Электрические шаровые вентили
-
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45
Re: Электрические шаровые вентили
Немного не понял. Для управления Мегой нужен Raspberry Pi? Или на мегу напрямую с интернета можно дать команду/сигнал?
Практическое применение простое - я ушел на работу утром забыв краны перекрыть, и пока еду на работу дал команду и уверен что все будет сухо
Практическое применение простое - я ушел на работу утром забыв краны перекрыть, и пока еду на работу дал команду и уверен что все будет сухо
Re: Электрические шаровые вентили
digitalhome1, можно и напрямую (если мега подключена к настроенному роутеру), но через Raspberry Pi или любой другой мини-компьютер и удобнее и возможностей в плане управления больше.
-
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 22:45
Re: Электрические шаровые вентили
Роутер в том же щитке. Но он на 24 автомата, боюсь все три девайса туда тяжело запихатьAndrey_B писал(а):digitalhome1, можно и напрямую (если мега подключена к настроенному роутеру), но через Raspberry Pi или любой другой мини-компьютер и удобнее и возможностей в плане управления больше.
-
- Сообщения: 338
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 15:52
- Откуда: Саратов Saratov
- Контактная информация:
Re: Электрические шаровые вентили
Из опыта применения Raspberri.
Выводы JPIO которые присутствуют на плате Raspberi (модель А и В) легко подключать к внешним устройствам с помощью стандартного LPT кабеля от LPT разъема (внешнего, не который на материнской плате). У этого шлейфа как раз разъем на 26 Pin, и идеально входит в гнездо корпуса Raspberry.
А уже к жилам проводов шлейфа подключаем либо дополнительные коннекторы и прочие платы устройств (пайка).
Выводы JPIO которые присутствуют на плате Raspberi (модель А и В) легко подключать к внешним устройствам с помощью стандартного LPT кабеля от LPT разъема (внешнего, не который на материнской плате). У этого шлейфа как раз разъем на 26 Pin, и идеально входит в гнездо корпуса Raspberry.
А уже к жилам проводов шлейфа подключаем либо дополнительные коннекторы и прочие платы устройств (пайка).
Re: Электрические шаровые вентили
Добрый день, коллеги! Искал по форуму, но не нашел ни одного наименования/артикула клапана соленоидного типа нормально закрытого. У меня после вводного шарового крана будет стоять накопительная емкость (с распылением воды и принудительной аэрацией для выпадения железа в осадок), соответственно когда поплавок/датчик уровня воды срабатывает, клапан должен открыться на время, необходимое для заполнения емкости.Andrey_B писал(а):Нормально-закрытый клапан 99.9999% будет находиться под напряжением и потреблять электроэнергию.
Что можете порекомендовать? Наши местные "водоснабженцы" ставят что-то типа 2W-200-20-3/4 NC, но я как-то таким поделкам не доверяю. Конечно из емкости будет перелив в коллекторный колодец, но все же...
Сходу нашел еще такой - http://wexon.ru/prod/asco-numatics-238 и такой - http://shop-watervalve.ru/index.php/shop/59183/. Последний выглядит убедительно и для моей глубинки - реально приобрести (через интернет-магазин).
Re: Электрические шаровые вентили
Я использую для наполнения накопительной емкости вот такой клапан.Alex_Jet писал(а):Искал по форуму, но не нашел ни одного наименования/артикула клапана соленоидного типа нормально закрытого.
http://www.irritrol.it/public/prod_sche ... 15_ENG.pdf
Специально не выбирал, взял тот, что был в наличии в магазине.
Можно использовать любой клапан такого типа, предназначенный для автополива. Продукция фирмы Hunter (клапаны типа PGV) у нас очень распространены.
Клапан у меня соединен с поплавком напрямую, но с помощью U-Sensor я контролирую работу клапана. Также питание клапана заведено через нормально-замкнутые контакты реле (MegaD-7I7O-R). В случае обнаружения протечки, закрывается не только шаровый кран на вводе, но и отключается питание клапана наполнения емкости (фактически включается соответствующий порт).
Re: Электрические шаровые вентили
Alex_Jet, А почему именно нужен клапан? Боишься, если будет шаровый кран , то при отключении электричества не будешь знать в каком положении он остался?
Hunter-овские клапана очень хвалят для автополива, им давление на входе можно низкое подавать и пропускная способность у них очень большая.
Но Irritrol мне тоже очень понравился.
Для себя я решил выбирать клапан исходя из необходимой пропускной способности и давления.
Если хочется сэкономить, то наливной клапан от стиральной машинки тоже можно использовать, но там пропускная способность небольшая.
Hunter-овские клапана очень хвалят для автополива, им давление на входе можно низкое подавать и пропускная способность у них очень большая.
Но Irritrol мне тоже очень понравился.
Для себя я решил выбирать клапан исходя из необходимой пропускной способности и давления.
Если хочется сэкономить, то наливной клапан от стиральной машинки тоже можно использовать, но там пропускная способность небольшая.
Чертежи шарового вентиля
Защита от протечек - это какая-то хрень для лохов. Любой адекватный водяной может смонтировать один раз и на всю жизнь. И никто не будет вспоминать про эти трубы. А если делать через обычное место, то сами датчики и лишние детали будут только увеличивать вероятность проблем.MSapogov писал(а): ↑31 окт 2017, 20:21Alex_Jet, А почему именно нужен клапан? Боишься, если будет шаровой кран, то при отключении электричества не будешь знать в каком положении он остался?
Последний раз редактировалось Ysi5 02 янв 2018, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Электрические шаровые вентили
Не соглашусь с вами. Те, у кого хотя бы однажды серьезно затапливало квартиру или дом, много бы отдали, чтобы этого не случилось. Адекватные "водяные", использующие качественные материалы и комплектующие, попадаются далеко не всегда. У моих знакомых дважды самопроизвольно (после нескольких лет использования) рвались шланги, подводящие воду к унитазам и смесителям. Каким-то чудом кто-то в этот момент был дома и большого ущерба избежать удалось. После этого превентивно были заменены все подводящие шланги, приобретенные уже не "на обум", а по совету правильного "водяного".Ysi5 писал(а): ↑01 янв 2018, 21:33Защита от протечек - это какая-то хрень для лохов. Любой адекватный водяной может смонтировать один раз и на всю жизнь. И никто не будет вспоминать про эти трубы. А если делать через обычное место, то сами датчики и лишние детали будут только увеличивать вероятность проблем.
А что касается надежности, то при прочих равных условиях, вероятность проблем в случае использования систем предотвращения протечек только уменьшается.
Вы принципиально не правы. При равных затратах, надёжнее будет система меньшей сложности.
При включении мозгов и использовании прямых рук, есть только одно слабое место - резиновые шланги, их качество конечно не проверить даже специалисту. Решается переходом на медные/латунные трубки с гибкой и развальцовкой по месту. Их точно хватит на сто лет даже с редким пе(ре)-монтажом.
Re: Чертежи шарового вентиля
Ysi5, на нашем форуме не принято высказывать свое мнение в таком духе. Ситуации в жизни бывают очень разные.
У меня используется безнапорная накопительная емкость для воды. Она выполняет две функции: резерв воды в связи с частыми летними перебоями в снабжении и аэрация/очистка в связи с большим количеством растворенного железа.
В емкости был смонтировал по всем правилам довольно надежный клапан итальянского производства QuickStop Advance. Так вот проработав несколько лет кряду этот клапан в один прекрасный момент отказал. И вода благополучно переполнила бак и пошла верхом. От глобального затопления спас датчик, который был установлен на полу.
После этого случая я заменил QuickStop Advance на новый, но отвел ему резервную функцию. В качестве основы установил поплавковый датчик с электромагнитным клапаном. Также установил датчик протечки в верхней части бака так, чтобы он сработал еще до переполнения. Теперь я спокоен за эту часть системы: два дублирующих клапана и два датчика. Но кто бы мог подумать, что надежный _механический_ клапан мог выйти из строя? Он устроен довольно хитро и я не смог понять причину, по которой он дал сбой. Возможно, все дело в небольшом засорении деталей клапана налипшими частичками глины и железа.
Возможно, в вашей терминологии я лох и сделал хрень. Но мы здесь делимся своим опытом, мнениями, ошибками и идеями не считая себя профессорами-сантехниками, знающими все обо всем. Здесь приветствуется доброжелательная дискуссия, где более опытные участники могут помочь и подсказать менее опытным, но вежливо и корректно.
-
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 06 янв 2014, 01:47
- Откуда: Одесса
Re: Электрические шаровые вентили
У меня порвало шланг подвода воды к унитазу на втором этаже и даже трудно представить если бы не было датчика. УД у меня X13 управляет обычным китайским шаровым краном, датчики во всех сан узлах и кухне. Так что прочувствовал на своей шкуре необходимость такой автоматики.
Всех с Новым 2018 годом, удачи, здоровья и терпимости....
Всех с Новым 2018 годом, удачи, здоровья и терпимости....
Re: Электрические шаровые вентили
В системах защиты от протечек огорчает одно.
Когда вода течет от соседа сверху, а перекрывается у тебя.
Когда вода течет от соседа сверху, а перекрывается у тебя.
Re: Электрические шаровые вентили
Покупал NEPTUN IWS Bugatti Pro 12B 1/2, так они по 5270 p. за штуку http://perm.vseinstrumenti.ru/santehnik ... 1_2/#tab-1 а наткнулся на CWX-15 electric brass ball valve DN15 DN20 DN25 DC3-6v DC12v DC24v AC220v motorized valve for water
Specification: DN20
Voltage: 12V
Wiring Control: CR02
https://www.aliexpress.com/item/CWX-15- ... 90976.html так они примерно в пять раз дешевле. Что думаете по надежности?
Specification: DN20
Voltage: 12V
Wiring Control: CR02
https://www.aliexpress.com/item/CWX-15- ... 90976.html так они примерно в пять раз дешевле. Что думаете по надежности?
Re: Электрические шаровые вентили
Проблема выбора не в электронике или схемах, а в корпусе, в гарантиях, что не потечет
Оригинальному Bugatti (шаровые подделывают конечно, но тут шанс имхо нулевой) у меня куда больше доверия, чем noname китаю.
Либо покупать и делать опресовку каждого, проверять критическое давление
Оригинальному Bugatti (шаровые подделывают конечно, но тут шанс имхо нулевой) у меня куда больше доверия, чем noname китаю.
Либо покупать и делать опресовку каждого, проверять критическое давление
Re: Электрические шаровые вентили
Покупал краны с приводом китайские, шаровые 12В MiSol.
Достаточно толстокожий латунный корпус. Но шестерни пластик.
Пол года пока норм (тьфу*3) , пока не закисли) опрессовал после монтажа на 10 бар.
Достаточно толстокожий латунный корпус. Но шестерни пластик.
Пол года пока норм (тьфу*3) , пока не закисли) опрессовал после монтажа на 10 бар.
IOBroker+BC9000+фантазия
Re: Электрические шаровые вентили
Имею такие китайские в стальном корпусе. Кран с виду толстенный тяжеленный, если кому интересно могу разобрать и сфотографировать все внутренности механизма.
Re: Электрические шаровые вентили
Собственно вот. CWX-15Q 12V CR05
- Вложения
-
- DSC05439.JPG (153.98 КБ) 2380 просмотров
-
- DSC05443.JPG (175.67 КБ) 2380 просмотров
-
- DSC05445.JPG (165.42 КБ) 2380 просмотров
-
- DSC05447.JPG (170.91 КБ) 2380 просмотров
-
- DSC05450.JPG (171.38 КБ) 2380 просмотров
Re: Электрические шаровые вентили
Кстати если не правильно подать полярность на выводы управления, плата сгорит... защиты от переполюсовки никакой.
IOBroker+BC9000+фантазия