Тоесть чистое питание от аккумулятора напрямую, если без сети?igor333 писал(а):Единственная проблема этих «как бы UPS»( DRC-60A) в том, что при питании от сети он выдает стабилизированное +12в, а при питании «от батареи» - напряжение с контактов батареи без стабилизации....
Резервное питание для системы " Умный дом"
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
У меня тоже по началу был к данным БП скепсис, не понятно было на сколько будет работоспособным решение. На текущий момент по прошествии полугода, могу сказать, что я от них хотел получил. Раза три было длительное отключение электричества, когда батарея высаживалась полностью и БП отключал ее. При питании от батареи и вплоть до ее отключения, вся моя перечисленная нагрузка работала штатно и на питание не жаловалась. Возможно есть еще какие-нибудь грабли, но на них я пока не наступал.igor333 писал(а):Единственная проблема этих «как бы UPS»( DRC-60A) в том, что при питании от сети он выдает стабилизированное +12в, а при питании «от батареи» - напряжение с контактов батареи без стабилизации....
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
А аккумулятор отключается ниже порогового ( 11 вольт ) ?Kirill2L писал(а):Раза три было длительное отключение электричества, когда батарея высаживалась полностью и БП отключал ее. При питании от батареи и вплоть до ее отключения, вся моя перечисленная нагрузка работала штатно и на питание не жаловалась.
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
Да.artem521 писал(а):Тоесть чистое питание от аккумулятора напрямую, если без сети?
Нивапрос, если нагрузка допускает такой диапазон питания...Но есть, скажем, БП для m-ITX плат, где «как бы ATX» БП делает все сопутствующие напряжения из +12В, при этом пропуская его насквозь ...Kirill2L писал(а):При питании от батареи и вплоть до ее отключения, вся моя перечисленная нагрузка работала штатно и на питание не жаловалась.
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
Спасибо за помощь:) Заказал данный дивайс уже))
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
А нет ли у кого решения по резервному питанию на бп без клемм batt, типа - Mean Well DR-60-12 ?
просто бп куплен давно уже, а сейчас задумался о бэкапе, и не хотелось бы лишние деньги тратить на замену бп...
спасибо.
просто бп куплен давно уже, а сейчас задумался о бэкапе, и не хотелось бы лишние деньги тратить на замену бп...
спасибо.
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
До появления правильного MaenWell, я использывал обычный MPPT контроллер, например такой
https://ru.aliexpress.com/item/10A-12V- ... 11748.html
он и от глубокого разряда защищает и от перезаряда.
БП выдавал 13,8 В, а для получения 12В , на выходе стоял еще DC-DC c 13,8 на 12,0В.
https://ru.aliexpress.com/item/10A-12V- ... 11748.html
он и от глубокого разряда защищает и от перезаряда.
БП выдавал 13,8 В, а для получения 12В , на выходе стоял еще DC-DC c 13,8 на 12,0В.
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Есть сеть: нет сети:
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Есть сеть: нет сети:
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
Т.е. он стабилизирует выходное напряжение, а не просто подает на выход питание с клемм АКБ при пропадании 220В?dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
А какое время работы его?dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
Думаю, что эта модель выдает на выход питание с клемм АКБ.sky писал(а):Т.е. он стабилизирует выходное напряжение, а не просто подает на выход питание с клемм АКБ при пропадании 220В?dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Можно использовать SEPIC - https://mysku.ru/blog/china-stores/35161.html после такого ИБП.
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
А что не так в стандартном решении, питать фсё, что необходимо, через UPS — всё равно котёл питать от 220в надо - inelt K1000LT + 3x leoch DJM12100.kridlak писал(а):А нет ли у кого решения по резервному питанию на бп без клемм batt, типа - Mean Well DR-60-12 ?
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
Для частного дома с котлами и умным домом мне нравится - PowerStar W7 (24V 3000кВт) или его вариации и 4 шт. Challenger A12FT-100A. В пике до 9000кВт, разводка на все гарантированные розетки дома и на все не основное освещение. В перспективе солнечные батареи на крыше и отдельный хороший МРТТ. В ближайшее время рассматриваю покупку http://s.aliexpress.com/ZvaQnu6r - самый дешевый вариант, который нашел на Ali. Раньше наши eco-сайты торговали, но сейчас у всех либо нет в наличии, либо стоимость отсутствует. С таким решение гарантированную розетку можно сделать даже для чайника, особенно если умным домом отслеживать загрузку инвертора.igor333 писал(а):А что не так в стандартном решении, питать фсё, что необходимо, через UPS — всё равно котёл питать от 220в надо - inelt K1000LT + 3x leoch DJM12100.kridlak писал(а):А нет ли у кого решения по резервному питанию на бп без клемм batt, типа - Mean Well DR-60-12 ?
Конечно это не дешевое решение, но мощное и надежное и как говорится "все в одном". Кому-то действительно достаточно БИРПа на слаботочку и обычного ИБП с дополнительными блоками батарей на котел (благо, что газовый потребляет ватт 200 от силы) - значительно дешевле, но аппетит приходит после еды...
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
все так, кроме избыточности. мне(да и не только мне), не нужно питать котел или розетки по дому. мне нужно питать только "умный дом" и все.igor333 писал(а):А что не так в стандартном решении, питать фсё, что необходимо, через UPS — всё равно котёл питать от 220в надо - inelt K1000LT + 3x leoch DJM12100.kridlak писал(а):А нет ли у кого решения по резервному питанию на бп без клемм batt, типа - Mean Well DR-60-12 ?
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
Не знаю. Видимо нужно ампер-часы поделить на амперы.artem521 писал(а):А какое время работы его?dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
"Зри в корень", что в переводе звучит как "смотри первоисточник" - http://www.birp.ru/docs/pmp14.zipMSapogov писал(а):Думаю, что эта модель выдает на выход питание с клемм АКБ.sky писал(а):Т.е. он стабилизирует выходное напряжение, а не просто подает на выход питание с клемм АКБ при пропадании 220В?dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Можно использовать SEPIC - https://mysku.ru/blog/china-stores/35161.html после такого ИБП.
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
Да, судя по схеме, стабилизирует.sky писал(а):Т.е. он стабилизирует выходное напряжение, а не просто подает на выход питание с клемм АКБ при пропадании 220В?dimonix писал(а):Ещё один "проверенный" вариант. Внутри 2 акб по 9 а*ч. Тороидальный трансформатор с высоким кпд + LDO на полевике.
Выключается при 10.5 в, при этом заранее выдает low batt для закрытия файловых систем.
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
Абсолютно согласен, в котле есть моторчики на 220 АС. Но это единственный такой потребитель АС.igor333 писал(а):А что не так в стандартном решении, питать фсё, что необходимо, через UPS — всё равно котёл питать от 220в надо - inelt K1000LT + 3x leoch DJM12100.kridlak писал(а):А нет ли у кого решения по резервному питанию на бп без клемм batt, типа - Mean Well DR-60-12 ?
Все остальное переводится на 12 вольт ещё и в целях сокращения потерь на преобразования туда-сюда.
Ну в самом конце этой цепочки А-Вэ-эР и дизельный генератор с автозапуском ... Очередной пожар на подстанции можно спокойно пережить.
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
dimonix писал(а):Да, судя по схеме, стабилизирует.
звучит гордо! . Ну.., во первых, даже при «лоу дроп», всё-равно будет «дроп» - 12 вольт на выходе Вы никогда не получите - сами говорите, что при 10.5в отрубается - значить на выходе +10в, т.е.на аккумуляторе напряжение падает с 12.7 до 10.5в при этом, если мне для питания нужно 12В — то — мимо, да и мой сервер на via + камеры+ то-да-сё потребляет 60Вт, т.е. 5А . - проще от 220в...dimonix писал(а):Тороидальный трансформатор с высоким кпд
Re: Резервное питание для системы " Умный дом"
На счет "гордо" и т.д. - это не ко мне. Это БИРП так себя рекламируетigor333 писал(а):dimonix писал(а):Да, судя по схеме, стабилизирует.звучит гордо! . Ну.., во первых, даже при «лоу дроп», всё-равно будет «дроп» - 12 вольт на выходе Вы никогда не получите - сами говорите, что при 10.5в отрубается - значить на выходе +10в, т.е.на аккумуляторе напряжение падает с 12.7 до 10.5в при этом, если мне для питания нужно 12В — то — мимо, да и мой сервер на via + камеры+ то-да-сё потребляет 60Вт, т.е. 5А . - проще от 220в...dimonix писал(а):Тороидальный трансформатор с высоким кпд
А для via 12 вольт, все-таки не первичное напряжение. Там по-любому вторичные источники в один вольт для процессора переводят.