Я наверно не правильно объяснил, 3-ч ходовые краны к тому же есть разные, меня интерисует, тот который сможет полностью перекрывать подачу на радиатор пуская воду в обход, либо закрывать обход радиатора и подовать воду на полностью на радиатор. Естественно с плавной регулировкой. А условия всегда меняются, проветривание, настроение, вытяжка на кухне и т.д. поэтому мне нужно нагревать температуру в каждом помещении до заданного порога, и вырубать котел когда все помещения нагреются до заданной температуры.Andrey_B писал(а):Эк вас занесло... 3-х ходовой с приводом на каждый радиатор.
Во-первых, это абсолютное излишество, а, во-вторых, работать это все равно не будет. Вы представляете себе устройство и работу смесительного узла с 3-х ходовым?
Вполне нормальное, так сейчас работает котел у родителей дома который сам регулирует поток пламени для поддержания заданной температуры теплоносителя, к нему подключен программатор с термодатчиком и часами, устанавливаются 2 температуры, комфортная и минимальная. Также настраиваетсяя программа на каждый день по часам. Программатор управляет котлом достаточно просто, замыкает два контакта, что для котла означает, что нужно зажечь пламя, включить насос и поддерживать установленную температуру теплоносителя. На программаторе выставляется время когда котел поддерживает минимальную температуру, и отдельно комфортную. Вот так он и работает, замечу что котел при -10 С на улице работает где-то 30-45 минут, за это время он прогревает воздух в помещениях, и выключается в зависимости от программы, обычно включается где- с периодом 1,5-2 часа. Вот такая там инерционность, да и стены в общем где-то в 45-55 см из ракушняка, так что они не особо обмениваются теплом с улицей. Обычно комфортная установлена на 22.5, минимальная 20-20,5, комфортная температура обычно по времени установлена с 06.00 до 08.00 и с 18.00 до 22.00. Ночью и днем котел поддерживает минимальную температуру. При этом площадь общая площадь в двух этажах 210 кв.м. первый этаж: потолок 3.1 м, второй 2.7 м.. До перестройки, дом был одноэтажный с той же площадью и потолком 2.9 м с совецким чугунным котлом, так расход газа упал в 4 раза). При всем при этом, система отопления безумно проста, все подключено последовательно и стоят обычные алюминиевые радиаторы, насос один, в котле. Поэтому отталкиваюсь от того что, видел как строилось и работает. У Вас же теплые полы и это таки скорее и является различием в работе систем отопления. Вам нужно всегда греть пол с небольшой температурой чтобы поддерживать температуру воздуха и не перегреть пол. Возможно также, разные тепловые мощности у котлов и материалы дома.Andrey_B писал(а):Довольно странные у вас понятия об отоплении - нагреть помещение, а потом выключить котел.
На самом, деле я планирую для квартиры со своим котлом(нет центрального отопления вообще, в каждой квартире свой котел), так что клапанов с приводом будит 3-4. Так же меня интересует удаленный контроль, допустим я замерз и возвращаюсь не вовремя домой, то с телефона через интернет подал команду о прогреве дома допустим до 24С. У родителей есть подобная функция на программаторе, только полностью ручная, и греть начнет только после того как наклацаешь температуру до какой нагреть и промежуток времени на который временно сейчас хочешь поднять температуру.Ветер писал(а): Узнаю себя в начале эволюционного пути к умному отоплению
Увы, стоимость 3хходовых меня остановила. И Слава Богу! Повторю, что лучше плясать от гидравлической схемы. Есть типовые решения, нам остается только автоматизировать с наименьшими затратами и с наибольшей эффективностью. Нарисуйте схему, которую уже имеете, и то, что хотите получить - советовать станет легче.
Плодить по нескольку датчиков в помещении не стоит. Главное - чтобы не возле источника тепла и не на солнце. На датчик за окном влияет не температура проводов, а близость окна. Поставив обычные спиртовые термометры, вы легко в этом убедитесь.
Радиаторы к датчикам дадут инерционность измерений. Не легче ли организовать это программно, как это делает Андрей, учитывая не текущую температуру, а среднюю за период.
Ну, а самые тихие из приводов - это термоэлектрические. Ими тоже можно управлять плавно, с помощью ШИМ.