Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Вопрос таки возник - куда лучше запланировать крепление температурного датчика на кондиционер для того чтобы определять он вообще включился или нет после подачи сигнала (Управление техникой по ИК каналу с помощью MegaD-2561 https://www.ab-log.ru/smart-house/ether ... ad-2561-ir)?
Склоняюсь что на внутренний блок к точке подключения фреоновой трассы к блоку.
Склоняюсь что на внутренний блок к точке подключения фреоновой трассы к блоку.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Что определить включился или нет , температурный датчик не обязателен...
Фотодиод на "индикатор включения" самого кондиционера, или в разрыв цепи с этим светодиодом оптрон...
примерно есть тут - https://geektimes.ru/post/262568/
(с) karakum22
Фотодиод на "индикатор включения" самого кондиционера, или в разрыв цепи с этим светодиодом оптрон...
примерно есть тут - https://geektimes.ru/post/262568/
(с) karakum22
Код: Выделить всё
Обратная связь с кондиционером реализована подключением к соответсвующим светодиодам оптопар. Таким образом обеспечена гальваническая развязка с электросхемой кондиционера. Ток входов для оптопар был экспериментально подобран с помощью сопротивлений таким образом, чтобы и выход оптопары открывался и яркость основного светодиода на кондиционере не падала.
ИК-светодиод был установлен рядом с ИК-приемником кондиционера.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Спасибо, эту статью и раньше видел, но честно говоря звучит как-то слишком сложно - если температурный датчик просто повесил на трассу и он работает от меги, то в предлагаемом решении автор серьезно заморочился.MSapogov писал(а):Ток входов для оптопар был экспериментально подобран с помощью сопротивлений таким образом, чтобы и выход оптопары открывался и яркость основного светодиода на кондиционере не падала.
Кондиционеры с внешним управлением от 50 т.р. стоят я понимаю готовые, у меня пока он даже не выбран, но думаю будет просто обыкновенный, а места под датчик - включился не включился кондиционер и на противоположной стене под передатчик уже проведены.
Весь вопрос - включился не включился кондиционер лучше температурный датчик или U-Sensor, подключенный к наружному блоку использовать?
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Ну тогда фотодиод на лампочку включения кондиционера для получения обратной связи.
Можно еще датчик тока на линию с кондиционером повесить... Будете заодно знать работает компрессор или нет.
(Прям как на насосной станции от предотвращения сухого хода)
А если температурный датчик... А то вдруг весь фреон вышел, то и охлаждать нечем...
Можно еще датчик тока на линию с кондиционером повесить... Будете заодно знать работает компрессор или нет.
(Прям как на насосной станции от предотвращения сухого хода)
А если температурный датчик... А то вдруг весь фреон вышел, то и охлаждать нечем...
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Кондиционер при работе потребляет явно больше 80 Вт. У вас же питание на него наверняка пойдет из того же ящика, где "висят" Меги. Можно факт включения определять по току, идущему на прибор по питающему проводу. Используя датчик тока.
Можно почитать вот здесь (http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 4&start=20).
Можно почитать вот здесь (http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 4&start=20).
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Датчик тока ведь напрямую к меге нельзя подключить - только к серверу через esp например. А температурный датчик пожалуйста - напрямую к меге.Ruslan писал(а):Кондиционер при работе потребляет явно больше 80 Вт. У вас же питание на него наверняка пойдет из того же ящика, где "висят" Меги. Можно факт включения определять по току, идущему на прибор по питающему проводу. Используя датчик тока.
Можно почитать вот здесь (http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 4&start=20).
У них рациональное предложение - запитывать esp от интересующего устройства - пока пингуется - значит стиралка/кондер работают - как пропали - закончили. И реализовать просто.
UPD Хотя https://www.aliexpress.com/item/Panel-M ... 15458.html - готовый датчик тока - раньше вроде не было таких вариантов. Только это опять надо что-то высчитывать и калибровать. Запитать esp от устройства все же проще - тем более если только интересует включено/выключено статус.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Ну вот такой (как пришли к выводу в указанном топике) можно
http://www.eltranstech.ru/products/izme ... t03s-200a/
Правда, сам пока не пробовал.
http://www.eltranstech.ru/products/izme ... t03s-200a/
Правда, сам пока не пробовал.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Заявлено что стоит 300 руб примерно если до пяти тысяч штук покупаешьRuslan писал(а):Ну вот такой (как пришли к выводу в указанном топике) можно
http://www.eltranstech.ru/products/izme ... t03s-200a/
Правда, сам пока не пробовал.
Код: Выделить всё
ТП03С-200А-00-3/0(ок)
Датчик тока на печ. плату с логическим выходом, открытый сток, ток уставки 0.3-200а, развязка 10 кВ
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
SCT013 - подключть к аналоговому входу, через "биндинг" резистор, конденсатор и делитель... Его можно повесить на общюю фазу.
Дальше логика проста:
1. запоминаем ток перед включением необходимой нагрузки.
2. включаем нагрузку
3. ждем "необходимое время" (в случае кондея ... я думаю что секунд 30 точно...)
4. проверяем , что не включилось еще что нибудь!!! (? чайник например...)
5. измеряем потребляемый ток
6. сравниваем с "шаблонным" током потребления нагрузки
7. делаем необходимые выводы: "Включена нагрузка или нет".
Я всегда для себя представлял такую логику работы....
PS: А если Эл. счетчик поставить с ModBus или по импульсам анализировать мгновенное потребление, то можно и без дополнительного датчика тока обойтись. Все будет решаться лолько логикой сервера....
PPS: Касательно счетчиков c Mod-BUS (однофазный) - https://ru.aliexpress.com/item/SDM220-M ... 37847.html или https://ru.aliexpress.com/item/Single-P ... 03537.html (только активную мощность меряет кажется...)
Только вопрос примут ли их к коммерческому учету.... или придется их ставить уже после счетчика коммерческого учета, для съема показаний эл. сети.
Дальше логика проста:
1. запоминаем ток перед включением необходимой нагрузки.
2. включаем нагрузку
3. ждем "необходимое время" (в случае кондея ... я думаю что секунд 30 точно...)
4. проверяем , что не включилось еще что нибудь!!! (? чайник например...)
5. измеряем потребляемый ток
6. сравниваем с "шаблонным" током потребления нагрузки
7. делаем необходимые выводы: "Включена нагрузка или нет".
Я всегда для себя представлял такую логику работы....
PS: А если Эл. счетчик поставить с ModBus или по импульсам анализировать мгновенное потребление, то можно и без дополнительного датчика тока обойтись. Все будет решаться лолько логикой сервера....
PPS: Касательно счетчиков c Mod-BUS (однофазный) - https://ru.aliexpress.com/item/SDM220-M ... 37847.html или https://ru.aliexpress.com/item/Single-P ... 03537.html (только активную мощность меряет кажется...)
Только вопрос примут ли их к коммерческому учету.... или придется их ставить уже после счетчика коммерческого учета, для съема показаний эл. сети.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Я им написал и они даже что-то ответили:empenoso писал(а):Заявлено что стоит 300 руб примерно если до пяти тысяч штук покупаешьRuslan писал(а):Ну вот такой (как пришли к выводу в указанном топике) можно
http://www.eltranstech.ru/products/izme ... t03s-200a/
Правда, сам пока не пробовал.У меня такое подозрение что частному лицу одну штуку не купить. Или выйдет неоправданно дорого и геморройно - это ведь не алиэкспресс.Код: Выделить всё
ТП03С-200А-00-3/0(ок) Датчик тока на печ. плату с логическим выходом, открытый сток, ток уставки 0.3-200а, развязка 10 кВ
Планируется меркурий а с него считывать показания через rs-485.MSapogov писал(а):PPS: Касательно счетчиков c Mod-BUS (однофазный) - https://ru.aliexpress.com/item/SDM220-M ... 37847.html или https://ru.aliexpress.com/item/Single-P ... 03537.html (только активную мощность меряет кажется...)
Только вопрос примут ли их к коммерческому учету.... или придется их ставить уже после счетчика коммерческого учета, для съема показаний эл. сети.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Ну тогда можно и так:empenoso писал(а): Планируется меркурий а с него считывать показания через rs-485.
Код: Выделить всё
Дальше логика проста:
1. запоминаем ток перед включением необходимой нагрузки.
2. включаем нагрузку
3. ждем "необходимое время" (в случае кондея ... я думаю что секунд 30 точно...)
4. проверяем , что не включилось еще что нибудь!!! (? чайник например...)
5. измеряем потребляемый ток
6. сравниваем с "шаблонным" током потребления нагрузки
7. делаем необходимые выводы: "Включена нагрузка или нет".
Я всегда для себя представлял такую логику работы....
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
При всем уважении, но Вы какую то ерунду городите...
Косвенно по току потребления вычислять что включилось гадание на кофейной гуще... Что Вам мешает брать данные непосредственно с контролируемых приборов, раз уж ***ова гора проводов проложена? Мониторить можно конкретную линию, индикацию, в конце концов состояние какого нибудь реле внутри прибора...
А так как раз уж взялись за разумный дом, то значит и управлять кондишном придется. Поэтому резонно в него внедрить конечный автомат, отслеживающий и управляющий. Протокол связи - какой удобнее. В чем то я ошибаюсь?
Косвенно по току потребления вычислять что включилось гадание на кофейной гуще... Что Вам мешает брать данные непосредственно с контролируемых приборов, раз уж ***ова гора проводов проложена? Мониторить можно конкретную линию, индикацию, в конце концов состояние какого нибудь реле внутри прибора...
А так как раз уж взялись за разумный дом, то значит и управлять кондишном придется. Поэтому резонно в него внедрить конечный автомат, отслеживающий и управляющий. Протокол связи - какой удобнее. В чем то я ошибаюсь?
IOBroker+BC9000+фантазия
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Оформляю у них заказ в общем - не в один клик конечно, но физ. лицо тоже без проблем сказали и доставка ТК:empenoso писал(а):Ruslan писал(а):Ну вот такой (как пришли к выводу в указанном топике) можно
http://www.eltranstech.ru/products/izme ... t03s-200a/
Правда, сам пока не пробовал.
Трансформатор тока ТП03С-0,35А-00-З/0 (ОК) с ж. выводами под пайку и клеммником - 1 шт.
Трансформатор тока ТП03С-2А-00-З/0 (ОК) с ж. выводами под пайку и клеммником - 1 шт.
Трансформатор тока ТП03С-5А-00-З/0 (ОК) с ж. выводами под пайку и клеммником - 1 шт.
(ничего что здесь контакты?)ген.директор ООО ВП АИСТ
Ашмаров Юрий Владимирович
+7(499)638-50-54
+7(812)244-92-12
+7(4862)71-94-35
+7(919)208-30-16
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Я еще весной захотел определять вызов в домофонной трубке, но воз и ныне тамMSapogov писал(а):Ну тогда можно и так:empenoso писал(а): Планируется меркурий а с него считывать показания через rs-485.Код: Выделить всё
Дальше логика проста: 1. запоминаем ток перед включением необходимой нагрузки. 2. включаем нагрузку 3. ждем "необходимое время" (в случае кондея ... я думаю что секунд 30 точно...) 4. проверяем , что не включилось еще что нибудь!!! (? чайник например...) 5. измеряем потребляемый ток 6. сравниваем с "шаблонным" током потребления нагрузки 7. делаем необходимые выводы: "Включена нагрузка или нет". Я всегда для себя представлял такую логику работы....
Был установлен вот такой измеряющий датчик:
И теперь имею что-то неопределенное, когда как мне просто сам факт вызова в домофон был нужен (1 или 0): Для домофона так и не знаю пока как сделать - и здесь тоже это актуально.
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Мне попадалось определение, что кондиционер включен по геркону на шторке (дулка открывается/закрывается).
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Вообще изначально я думал врезать DS18B20 изнутри горизонтальных жалюзей внутреннего блока. Но боюсь что и то это немного колхоз будет выглядеть.OlegJktu84 писал(а):Мне попадалось определение, что кондиционер включен по геркону на шторке (дулка открывается/закрывается).
-
- Сообщения: 651
- Зарегистрирован: 16 фев 2016, 19:52
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Я тут смотрел, как устанавливали и мне показалось внутри корпуса кондея места вагон. И геркон (с магнитом внутри на шторке) и DS18B20 (можно в колбе, что бы цивильней) и еще малинка и ir бластер сверху на корпусе (должен работать отражением от потолка).
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
12 вольтовые краны на воду и импульсные счетчики
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Собрали два первых щита (немного не по схеме, жду компоненты):