Резервное питание для системы " Умный дом"

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
artem521
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение artem521 » 28 окт 2017, 21:11

igor333 писал(а):Единственная проблема этих «как бы UPS»( DRC-60A) в том, что при питании от сети он выдает стабилизированное +12в, а при питании «от батареи» - напряжение с контактов батареи без стабилизации....
Тоесть чистое питание от аккумулятора напрямую, если без сети?

Kirill2L
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 09:24

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение Kirill2L » 29 окт 2017, 16:57

igor333 писал(а):Единственная проблема этих «как бы UPS»( DRC-60A) в том, что при питании от сети он выдает стабилизированное +12в, а при питании «от батареи» - напряжение с контактов батареи без стабилизации....
У меня тоже по началу был к данным БП скепсис, не понятно было на сколько будет работоспособным решение. На текущий момент по прошествии полугода, могу сказать, что я от них хотел получил. Раза три было длительное отключение электричества, когда батарея высаживалась полностью и БП отключал ее. При питании от батареи и вплоть до ее отключения, вся моя перечисленная нагрузка работала штатно и на питание не жаловалась. Возможно есть еще какие-нибудь грабли, но на них я пока не наступал.

artem521
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение artem521 » 29 окт 2017, 18:17

Kirill2L писал(а):Раза три было длительное отключение электричества, когда батарея высаживалась полностью и БП отключал ее. При питании от батареи и вплоть до ее отключения, вся моя перечисленная нагрузка работала штатно и на питание не жаловалась.
А аккумулятор отключается ниже порогового ( 11 вольт ) ?

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение igor333 » 29 окт 2017, 18:23

artem521 писал(а):Тоесть чистое питание от аккумулятора напрямую, если без сети?
Да.
Kirill2L писал(а):При питании от батареи и вплоть до ее отключения, вся моя перечисленная нагрузка работала штатно и на питание не жаловалась.
Нивапрос, если нагрузка допускает такой диапазон питания...Но есть, скажем, БП для m-ITX плат, где «как бы ATX» БП делает все сопутствующие напряжения из +12В, при этом пропуская его насквозь :)...

artem521
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение artem521 » 29 окт 2017, 18:28

Спасибо за помощь:) Заказал данный дивайс уже))

kridlak
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 22:41

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение kridlak » 01 ноя 2017, 11:42

А нет ли у кого решения по резервному питанию на бп без клемм batt, типа - Mean Well DR-60-12 ?
просто бп куплен давно уже, а сейчас задумался о бэкапе, и не хотелось бы лишние деньги тратить на замену бп...
спасибо.

MSapogov
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 13 май 2015, 08:44
Откуда: г. Томск

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение MSapogov » 01 ноя 2017, 17:21

До появления правильного MaenWell, я использывал обычный MPPT контроллер, например такой
https://ru.aliexpress.com/item/10A-12V- ... 11748.html
он и от глубокого разряда защищает и от перезаряда.
БП выдавал 13,8 В, а для получения 12В , на выходе стоял еще DC-DC c 13,8 на 12,0В.

dimonix
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 22:01
Откуда: Сколково

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение dimonix » 01 ноя 2017, 19:41

Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.

Есть сеть:
nets.jpg
nets.jpg (70.13 КБ) 3611 просмотров
нет сети:
nonets.jpg
nonets.jpg (71.87 КБ) 3611 просмотров

sky
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 апр 2011, 21:04

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение sky » 01 ноя 2017, 19:57

dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Т.е. он стабилизирует выходное напряжение, а не просто подает на выход питание с клемм АКБ при пропадании 220В?

artem521
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 19 окт 2017, 18:04

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение artem521 » 01 ноя 2017, 22:33

dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
А какое время работы его?

MSapogov
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 13 май 2015, 08:44
Откуда: г. Томск

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение MSapogov » 02 ноя 2017, 18:17

sky писал(а):
dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Т.е. он стабилизирует выходное напряжение, а не просто подает на выход питание с клемм АКБ при пропадании 220В?
Думаю, что эта модель выдает на выход питание с клемм АКБ.
Можно использовать SEPIC - https://mysku.ru/blog/china-stores/35161.html после такого ИБП.

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение igor333 » 03 ноя 2017, 04:28

kridlak писал(а):А нет ли у кого решения по резервному питанию на бп без клемм batt, типа - Mean Well DR-60-12 ?
А что не так в стандартном решении, питать фсё, что необходимо, через UPS — всё равно котёл питать от 220в надо :) - inelt K1000LT + 3x leoch DJM12100.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение Alex_Jet » 03 ноя 2017, 06:18

igor333 писал(а):
kridlak писал(а):А нет ли у кого решения по резервному питанию на бп без клемм batt, типа - Mean Well DR-60-12 ?
А что не так в стандартном решении, питать фсё, что необходимо, через UPS — всё равно котёл питать от 220в надо :) - inelt K1000LT + 3x leoch DJM12100.
Для частного дома с котлами и умным домом мне нравится - PowerStar W7 (24V 3000кВт) или его вариации и 4 шт. Challenger A12FT-100A. В пике до 9000кВт, разводка на все гарантированные розетки дома и на все не основное освещение. В перспективе солнечные батареи на крыше и отдельный хороший МРТТ. В ближайшее время рассматриваю покупку http://s.aliexpress.com/ZvaQnu6r - самый дешевый вариант, который нашел на Ali. Раньше наши eco-сайты торговали, но сейчас у всех либо нет в наличии, либо стоимость отсутствует. С таким решение гарантированную розетку можно сделать даже для чайника, особенно если умным домом отслеживать загрузку инвертора.
Конечно это не дешевое решение, но мощное и надежное и как говорится "все в одном". Кому-то действительно достаточно БИРПа на слаботочку и обычного ИБП с дополнительными блоками батарей на котел (благо, что газовый потребляет ватт 200 от силы) - значительно дешевле, но аппетит приходит после еды...

kridlak
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 22:41

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение kridlak » 03 ноя 2017, 10:51

igor333 писал(а):
kridlak писал(а):А нет ли у кого решения по резервному питанию на бп без клемм batt, типа - Mean Well DR-60-12 ?
А что не так в стандартном решении, питать фсё, что необходимо, через UPS — всё равно котёл питать от 220в надо :) - inelt K1000LT + 3x leoch DJM12100.
все так, кроме избыточности. мне(да и не только мне), не нужно питать котел или розетки по дому. мне нужно питать только "умный дом" и все.

dimonix
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 22:01
Откуда: Сколково

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение dimonix » 04 ноя 2017, 17:29

artem521 писал(а):
dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
А какое время работы его?
Не знаю. Видимо нужно ампер-часы поделить на амперы.

dimonix
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 22:01
Откуда: Сколково

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение dimonix » 04 ноя 2017, 17:31

MSapogov писал(а):
sky писал(а):
dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Т.е. он стабилизирует выходное напряжение, а не просто подает на выход питание с клемм АКБ при пропадании 220В?
Думаю, что эта модель выдает на выход питание с клемм АКБ.
Можно использовать SEPIC - https://mysku.ru/blog/china-stores/35161.html после такого ИБП.
"Зри в корень", что в переводе звучит как "смотри первоисточник" - http://www.birp.ru/docs/pmp14.zip

dimonix
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 22:01
Откуда: Сколково

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение dimonix » 04 ноя 2017, 17:32

sky писал(а):
dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Т.е. он стабилизирует выходное напряжение, а не просто подает на выход питание с клемм АКБ при пропадании 220В?
Да, судя по схеме, стабилизирует.

dimonix
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 22:01
Откуда: Сколково

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение dimonix » 04 ноя 2017, 17:42

igor333 писал(а):
kridlak писал(а):А нет ли у кого решения по резервному питанию на бп без клемм batt, типа - Mean Well DR-60-12 ?
А что не так в стандартном решении, питать фсё, что необходимо, через UPS — всё равно котёл питать от 220в надо :) - inelt K1000LT + 3x leoch DJM12100.
Абсолютно согласен, в котле есть моторчики на 220 АС. Но это единственный такой потребитель АС.
Все остальное переводится на 12 вольт ещё и в целях сокращения потерь на преобразования туда-сюда.
Ну в самом конце этой цепочки А-Вэ-эР и дизельный генератор с автозапуском ... Очередной пожар на подстанции можно спокойно пережить.

igor333
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 29 май 2012, 18:09

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение igor333 » 04 ноя 2017, 18:29

dimonix писал(а):Да, судя по схеме, стабилизирует.
dimonix писал(а):Тороидальный трансформатор с высоким кпд
звучит гордо! :). Ну.., во первых, даже при «лоу дроп», всё-равно будет «дроп» :) - 12 вольт на выходе Вы никогда не получите - сами говорите, что при 10.5в отрубается - значить на выходе +10в, т.е.на аккумуляторе напряжение падает с 12.7 до 10.5в при этом, если мне для питания нужно 12В — то — мимо, да и мой сервер на via + камеры+ то-да-сё потребляет 60Вт, т.е. 5А :). - проще от 220в...

dimonix
Сообщения: 368
Зарегистрирован: 19 фев 2012, 22:01
Откуда: Сколково

Re: Резервное питание для системы " Умный дом"

Сообщение dimonix » 04 ноя 2017, 18:38

igor333 писал(а):
dimonix писал(а):Да, судя по схеме, стабилизирует.
dimonix писал(а):Тороидальный трансформатор с высоким кпд
звучит гордо! :). Ну.., во первых, даже при «лоу дроп», всё-равно будет «дроп» :) - 12 вольт на выходе Вы никогда не получите - сами говорите, что при 10.5в отрубается - значить на выходе +10в, т.е.на аккумуляторе напряжение падает с 12.7 до 10.5в при этом, если мне для питания нужно 12В — то — мимо, да и мой сервер на via + камеры+ то-да-сё потребляет 60Вт, т.е. 5А :). - проще от 220в...
На счет "гордо" и т.д. - это не ко мне. Это БИРП так себя рекламирует :)
А для via 12 вольт, все-таки не первичное напряжение. Там по-любому вторичные источники в один вольт для процессора переводят.

Ответить