Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Главным образом количеством ног.
Более подробно на этот вопрос ответит документация.
Более подробно на этот вопрос ответит документация.
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Вайфай по спецификации esp8266 не может обработать что-то там около 100 запросов в секундукажись я нашел решение,в экспеиментах еср номально работает с запросами с интервалом порядка 10 мс,не знаю как для других но для меня этого вполне достаточно.По моему это очень хороше даже для настоящих серверов если принять во внимание что пинг порядка 1-3 мс,если wi-fi хороший.
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Добрый вечер! Подскажите плиз по работе функции "термостат"... имею пару контроллеров 2561 и разные исполнительные блоки... хочу по датчику DHT22, а именно по значению влажности с него в ванной комнате включать вытяжку... все облазил, но не могу понять как это сделать... по температуре есть алгоритм работы термостата, а по влажности нету((( как реализовать?
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
В текущий момент встроенная функция термостата работает только для АЦП-портов и DS18B20. Здесь не раз обсуждался этот момент. Обсуждались и причины, по которой этой функции сейчас нет для других датчиков.
Но достаточно добавить в систему простейший "сервер" (хотя бы в виде мини-ПК) и можно реализовать любые алгоритмы и любые термостаты.
Но достаточно добавить в систему простейший "сервер" (хотя бы в виде мини-ПК) и можно реализовать любые алгоритмы и любые термостаты.
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Я был озадачен тем же самым. Реализовал с помощью ioBroker - https://forum.iobroker.net/viewtopic.ph ... 13#p129077zubkov писал(а): ↑17 июн 2018, 20:50Добрый вечер! Подскажите плиз по работе функции "термостат"... имею пару контроллеров 2561 и разные исполнительные блоки... хочу по датчику DHT22, а именно по значению влажности с него в ванной комнате включать вытяжку... все облазил, но не могу понять как это сделать... по температуре есть алгоритм работы термостата, а по влажности нету((( как реализовать?
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Значения срабатывания входов теперь не сбрасываются при перезагрузке? (fw: 4.28b4)
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Вы имеете ввиду значение счетчика? Должно сбрасываться.
Если не сбрасывается при сохранении порта типа NC (в качестве программного рестарта), то для 4.28b4 или 4.28b3 это возможно, так как фактически перезагрузки не происходит. Необходимо прошить 4.28b5.
Если не сбрасывается при сохранении порта типа NC (в качестве программного рестарта), то для 4.28b4 или 4.28b3 это возможно, так как фактически перезагрузки не происходит. Необходимо прошить 4.28b5.
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Обновился. У меня почему то даже после перезагрузки
у входов типа "in" сразу:
P0/OFF/12832
P1/OFF/11824
P2/OFF/54
P3/OFF/8224
P4/OFF/8224
P5/OFF/8224
P6/OFF/8224
причём только на одном контроллере и на одном исп.модуле.
P0,1,2 - всегда, остальные редко
Это никак не сказывается на работоспособности. Случайно заметил
Пока писал текст стало P0 и на P1 - 15420 ,на 3-6 по 8224
у входов типа "in" сразу:
P0/OFF/12832
P1/OFF/11824
P2/OFF/54
P3/OFF/8224
P4/OFF/8224
P5/OFF/8224
P6/OFF/8224
причём только на одном контроллере и на одном исп.модуле.
P0,1,2 - всегда, остальные редко
Это никак не сказывается на работоспособности. Случайно заметил
Пока писал текст стало P0 и на P1 - 15420 ,на 3-6 по 8224
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Такое случается, если порт "висит в воздухе", то есть сконфигурирован как "IN", но к нему не подключена никакая обвязка. Состояние такого неопределенного входа будет хаотично меняться, что и фиксирует счетчик.
Если же к порту подключен исполнительный модуль, то такого быть не должно. Какой исполнительный модуль подключен к контроллеру? Что подключено к этим портам? Как ведут себя индикаторы соответствующих портов на лицевой панели исполнительного модуля?
Если контроллер перепрошивался, то на всякий случай необходимо произвести сброс EEPROM (всех настроек), если он не производился.
Если же к порту подключен исполнительный модуль, то такого быть не должно. Какой исполнительный модуль подключен к контроллеру? Что подключено к этим портам? Как ведут себя индикаторы соответствующих портов на лицевой панели исполнительного модуля?
Если контроллер перепрошивался, то на всякий случай необходимо произвести сброс EEPROM (всех настроек), если он не производился.
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
eeprom сбрасывал.
подключен модуль 7i7o-r. К входам подключены кнопки. Значения не меняются и не растут. Сразу после перезагрузки поялвяются такими. Индикаторы никак себя не проявлют. Когда нажимаю на кнопку - всё отрабатывает как надо, если живой сервер - на него уходит событие, если нет - выполняется action.
подключен модуль 7i7o-r. К входам подключены кнопки. Значения не меняются и не растут. Сразу после перезагрузки поялвяются такими. Индикаторы никак себя не проявлют. Когда нажимаю на кнопку - всё отрабатывает как надо, если живой сервер - на него уходит событие, если нет - выполняется action.
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Значение счетчика можно установить внешним запросом.
Если у вас используется сервер, нужно убедиться, что это не он "восстанавливает" значения.
Можно попробовать перезагрузить контроллер с отключенным патч-кордом (или временно убрать адрес сервера из настроек) и проверить, какие значения будут в этом случае.
Кнопки обычные, механические?
Если у вас используется сервер, нужно убедиться, что это не он "восстанавливает" значения.
Можно попробовать перезагрузить контроллер с отключенным патч-кордом (или временно убрать адрес сервера из настроек) и проверить, какие значения будут в этом случае.
Кнопки обычные, механические?
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Обычные абб-космо. Врядли восстанавливает. +в процессе работы ещё и показания подскакивают резко с 12тыс до 15 тыс.
Проверю....
Проверю....
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
А режим Raw случайно не включен?
Правда, в этом случае на сервер бы поступало очень много сообщений.
Правда, в этом случае на сервер бы поступало очень много сообщений.
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Андрей, а нет ли в планах, раз уж появился GSM модуль сделать возможность вывода UART? С таким же api как и web/mqtt например? Это дало бы шанс людям без сети во-первых конфигурировать по usb-com, во-вторых обрабатывать на сервере, ну и в-третьих можно было бы напрямую esp-01 прикрутить и организовать беспроводную связь
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Есть USB, но нет Ethernet? Почти нереальная ситуация.
А что обрабатывать на сервере?
Прикрутить ESP-01 по UART? Мне кажется это не будет работать хорошо, стабильно и быстро. Да и большого смысла не вижу. Есть же недорогие Wi-Fi Ethernet шлюзы. Работают неплохо.
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
шлюз - это ещё одна железка. Итого получится блок питания, главный модуль, расширения, роутер-шлюз. Список и так не маленький, как правило проблема ограниченного пространства всегда присутствует на этапе "после ремонта", скажем те же реле и датчики температуры не требуют мгновенного отклика. Про dragon знаю прекрасно, есть такой, но считаю его не гибким совсем и ограниченным. в конечном "идеальном" случае получилась бы мега с блоком питания в розетке, связи с сетью по воздуху и минимально возможном занимаемом месте
Но позиция понятна, спорить не буду, спасибо! Это было из категории "предложения"
Но позиция понятна, спорить не буду, спасибо! Это было из категории "предложения"
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
ESP-01 такая же еще одна железка, как и шлюз. И не факт, что более стабильная и надежная.
Тут, пожалуй, следует отталкиваться от реальных задач и потребностей. Для надежной работы нет ничего лучше проводов. Wi-Fi нужен либо для каких-то миниатюрных, "заточенных" под выполнение определенных действий специализированных устройств, либо там, где физически нет провода и его невозможно проложить. Но в последнем случае проще использовать шлюз. И думаю такие ситуации не очень частые.
Совсем другая история - поддержка каких-то новых полезных устройств, работающих по UART, помимо GSM-модулей. Это можно рассмотреть.
Тут, пожалуй, следует отталкиваться от реальных задач и потребностей. Для надежной работы нет ничего лучше проводов. Wi-Fi нужен либо для каких-то миниатюрных, "заточенных" под выполнение определенных действий специализированных устройств, либо там, где физически нет провода и его невозможно проложить. Но в последнем случае проще использовать шлюз. И думаю такие ситуации не очень частые.
Совсем другая история - поддержка каких-то новых полезных устройств, работающих по UART, помимо GSM-модулей. Это можно рассмотреть.
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Согласен, вопрос в размерах. По своему опыту могу сказать - вполне стабильная и надежная как железка. Вопрос прошивки 99 процентов. Она у меня была транслятором модбаса полтора года примерно с лютой нагрузгой - "ни единого разрыва"
Сейчас на ней температура воды в бойлере, т.к. при проектировании не учел многих вещей и остался без проводов кое-где... за общих 5 лет с этой еспшкой ничего не случилось, что говорит о надежности я считаю.
Но это так, лирика.
-
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 04 май 2018, 22:12
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Подскажите функция Program не как не реагирует на изменения ADC портов Р36 Р37 создаю условие но оно не работает, ставлю вместо ADC портов, порт с датчиком 18B20 и создаю похожее условие все отрабатывает, прошивка 428_beta5.
Re: Прошивка MegaD-2561 (релизы, обсуждения, предложения)
Какой-то ещё косяк приключился.
К порту 33 с прошлой осени был подключен DS18B20 паразитно запитанный. Но вот уже несколько дней от него "NA".
Переключил в 35 - всё ок, обратно - "NA".
Порт 33 сгорел? Остально на этом котроллере исправно работает.
К порту 33 с прошлой осени был подключен DS18B20 паразитно запитанный. Но вот уже несколько дней от него "NA".
Переключил в 35 - всё ок, обратно - "NA".