по этой теме:
https://habr.com/company/wirenboard/blog/422197/
Вот, кстати, еще иллюстрация к недавнему разговору про "рекламу" WirenBoarda. Статья неплохая, но в ней подспудно внушается читателям - "Вот такие мы классные, что проводим практически научные исследования и по их результатам создаем наши офигенные устройства"

Даже в открытую...
А теперь минутка рекламы про замечательные, самые хорошие на свете релейные модули нашего производства с управлением по Modbus RTU серий WB-MR3LV/I и WB-MR3LV/S и их версий с HV входами, а также модули WB-MRPS6. В них мы ставим реле HF115F-I и HF115F-S производителя Hongfa (самый крупный в Китае и четвёртый по миру производитель реле).

Re: Контакторы

Добавлено: 24 дек 2019, 14:55
d.v.ermakov
Парадокс в том, что реле мы ставим те же самые, и довольно давно.
Реле с вольфрамовыми контактами у нас тоже есть, и мы готовы их ставить по спецзаказу.
Про стартовые токи лампочки и сварочника. У дешёвой лампочки просто нет контроля стартового тока (термистора), а у сварочника ток контролируется. Поэтому броски до пары сотен ампер, которые могут приварить контакты реле, у лампочек есть, а у сварочника нет.

Re: Контакторы

Добавлено: 24 дек 2019, 15:14
Ghost
Ну, а если так https://www.meandr.ru/rele-ogranicheniya-toka бороться с высоким пусковым током?

Re: Контакторы

Добавлено: 24 дек 2019, 23:16
d.v.ermakov
Ghost писал(а):
24 дек 2019, 15:14
Ну, а если так https://www.meandr.ru/rele-ogranicheniya-toka бороться с высоким пусковым током?
Да, это подойдёт. МРП-101 и 102 - это и есть терморезисторы, ограничивающие ток, зашунтированные реле. МРП-1Т - просто замыкает реле при переходе через ноль, чем облегчает жизнь реле (но ток заряда входных конденсаторов лампочки при этом всё равно останется высоким).
Не проще ли просто приличные лампочки покупать?

Re: Контакторы

Добавлено: 24 дек 2019, 23:29
Ghost
d.v.ermakov писал(а):
24 дек 2019, 23:16
Не проще ли просто приличные лампочки покупать?
Лично меня высокий пусковой не беспокоит. Просто привел ссылку, как одно из решений. :)
А про приличные лампочки... Покупать их - правильнее! Но, увы, не всегда или не везде проще.
Да и внешнему виду лампочки в магазине не сказать, приличная она или нет.