Задаюсь вопросом - сколько УШП и МРП сделали Вы???rvv писал(а):1. Шаг укладки сантиметров 30? Будет огромная "полосатость" в температуре пола. Ногами ой как ощущается.
2. Укладка спиралью не даст равномерности, будет большой градиент температур между линиями к центру и от центра, что ещё больше увеличит проблему 1.
3. Основной холод идёт от стен и углов. Правильнее подвести трубку в теплоизоляции к стене, параллельными линиями с шагом 10-15 см сделать два-три или четыре поворота затем продолжить с шагом 15-20 см.
4. Судя по фото трубки притянуты к армированию. Не лучший вариант. Тепловое расширение никто не отменял, маловероятно, но есть возможность протирания со временем.
Остальное "мелочи" ))
1. Шаг укладки действительно 30 см, на глубине порядка 80 мм. По опыту с forumhouse и других - полосатости при таком шаге в УШП не наблюдается!
2. Аналогично пункту 2 - глубина "стяжки" большая в итоге вся плита прогревается довольно равномерно. Специально возьму тепловизор чтобы посмотреть реальное положение дел.
3. Прогрев самых холодных участков плиты был предусмотрен - первая труба ТП заходит под стену примерно на 5 см. Следующая параллельная труба идет с отступом около 17-20 см. Следующая с отступом 30 см.
4. Какое еще тепловое расширение, 2 раза в год - при включении и отключении отопления, с перепадом по температуре максимум 20 градусов?? По этим трубам можно катком ездить и им ничего не будет!