После грозы

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
Neromih
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:39

После грозы

Сообщение Neromih » 28 июн 2018, 19:10

Доброго времени суток!
Сам нахожусь от Меги в 900 км.
У нас была гроза и мега теперь не доступна.
По средствам удаленного человека и перезагружали по питанию мегу - не помогло.

Возможно что мега сгорела?

Есть один датчик 20 метров витой парой выходит на край дома - датчик ds18b20, все остальные датчики внутри дома.

Связь с роутером (тоже перезагружали) витой парой.

Заказывать новую мегу? Или все ремонтопригодно? Рано паниковать?

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: После грозы

Сообщение Andrey_B » 28 июн 2018, 21:25

В прошлом году после сильной грозы у меня вышло из строя пять устройств: блок питания DR-60-12, точка доступа Unifi AP (одна из 4-х), коммутатор Netgear GS724Tv3 (один из 2-х), коммутатор D-Link, вызывная панель домофона AVC-305.
Что-то имело какое-то отношение к улице, что-то нет. В доме масса других устройств, но пострадали почему-то только эти. Не анализировал причины. Возможно, они висели все на одной фазе.
Что интересно, из более чем 10 контроллеров MegaD, не пострадал ни один. Работают и по сей день.
Гроза - в какой-то степени форс-мажор. Может быть, в вашем случае вырубился какой-то автомат, может быть, вышел из строя блок питания или роутер, а может быть и контроллер. Сказать заранее невозможно.
Если при включении контроллера, индикатор Act моргает в течение 5 секунд, а светодиод Link на сетевом разъеме горит, то скорее всего с контроллером все в порядке.

Neromih
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:39

Re: После грозы

Сообщение Neromih » 28 июн 2018, 22:02

Спасибо за ответ!
Блок питания жив, у Меги горит зелёная лампочка (по фото увидел), но не пингуется. Роутеры перезагружали по питанию так же как и мегу, меняли порты подключения на роутере.
900 км, на этом расстоянии я что смог сделал. 5 числа вернусь, отпишусь в чем беда, может кому пригодится.

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: После грозы

Сообщение Alex_Jet » 29 июн 2018, 16:46

У меня недавно после грозы отказал один из 24-х Гигабитных портов на Микротике. Тоже грешил на Мегу, однако воткнул ее в другой порт и пинг сразу же пошел. Теперь самому интересно - что могло случиться с одним портом коммутатора (коммутатор перезагружал, порт опускал и поднимал)?

Neromih
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:39

Re: После грозы

Сообщение Neromih » 29 июн 2018, 19:23

В другой порт свича перетыкал человек (батя), не завелся ))) решил не мочить отца, надеюсь очень надеюсь что дело в сетевом оборудование а не в Меге ))

Neromih
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:39

Re: После грозы

Сообщение Neromih » 02 июл 2018, 21:55

В общем добрался. Мега на кнопки сброса не реагирует. В сети не видна. При включении горит светодиод питания, Акт не мигает, сетевые светодиоды так же не горят. Как подчинить? :)

nevkon
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 14:48

Re: После грозы

Сообщение nevkon » 03 июл 2018, 08:07

Начать с замера входного напряжения (12В), напряжения на питающей сам МК линии (3.3В). Затем отключить всю периферию и попробовать запустить мегу. Если с напряжением все в порядке и все равно не стартует может быть 2 причины: выход из строя МК или выход из строя чипа сети (enc28j60).

xsash
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27

Re: После грозы

Сообщение xsash » 03 июл 2018, 08:09

Перепрошивка в режиме восстановления?

https://ab-log.ru/page.php?cs=1&ID=168
>В процессе загрузки новой прошивки произошел сбой. Устройство не отвечает. Все пропало?

Neromih
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:39

Re: После грозы

Сообщение Neromih » 03 июл 2018, 08:39

nevkon писал(а):
03 июл 2018, 08:07
Начать с замера входного напряжения (12В), напряжения на питающей сам МК линии (3.3В). Затем отключить всю периферию и попробовать запустить мегу. Если с напряжением все в порядке и все равно не стартует может быть 2 причины: выход из строя МК или выход из строя чипа сети (enc28j60).
Да все верно 28j60 по ходу умер

Neromih
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:39

Re: После грозы

Сообщение Neromih » 03 июл 2018, 10:04

И вот у меня ещё размышления...

Как обезопасить себя от гроз, перепадов напряжения и ТД. Пойдет ли стабилизаторы напряжения для этой цели?

Тема становиться актуальной так как в нашем регионе (Томск) грозовые явления становятся намного чаще происходить.

П.с. Андрей, спасибо Вам большое!

xsash
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27

Re: После грозы

Сообщение xsash » 03 июл 2018, 10:09

Погуглите "Грозозащита Ethernet" - железка вставляется в разрыв витой

Например
https://www.tinko.ru/catalog/product/219661/
https://www.tinko.ru/catalog/product/052119/
https://www.tinko.ru/catalog/product/264159/

Neromih
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:39

Re: После грозы

Сообщение Neromih » 03 июл 2018, 11:32

xsash писал(а):
03 июл 2018, 10:09
Погуглите "Грозозащита Ethernet" - железка вставляется в разрыв витой

Например
https://www.tinko.ru/catalog/product/219661/
https://www.tinko.ru/catalog/product/052119/
https://www.tinko.ru/catalog/product/264159/
Спасибо за ответ!
А это работает?

xsash
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 12:27

Re: После грозы

Сообщение xsash » 03 июл 2018, 12:03

Практики подобной не было, поэтому могу только сослаться на статьи в сети

https://habr.com/company/comptek/blog/248531/
https://nag.ru/articles/article/29947/g ... chita.html
https://www.videomax-server.ru/support/ ... lyudeniya/
http://netprotectors.ru/shop/14/desc/gr ... j-ethernet

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: После грозы

Сообщение Alex_Jet » 03 июл 2018, 13:21

Neromih писал(а):
03 июл 2018, 10:04
Тема становиться актуальной так как в нашем регионе (Томск) грозовые явления становятся намного чаще происходить.
Действительно, что-то у нас в этом грозы просто необыкновенные (особенно сухие)! У меня порт сгорел в Микротике (хотя все оборудование через профессиональный ИБП подключен), у соседей плата котла прогорела - БП восстановил, но видимо у МК что-то подгорело.
Мне интересно - у Вас как-то "выходят" концы от MegaD на улицу? Контур заземления у дома есть? Громоотвод есть?

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: После грозы

Сообщение Alex_Jet » 03 июл 2018, 13:39

Neromih писал(а):
03 июл 2018, 11:32
А это работает?
У нас на предприятии работает, но нужно хорошее заземление! Но для дома стоимость приведенных выше решений - высоковата. Как вариант:
https://shop.nag.ru/catalog/02557.Eleme ... 43.Nag-APC

Neromih
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:39

Re: После грозы

Сообщение Neromih » 03 июл 2018, 21:20

Alex_Jet писал(а):
03 июл 2018, 13:21
Neromih писал(а):
03 июл 2018, 10:04
Тема становиться актуальной так как в нашем регионе (Томск) грозовые явления становятся намного чаще происходить.
Действительно, что-то у нас в этом грозы просто необыкновенные (особенно сухие)! У меня порт сгорел в Микротике (хотя все оборудование через профессиональный ИБП подключен), у соседей плата котла прогорела - БП восстановил, но видимо у МК что-то подгорело.
Мне интересно - у Вас как-то "выходят" концы от MegaD на улицу? Контур заземления у дома есть? Громоотвод есть?
Как бы объяснить, у меня дом обшит металлосайдингом, в нем отверстие и сразу датчик ds18b20 (витая пара экранированная по моему ftp), дом брусовой.
Я последний день склоняюсь к версии что виной был скачек напряжения в сети.
Изначально хотел сделать свой контроллер из ардуины тупо для телеметрии улицы, но лень толкнула к тому что повешал все на мегу.
Громоотвод как то опасаюсь ставить, я стану в поселке ловцом молний :)
Заземление есть, УЗО кстати сработало, но видимо позже того как контроллер вышел из строя. Проверил все оборудование, две распберри, роутеры, модем, камеры - все работает.
И опять же думаю что не лучшая идея была 1wire выставлять на улицу, скорее всего заменю на bmp.

Neromih
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:39

Re: После грозы

Сообщение Neromih » 03 июл 2018, 21:21

Но самое главное, живы ли модули 14in и 14r.

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: После грозы

Сообщение Erik » 04 июл 2018, 12:15

Neromih писал(а):
03 июл 2018, 21:20
Как бы объяснить, у меня дом обшит металлосайдингом, в нем отверстие и сразу датчик ds18b20 (витая пара экранированная по моему ftp), дом брусовой.
А этот сайдинг и FTP заземлены?

Neromih
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 май 2017, 13:39

Re: После грозы

Сообщение Neromih » 04 июл 2018, 12:49

Erik писал(а):
04 июл 2018, 12:15
Neromih писал(а):
03 июл 2018, 21:20
Как бы объяснить, у меня дом обшит металлосайдингом, в нем отверстие и сразу датчик ds18b20 (витая пара экранированная по моему ftp), дом брусовой.
А этот сайдинг и FTP заземлены?
А если заземлить сайдинг не получится большой громоотвод? Ftp без заземления

Erik
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 08:55

Re: После грозы

Сообщение Erik » 04 июл 2018, 12:57

Neromih писал(а):
04 июл 2018, 12:49

А если заземлить сайдинг не получится большой громоотвод? Ftp без заземления
Нет, не получится.

Молнию притягивает не земля.
Во время грозы на всем, что не заземлено накапливается статика. Именно статический разряд притягивает молнию. Причем заряд с объекта может начать движение навстречу молнии, и молния "свернет" на встречную траекторию, прилетев в статически заряженный объект.
Активные молниеприемники по этому принципу работают.

Заземление не дает накапливаться статике, что как раз помогает избежать контакта с молнией. И пробоя накопившейся статики внутри вашей проводки и аппаратуры.

FTP, если не заземлен, работает во вред - отлично накапливает статику своей оплеткой.

Ответить