Про центральное кондиционирование на базе приточной вентиляц

Строительство, эксплуатация, отделка частного дома. Обсуждение статьей, вопросы по материалам, технологиям, инструментам.
Ответить
max581
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 20:31

Про центральное кондиционирование на базе приточной вентиляц

Сообщение max581 » 22 дек 2011, 13:22

У меня в доме есть приточная вентиляция. Для того чтоб воздух в холодное время нагревался до комнатной температуры используется водяной нагреватель
PBAS 600*300-2-2.5 (http://www.mcklimat.ru/catalog/31068/31 ... prod_id=75)
Воздух в этот радиатор загоняется вентилятором RK 600x350 E3 (Производительность по воздуху: 4 200 м/ч)
А что если в этот радиатор летом загонять холодную воду из скважины, достаточно ли будет мощности чтоб охладить дом (охлаждаемая площадь ~ 350м, общая 500м) ? Какой поток воды необходим, если допустим считать tводы на входе в радиатор 7 гр) Может быть, спасет дополнительная установка еще несколько таких радиаторов? Кто-нибудь уже пробовал реализовать такую систему? Можно ли все же как-то прикинуть на что хватит такой установки?
P.S. пока писал нашел что есть даже специальные водяные охладители, к примеру, тот же PBAR 600*300...Вообще покритикуйте идею.
P.S.S. На всякий случай сразу скажу дебет воды из скважены у меня практически не ограниченный :)

Ali
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 23 мар 2011, 16:14

Re: Про центральное кондиционирование на базе приточной вент

Сообщение Ali » 22 дек 2011, 13:33

Вообще водяное охлаждение имеет право на жизнь. Например, я читал что для этой цели закапывают поглубже в землю в процессе строительства замкнутый металлический контур, по которому летом гоняют холодную воду. А ее можно подать и на калорифер и в теплые полы (тоже приятно, когда пол прохладный). То есть в принципе можно, Но в вашем варианте вопрос куда вы будете сливать воду? даже если гнать ее тонкой струйкой, то расход не малый и надо делать какое-то водоотведение. Вопрос - куда вы готовы сливать такое кол-во воды? Об экономии ресурсов я молчу, хотя воду жалко. Ну и также надо держать в уме, что если пустить холодную воду летом в калорифер, то надо предпринять меры по сбору и отведению конденсата, который в зависимости от влажности в ваших краях может собираться в достаточных количествах...

max581
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 20:31

Re: Про центральное кондиционирование на базе приточной вент

Сообщение max581 » 22 дек 2011, 18:15

Воду можно сливать в такую же 2ю скважину. Плюс я не понял про какую трату энергии идет речь, если кондиционет на 15квт жрет просто безумное количество энергии...

Ali
Сообщения: 263
Зарегистрирован: 23 мар 2011, 16:14

Re: Про центральное кондиционирование на базе приточной вент

Сообщение Ali » 22 дек 2011, 21:45

Я говорил не про трату энергии, а про трату ресурса. Пресная вода - это ресурс, и в принципе учитывая что пробурить скважину сейчас занятие недешевое и не всегда приводяшее к нужному результату, то не совсем бесплатный.
Вообщем, если у вас их целых две, то есть воды неисчерпаемое количество и нет проблем с водоотведением, то тогда в принципе вообще никаких проблем. Проведите работы по отведению конденсата и вперед. При входе в 7 градусов скорость потока нужна минимальная, чтобы охладить воздух в помещении например с 28 градусов до комфортных 20-22.

Demeter
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 17:25

Re: Про центральное кондиционирование на базе приточной вент

Сообщение Demeter » 31 янв 2012, 11:10

на одном из обьектов устанавливали подобное
называется фанкойл
вот к примеру http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_чиллер-фанкойл
радиатора (теплообменника) размером примерно 300х600, хватало на комнату 5м х 3м
но в такой системе вода (или гликоль) принудительно охлаждается

Ответить