MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Обсуждение статей, технологий домашней автоматизации, программных и аппаратных решений
sergt78
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 29 сен 2019, 16:55

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение sergt78 » 10 окт 2019, 11:55

d.v.ermakov писал(а):
24 сен 2019, 22:19
MegaD-Outdoor-Sensor
А к нему можно прикрутить датчик атмосферного давления?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение d.v.ermakov » 10 окт 2019, 12:06

sergt78 писал(а):
10 окт 2019, 11:55
А к нему можно прикрутить датчик атмосферного давления?
Теоретически - да, но лишитесь влагозащиты.
В датчике давления, ИМХО, нет необходимости. Информация о давлении легко подтягивается с любого погодного сервера вместе с прогнозом погоды. Атмосферное давление, в отличие от температуры-влажности, на много километров вокруг одинаковое.

sergt78
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 29 сен 2019, 16:55

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение sergt78 » 10 окт 2019, 12:52

тогда я становлюсь зависим от инета, что не всегда есть гуд,
влагозащиты самого датчика давления если только ?

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение Ruslan » 10 окт 2019, 13:19

sergt78 писал(а):
10 окт 2019, 12:52
тогда я становлюсь зависим от инета, что не всегда есть гуд,
влагозащиты самого датчика давления если только ?
Ну повесьте внутри помещения какой-нибудь Bosch BME280 на свободный цифровой вход. Ведь давление что внутри, что снаружи одинаковое.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение d.v.ermakov » 10 окт 2019, 13:36

Ruslan писал(а):
10 окт 2019, 13:19
Ну повесьте внутри помещения какой-нибудь Bosch BME280 на свободный цифровой вход. Ведь давление что внутри, что снаружи одинаковое.
+1
Я так дома и сделал (и забыл уже, что он есть; не пользуюсь). Прямо на блоке в щитке приклеил.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение d.v.ermakov » 26 окт 2019, 15:02

Как вам вот такой вариант?
DSC_9510.JPG
DSC_9510.JPG (431.04 КБ) 3838 просмотров
Седьмой клеммник служит одновременно общим. Остальные входы замыкаются на него при помощи переключателей.
Номинальный ток переключателей 1А, но 2-3А держат без особых проблем. На 4А начинают портиться. Главное - не переключать под нагрузкой.

alex946
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 22:48
Контактная информация:

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение alex946 » 26 окт 2019, 22:02

Этот логичнее выглядит. Главное документировать все эти дипы...

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение d.v.ermakov » 26 окт 2019, 22:26

alex946 писал(а):
26 окт 2019, 22:02
Главное документировать все эти дипы...
А по надписям на плате можно разобраться или совсем непонятно ничего?

alex946
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 22:48
Контактная информация:

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение alex946 » 26 окт 2019, 22:38

По надписям разобраться можно, с этим нормально, но если забыть какой куда подключал... Можно долго искать. Хотя дипы в этом смысле даже лучше перемычек
и шесть переключателей в линейке ибо остальные всегда общая земля?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение d.v.ermakov » 26 окт 2019, 23:24

Шесть переключателей, так как седьмой порт всегда общий. Все остальные порты подключаются к седьмому порту при помощи переключателей. Один ряд переключателей на каждый из восьми пинов порта (разъёма RJ45 и клеммника).

Alex_Jet
Сообщения: 1251
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 18:00
Откуда: Россия, г.Томск

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение Alex_Jet » 28 окт 2019, 14:46

d.v.ermakov писал(а):
26 окт 2019, 15:02
Как вам вот такой вариант?
DSC_9510.JPG
Седьмой клеммник служит одновременно общим. Остальные входы замыкаются на него при помощи переключателей.
Номинальный ток переключателей 1А, но 2-3А держат без особых проблем. На 4А начинают портиться. Главное - не переключать под нагрузкой.
Выглядит уже функциональнее))). Я только никак не могу понять - одна линейка DIP на 6 переключателей - то есть можно подключить только 6 контактов 8P8C к клеммнику. И про общий J7 - если честно - не понял.
Можно привести пример монтажа - например, тех же четырех комбинированных датчиков к одной MegaD? А двойных угловых 8P8C не бывает?

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение d.v.ermakov » 28 окт 2019, 17:24

Alex_Jet писал(а):
28 окт 2019, 14:46
Можно привести пример монтажа - например, тех же четырех комбинированных датчиков к одной MegaD? А двойных угловых 8P8C не бывает?
Двойных угловых 8Р8С во-первых, не бывает, во-вторых, они по высоте в текущий конструктив не поместятся под пластрон.
Каждый из восьми вертикальных рядов переключателей отвечает за один пин общего, седьмого, порта. Подключая к этому пину другие порты.
Пример монтажа будет после испытаний.
Есть одна проблема с дип-переключателями: они золотые и в прямом и в переносном смысле, а китайских аналогов с таким высоким током нет.

Bonefolder
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 11:15
Откуда: г.Севастополь

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение Bonefolder » 28 окт 2019, 19:41

d.v.ermakov писал(а):
28 окт 2019, 17:24
Есть одна проблема с дип-переключателями: они золотые и в прямом и в переносном смысле
есть народная поговорка: «скупой платит дважды»

XAPuTOH
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 21 сен 2016, 05:50

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение XAPuTOH » 05 ноя 2019, 13:15

Можно ли использовать MegaD-Outdoor-Sensor в парной?

Освещенность меня конечно мало интересует а вот температура и влажность очень даже.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение d.v.ermakov » 05 ноя 2019, 19:35

XAPuTOH писал(а):
05 ноя 2019, 13:15
Можно ли использовать MegaD-Outdoor-Sensor в парной?
Думаю, можно. Датчики рассчитаны на работу до +125. Только импульсный преобразователь в нём по даташиту рассчитан до +85 (но защита у него должна сработать при +150).
Если у вас в парилке наш датчик откажет - обязуюсь его заменить на гарантированно работающий (заменим в нём импульсник на линейник).

Ruslan
Сообщения: 2184
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 20:44

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение Ruslan » 05 ноя 2019, 20:55

d.v.ermakov писал(а):
05 ноя 2019, 19:35
...
Если у вас в парилке наш датчик откажет - обязуюсь его заменить на гарантированно работающий (заменим в нём импульсник на линейник).
Позиция в высшей степени похвальна и вызывает большое уважение.

Вопрос еще вот в чем. Электроника может и выдержит температуру в парной. А вот как быть с изоляцией проводов и пластиковыми деталями корпуса? Пусть это все и не будет плавиться при +120 гр., но вдруг будет ощутимо пахнуть или выделять что-нибудь вредное...
Ведь под освещение в парную кладут жаростойкий провод.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение d.v.ermakov » 05 ноя 2019, 21:28

Ruslan писал(а):
05 ноя 2019, 20:55
А вот как быть с изоляцией проводов и пластиковыми деталями корпуса?
Корпус - поликарбонат, он до +145 пахнуть не должен. Витая пара действительно, стандартная - в полиэтилене (это до 100 градусов), её нельзя. Но ведь двухпарных кабелей - море, в том числе и в силиконовой изоляции есть, и в резиновой.
Последний раз редактировалось d.v.ermakov 05 ноя 2019, 22:38, всего редактировалось 1 раз.

d.v.ermakov
Администратор
Сообщения: 2188
Зарегистрирован: 29 май 2015, 21:23
Откуда: Екатеринбург, Нижний Тагил

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение d.v.ermakov » 09 ноя 2019, 11:06

Про CrossBoard-7:
При токах до 1А на пин (или 7А общих на тот же пин, но от каждого входа по 1А) нагрев при долгой работе работе около 50 градусов (больше всего греется дип-переключатель).
20191108T192424.JPG
20191108T192424.JPG (378.32 КБ) 3711 просмотров
Если на одном пине от одного разъёма ток достигает 4А, то нагрев больше 60 градусов. Но это в любом случае нештатный режим, разъём RJ45 не рассчитан на токи более 1А.
20191108T192204.JPG
20191108T192204.JPG (438.45 КБ) 3711 просмотров
Когда общий ток от всех разъёмов на одном пине составляет 13,94А (больше 400Вт моя нагрузка не может), то температура составляет 87 градусов. Это слишком много.
20191108T192558.JPG
20191108T192558.JPG (412.63 КБ) 3711 просмотров
20191108T192605.JPG
20191108T192605.JPG (351.96 КБ) 3711 просмотров
Контуры объектов и тепловое изображение сдвинуты друг относительно друга, так как снимал очень близко, это нормально.
Выводы такие: номинальный ток 1А на пин каждого разъёма RJ45 (общий ток пина 7А) изделие выдерживает. Предельные токи составляют 4А на отдельный пин и 11А общий на один пин со всех разъёмов.

martiniman
Сообщения: 528
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 15:09
Откуда: Сочи

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение martiniman » 12 ноя 2019, 20:02

Купил ваш внешний датчик, чего-то не пойму как получить все 3 значения temp/hum/lux - подскажите пожалуйста.
Вернее даже мне нужно отдельно температура и отдельно освещенность, чтобы использовать в Program контроллера.
При определенной температуре включить/выключить OUT порт и при определенном освещении включить/выключить OUT порт.

Andrey_B
Администратор
Сообщения: 5327
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 12:06

Re: MegaD-WallMount-Sensor, MegaD-Outdoor-Sensor и CrossBoard-5 (комбинированные датчики и кросс-плата для витой пары)

Сообщение Andrey_B » 12 ноя 2019, 20:13

Функция Program в текущий момент не поддерживает работу с I2C-датчиками. Причин "почему", много и они обсуждались.
В качестве эксперимента Program пока поддерживает только работу с влажностью HTU21D.

Ответить