Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Уже давно хотел сделать полную, а не частичную автоматизацию / умный дом в квартире и вот наконец появилась такая возможность.
Остановился на проводном варианте, потому что, несмотря на перерасход кабелей и стоимость работ по их прокладке все равно в комплексе выходит дешевле.
Остановился на проводном варианте, потому что, несмотря на перерасход кабелей и стоимость работ по их прокладке все равно в комплексе выходит дешевле.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Застройщик на полгода раньше срока сдал дома:
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Еще во время строительства была попытка обратиться к застройщику для того чтобы изменить электропроводку силами застройщика, но вот ответ:
Последний раз редактировалось empenoso 18 ноя 2017, 08:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Летом был составлен дизайн-проект с указанием конкретных артикулов мебели:
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Застройщик сдал с неплохим ремонтом - даже было жаль демонтировать:
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Вентиляция только вытяжная, пассивная.
Свет и отопление - можно.
А сделать-то что хотите?
Свет и отопление - можно.
А сделать-то что хотите?
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Да, я как раз в процессе. Сделаю полную подготовку под проводную автоматизацию - то есть протяну кабеля до щитов для всего. А исполнительные модули поставлю по мере необходимости и бюджета.x13dev писал(а):Вентиляция только вытяжная, пассивная.
Свет и отопление - можно.
А сделать-то что хотите?
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
После демонтажа:
-
- Администратор
- Сообщения: 2196
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
- Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
empenoso, вам x13dev правильный вопрос задал, без ответа на него может возникнуть необходимость переделывать проводку потом. Да и делать проводку без проекта (или хотя бы без кабельного журнала) чревато ошибками, проблемами с поиском нужного кабеля, и т. п. Я, кстати, весь алгоритм действий по проводке где-то здесь на форуме описывал достаточно подробно.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Подтверждаю. Без большой таблички, где будет все расписано, начинать точно не стоит. Да и рабочим, кто будет тащить провода будет легче.
Я, например, по всем помещениям на все точки наклеил самодельные картонные таблички, с изображением (распечатал на принтере в натуральную величину и наклеил сверху картона) тех устройств, которые там располагаются (выключатель, розетка, датчик движения, датчик температуры и т.д.). Но, правда, с указанием типа проводов, который к точке должен приходить. Каждый объект имеет уникальную кодировку, которую я, увы, не догадался сразу напечатать туда же. Это позволило бы сразу размечать провода с 2-х сторон без доп.прозванивания.
Монтажники пришли, посмотрели, говорят: "ну нам все ясно, какой провод, куда и подо что идет. Вопросов не имеем".
Я, например, по всем помещениям на все точки наклеил самодельные картонные таблички, с изображением (распечатал на принтере в натуральную величину и наклеил сверху картона) тех устройств, которые там располагаются (выключатель, розетка, датчик движения, датчик температуры и т.д.). Но, правда, с указанием типа проводов, который к точке должен приходить. Каждый объект имеет уникальную кодировку, которую я, увы, не догадался сразу напечатать туда же. Это позволило бы сразу размечать провода с 2-х сторон без доп.прозванивания.
Монтажники пришли, посмотрели, говорят: "ну нам все ясно, какой провод, куда и подо что идет. Вопросов не имеем".
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
d.v.ermakov писал(а):empenoso, вам x13dev правильный вопрос задал, без ответа на него может возникнуть необходимость переделывать проводку потом. Да и делать проводку без проекта (или хотя бы без кабельного журнала) чревато ошибками, проблемами с поиском нужного кабеля, и т. п. Я, кстати, весь алгоритм действий по проводке где-то здесь на форуме описывал достаточно подробно.
Да, конечно, у меня есть проект, я над ним еще с лета голову ломаю - боюсь что-нибудь упустить:Ruslan писал(а):Подтверждаю. Без большой таблички, где будет все расписано, начинать точно не стоит. Да и рабочим, кто будет тащить провода будет легче.
Я, например, по всем помещениям на все точки наклеил самодельные картонные таблички, с изображением (распечатал на принтере в натуральную величину и наклеил сверху картона) тех устройств, которые там располагаются (выключатель, розетка, датчик движения, датчик температуры и т.д.). Но, правда, с указанием типа проводов, который к точке должен приходить. Каждый объект имеет уникальную кодировку, которую я, увы, не догадался сразу напечатать туда же. Это позволило бы сразу размечать провода с 2-х сторон без доп.прозванивания.
Монтажники пришли, посмотрели, говорят: "ну нам все ясно, какой провод, куда и подо что идет. Вопросов не имеем".
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
empenoso, Вы представляете сколько вы запридумали кабеля на эту двушку? )
Какого размера щиток получится, если конечно групп электроснабжения на одна) со всей автоматикой, да чтоб не в кучу...
и рекомендую план датчиков - отдельно, план проводов до них отдельно, а то каша с маслом)
Ну а так, рисовать Вы любите, видно)
Какого размера щиток получится, если конечно групп электроснабжения на одна) со всей автоматикой, да чтоб не в кучу...
и рекомендую план датчиков - отдельно, план проводов до них отдельно, а то каша с маслом)
Ну а так, рисовать Вы любите, видно)
IOBroker+BC9000+фантазия
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Конечно представляю - чуть больше полутора километров кабелей Квартира однокомнатная кстати.Palko писал(а):empenoso, Вы представляете сколько вы запридумали кабеля на эту двушку? )
Какого размера щиток получится, если конечно групп электроснабжения на одна) со всей автоматикой, да чтоб не в кучу...
и рекомендую план датчиков - отдельно, план проводов до них отдельно, а то каша с маслом)
Ну а так, рисовать Вы любите, видно)
И щитки уже запроектированы - три щита на 54 модуля каждый: первый силовой, второй - автоматика, третий датчики + отдельно пластиковый для роутера.
Щитки разрисованы - но пока не до конца ещё.
Датчики все же к кабелям будут привязаны - так что когда разрисовку именно 14in мег буду делать - это в этой табличке будет.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Я говорю о чем - не все схемы информативны, прикиньте толщину пучков кабеля (силовых и слаботочных). Без откровенно понятных схем Вы сами в них же запутаетесь, через год после реализации когда позабудутся некоторые мелочи.
рекомендую - По электрике - схема однолинейная, схема прокладки с разбивкой по группам (если нравится то можно по цветам раскрасить).
По слаботочке - схема основных трасс с конечными точками (надеюсь они все пучками пойдут, а не веером по всей квартире) ну и таблица либо кабельный журнал.
основные датчики по UTP подключать, кабели на СМК дверей/окон кабелем типа КПСВВ.
Почему "советую" - недавно это все прошел и утвердился что нормы проектирования не просто так придуманы) дают максимум выхлопа при минимуме телодвижений.
(но мне проще - ЕСКД вбили в меня давно и крепко). ИМХО.
рекомендую - По электрике - схема однолинейная, схема прокладки с разбивкой по группам (если нравится то можно по цветам раскрасить).
По слаботочке - схема основных трасс с конечными точками (надеюсь они все пучками пойдут, а не веером по всей квартире) ну и таблица либо кабельный журнал.
основные датчики по UTP подключать, кабели на СМК дверей/окон кабелем типа КПСВВ.
Почему "советую" - недавно это все прошел и утвердился что нормы проектирования не просто так придуманы) дают максимум выхлопа при минимуме телодвижений.
(но мне проще - ЕСКД вбили в меня давно и крепко). ИМХО.
IOBroker+BC9000+фантазия
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Да, по поводу пучков проводов - это точно замечено. Я когда пришел и посмотрел "в реале", какая куча проводов пришла в мой шкафчик (с общей длиной дин-реек 6,25 м), непроизвольно изрек серию идеоматических выражений, передающих смесь удивления, восхищения и оценки...
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Черновая картина уже есть:Palko писал(а):Я говорю о чем - не все схемы информативны, прикиньте толщину пучков кабеля (силовых и слаботочных). Без откровенно понятных схем Вы сами в них же запутаетесь, через год после реализации когда позабудутся некоторые мелочи.
рекомендую - По электрике - схема однолинейная, схема прокладки с разбивкой по группам (если нравится то можно по цветам раскрасить).
По слаботочке - схема основных трасс с конечными точками (надеюсь они все пучками пойдут, а не веером по всей квартире) ну и таблица либо кабельный журнал.
основные датчики по UTP подключать, кабели на СМК дверей/окон кабелем типа КПСВВ.
Почему "советую" - недавно это все прошел и утвердился что нормы проектирования не просто так придуманы) дают максимум выхлопа при минимуме телодвижений.
(но мне проще - ЕСКД вбили в меня давно и крепко). ИМХО.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Знакомая картина. Только у меня трешка... И пропорционально вашему, количество кабеля меня смутило. Поэтому не стал делать каждую розетку отдельным кабелем. Зато все влезло в 72мод.
IOBroker+BC9000+фантазия
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Да, у меня особой нужды в этом не было, фактически от каждого потребителя отдельный провод в шкаф. Решил сделать полную подготовку, потому что на этой стадии это не так уж и дорого, раз все сломано, а когда уже все готово, обои наклеены, то уже дешево не отделаешься если где-то надо провод пробросить.Palko писал(а):Знакомая картина. Только у меня трешка... И пропорционально вашему, количество кабеля меня смутило. Поэтому не стал делать каждую розетку отдельным кабелем. Зато все влезло в 72мод.