Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Поставил цветные коннекторы и колпачки :
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Одну мегу еще год назад покупал - так там в прошивке даже пункта I2C не было
Прошился:MegaD-2561 by ab-log.ru (fw: 4.07b2)
Код: Выделить всё
[06:38:23] openhabian@openHABianPi:~$ cd /home/openhabian/
[06:38:32] openhabian@openHABianPi:~$ php megad-cfg-2561.php --scan
192.168.88.30
192.168.0.14
[06:38:48] openhabian@openHABianPi:~$ php megad-cfg-2561.php --ip 192.168.0.14 --new-ip 192.168.88.20 -p sec
IP address was successfully changed!
[06:39:10] openhabian@openHABianPi:~$ php megad-cfg-2561.php --scan
192.168.88.30
192.168.88.20
[06:39:14] openhabian@openHABianPi:~$ php megad-cfg-2561.php --ip 192.168.88.20 --write-conf MegaD2561_shield2.cfg -p sec
Writing configuration... OK
[06:40:18] openhabian@openHABianPi:~$ php megad-cfg-2561.php --ip 192.168.88.30 --fw megad2561_420_beta4.hex -p sec --ee
Connecting... OK (chip type: atmega2561)
Checking firmware... OK
Erasing firmware... OK
Writing firmware... OK
Erasing EEPROM... OK
Restarting device... OK
[06:41:47] openhabian@openHABianPi:~$ php megad-cfg-2561.php --scan
192.168.0.14
192.168.88.20
[06:41:54] openhabian@openHABianPi:~$ php megad-cfg-2561.php --ip 192.168.0.14 --new-ip 192.168.88.30 -p sec
IP address was successfully changed!
[06:42:06] openhabian@openHABianPi:~$ php megad-cfg-2561.php --scan
192.168.88.30
192.168.88.20
[06:42:09] openhabian@openHABianPi:~$
MegaD-2561 by ab-log.ru (fw: 4.20b4)
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
У меня три щита по 54 модуля, то есть итого 162 модуля на 41 метр + отдельный шкаф для интернета, сейчас уже картина вырисовывается и свободного места не так уж и много остается, я думал больше будет. Завтра сфоткаю.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Удалось попробовать датчик?Ruslan писал(а):empenoso, спасибо за фотографии. Как подключите к Меге (даже в тестовом режиме), напишите о результате, пожалуйста, (работает все это хозяйство или нет).
Особенно меня интересует датчик с порогом 0,35А.
В первую очередь, хочется удостоверится, правда ли, что подключается он ко входу Меги просто по методу "две жилы в порт" (безо всяких там доп.диодов и резисторов)?
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Предварительно НЕ работает, но пока не разбирался:Ruslan писал(а):Удалось попробовать датчик?Ruslan писал(а):empenoso, спасибо за фотографии. Как подключите к Меге (даже в тестовом режиме), напишите о результате, пожалуйста, (работает все это хозяйство или нет).
Особенно меня интересует датчик с порогом 0,35А.
В первую очередь, хочется удостоверится, правда ли, что подключается он ко входу Меги просто по методу "две жилы в порт" (безо всяких там доп.диодов и резисторов)?
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Очень смешно!!! Вы реально считаете что так должно работать??? Ни разу не применяли токовые клещи? Тут у вас токи нейтрали компенсируют противотоки фазы (ну или наоборот)... получаем 0А. Надо этот трансформатор одевать либо на проводник фазы, либо на нейтраль!empenoso писал(а):Предварительно НЕ работает, но пока не разбирался:
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Alex_Jet, а чего смеяться то, я вот тоже практически ничего не понимаю ни в "железе", ни в эл.схемах. Вы лучше скажите (поскольку видно, что вы "шарите"), в теории этот датчик должен без всяких доп.примочек в виде резисторов и диодов срабатывать? Ну типа, просто 2 жилы от него в порт Меги. Разумеется, если через него пропустить только фазную жилу.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
По нижней схеме - https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... =60#p30202
отсюда http://www.eltranstech.ru/products/izme ... t03s-200a/
С триггерным выходом у датчика 4 выхода.... А тут всего 2!
отсюда http://www.eltranstech.ru/products/izme ... t03s-200a/
Код: Выделить всё
Трансформатор тока ТП03С-200А-00-З/0(ОК) предназначен для бесконтактного контроля тока в электрических цепях с выдачей логического сигнала (ОК) о превышении установленного тока.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Спасибо за подсказку - повесили на фазу и все заработало.Alex_Jet писал(а):Очень смешно!!! Вы реально считаете что так должно работать??? Ни разу не применяли токовые клещи? Тут у вас токи нейтрали компенсируют противотоки фазы (ну или наоборот)... получаем 0А. Надо этот трансформатор одевать либо на проводник фазы, либо на нейтраль!empenoso писал(а):Предварительно НЕ работает, но пока не разбирался:
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
После того как пропустили жилу фазы через датчик - все отлично заработало без дополнительных танцев с бубном. Датчик имеет полярность: если она перепутана, но порт постоянно включен, даже если нет нагрузки.Ruslan писал(а):Alex_Jet, а чего смеяться то, я вот тоже практически ничего не понимаю ни в "железе", ни в эл.схемах. Вы лучше скажите (поскольку видно, что вы "шарите"), в теории этот датчик должен без всяких доп.примочек в виде резисторов и диодов срабатывать? Ну типа, просто 2 жилы от него в порт Меги. Разумеется, если через него пропустить только фазную жилу.
Если правильная полярность, то сразу после включения нагрузки - порт включается и сразу выключается, как нагрузка пропадает.
Никакой техники нет у меня пока нет, у строителей была обычная лампа накаливания на 200 Вт - как ее включали датчик с порогом 0,35А: ТП03С-0,35А-00-З/0 (ОК)(клеммник) сразу включал порт, после выключения лампы порт выключался сразу.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Когда делал заказ, на заводе уточнили какой именно мне надо:MSapogov писал(а):По нижней схеме - https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... =60#p30202
отсюда http://www.eltranstech.ru/products/izme ... t03s-200a/С триггерным выходом у датчика 4 выхода.... А тут всего 2!Код: Выделить всё
Трансформатор тока ТП03С-200А-00-З/0(ОК) предназначен для бесконтактного контроля тока в электрических цепях с выдачей логического сигнала (ОК) о превышении установленного тока.
выбрал с клеммником для удобства.есть вариант с ж. выводами под пайку и клеммником (+30руб к прайсу)
Я понимаю что у них можно заказать ТП03С-200А-00-З/0 (ОК), а резистор подобрать исходя из того, какой требуется ток и самому его припаять, но заказал уже готовое изделие на ток 0,35А и 2А - к тому же по цене разницы никакой нет.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Прошил сонофф для удаленного управления контактором
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
empenoso, спасибо за тест датчика!!! Значит можно брать.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Сегодня все подключения тестировали и эта плата с нагрузкой меньше 1 вольта выдает минимальные уровень, то есть все корректно работает.MSapogov писал(а):С нагрузкой, должно быть все нормально. Ну или-же полевичку не хватает отрицательного напряжения для закрытия.empenoso писал(а):Подсказать
Тогда спасет только драйвер (можно на двух биполярниках)
PS: можно почитать тут - https://velikodniy.github.io/2017/01/06/power-control/
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
С линукс какие-то непонятки - Windows отказывалась пускать в расшаренные папки openhabian пока не выполнил следующее:
1. Открываем Win+R (Пуск->Выполнить) и пишем gpedit.msc
2. Нам нужно найти "Конфигурация компьютера>Административные шаблоны>Сеть>Рабочая станция Lanmann" Параметр "Включить небезопасные гостевые входы" и выставить его в "Включено"
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Обзорная статья про около умных домов: https://wylsa.com/security-studio/
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Подключил U-Sensor (3,5В) параллельно входу подъездного домофона - при входящем вызове он отлично отрабатывает и система понимает что звонок домофона идет/был - и порт включается, но лампочка на порту меги горит совсем еле-еле по сравнению с другими лапочками-индикаторами, когда например просто кнопка подключена.
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
подскажите, это такой же датчик на провод ?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 02829.html
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 02829.html
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
Если вы про датчик тока, то конкретно тот, что у топикстартера - не такой. У него отечественный производитель: http://www.eltranstech.ru/products/izme ... t03s-200a/vol19 писал(а): ↑19 янв 2018, 13:09подскажите, это такой же датчик на провод ?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 02829.html
Re: Полная домашняя автоматизация в квартире 41 метр
если функционально - тоже самое - имеет ли смысл платить больше ? или я ошибаюсь ?